logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki kabel wybrać do pociągnięcia na długości 160m od skrzynki do domu?

grochal86 23 Lut 2020 15:05 1545 11
  • #1 18488705
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Witam
    Chciałbym się poradzić, bo mam mętlik w głownie odnośnie przyłącza.
    W przyszłym tygodniu będę chciał kłaść kabel ziemny na długości 160m od skrzynki do domu
    W warunkach przyłączenia jest 0,4 kV TNC. Moc 14 kW . 25 A.
    Pytałem się kilku elektryków każdy ma inne zdanie. Proszę o poradę.
  • #2 18488715
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    grochal86 napisał:
    Pytałem się kilku elektryków każdy ma inne zdanie.

    A jakie to zdania? Bo z twojego postu wynika że jedni elektrycy chcą kabel a inni nie.
    Czyli nic nie wynika. A w projekcie co jest?
  • #3 18488736
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Jedni mówią żeby kłaść miedź 4x10 inni 5x16, 4x50 a jeszcze inni aluminium 4x25 lub 4x35- tu mówią że będzie problem żeby włożyć do skrzynki.
    Jako takiego projektu brak.
    Jeśli coś to pomoże w przyszłości planuje fotowoltaike, i pompę ciepła.
  • #4 18488802
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    grochal86 napisał:
    Jako takiego projektu brak.

    Stąd wynika cały problem.
    Kabel dobiera się w oparciu o obliczenia - obciążenie, spadki napięć, itd.

    Może się okazać, że wystarczy 4x16 w aluminium, a może się też okazać, że 4x35 będzie "na styk".
    Jeżeli w przyszłości ma być zainstalowana "fotowoltaika" to trzeba wiedzieć na jaką moc. Przykładowo dla mocy 40kW wymagane jest dobranie zabezpieczenia 63A i cała koordynacja z tym związana (łącznie z przekrojem żył kabla).

    Nie da się stwierdzić "jednomyślnie" jak będzie dobrze technicznie i ekonomicznie.
  • #5 18488818
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    A co byś położył w mojej sytuacji?
  • #6 18488825
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Nie wiem, bo nie wiem co zasilam, jakie są obciążenia i jakie warunki panują na zasilaniu.

    Niestety nie umiem udzielić odpowiedzi na pytanie które wymaga wiedzy o całości instalacji - a przynajmniej bilansu mocy i warunków zwarciowych na zasilaniu.
  • #7 18488834
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Tak naprawdę dom się dopiero buduje, a co będzie w środku się okażę w praniu.
  • #8 18488883
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    grochal86 napisał:
    Jako takiego projektu brak.

    grochal86 napisał:
    co będzie w środku się okażę w praniu.

    Na jakiej podstawie wydano pozwolenie na budowę?
    W praniu to się okaże że spieprzone po całej linii. Jaki uziom? Przy takiej odległości od złącza kabel 5x nie ma żadnego sensu. natomiast lokalny uziom to już konieczność.

    grochal86 napisał:
    Jedni mówią żeby kłaść miedź 4x10 inni 5x16, 4x50 a jeszcze inni aluminium 4x25 lub 4x35- tu mówią że będzie problem żeby włożyć do skrzynki.

    Projektant policzy, wykona projekt i na jego podstawie położysz kabel. A tych co mówią o 5x16 od razu pogoń...
  • #9 18488907
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    w projekcie budowlanym jest 5x10.
    Akurat rozmiar 5x16 mówiło mi 4 elektryków.
    Niestety przy dzisiejszych cenach miedzi trochę by mnie to wyniosło dlatego uderzał bym w aluminium
    Tylko że jedni mówią że się utlenia, płynie itp.
  • #10 18488959
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Całą zawodowa energetyka oparta jest na aluminium i im nic nie "płynie" a malkontentom "płynie".
    Im zawsze będzie płynęło. To już taki gatunek.

    I pamiętaj jaki materiał byś nie wybrał to cztery żyły. Tylko cztery.
  • #11 18489028
    grochal86
    Poziom 5  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Od linii do skrzynki mam pociągnięty kabel 4x35
  • #12 18489279
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    W alu (YAKY) minimum to 4x16. Ze względu na przekrój PEN. Ja bym się skłonił ku 4x25, koszt niewiele większy a w przypadku zwiększenia mocy masz zapas w kablu.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej wyboru kabla do przyłącza elektrycznego na długości 160 m od skrzynki do domu, z mocą 14 kW i 25 A. W odpowiedziach pojawiają się różne sugestie dotyczące przekrojów kabli, w tym miedzi (4x10, 5x16, 4x50) oraz aluminium (4x25, 4x35). Wskazano, że dobór kabla powinien opierać się na obliczeniach obciążenia i spadków napięcia, a także na przyszłych planach instalacji, takich jak fotowoltaika. Użytkownik zauważa, że projekt budowlany przewiduje kabel 5x10, ale rozważa aluminium ze względu na koszty. Wskazano również na konieczność lokalnego uziomu oraz na to, że kabel 5x16 nie jest odpowiedni przy takiej odległości.
Wygenerowane przez model językowy.