logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Napięcie 15-20V między wodą a ziemią w Jacuzzi - uziemienie, różnicówka

bartosz215 24 Kwi 2020 23:14 7878 8
REKLAMA
  • #1 18644817
    bartosz215
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam,

    Mam ostatnio problem z ogrodowym Jacuzzi. Polega to na tym, że gdy Jacuzzi jest włączone, powierzchnia wody lekko kopie prądem, gdy dotknie się jej stojąc gołymi stopami na ziemi. Wsadziłem goły przewód do wody i wbiłem pręt uziemiający obok działającego jacuzzi i zmierzyłem napięcie pomiędzy nimi, wyszło ok. 15V. Zauważyłem również, że podczas używania spawarek oraz szlifierek przyłączonych do wspólnej sieci na przedłużaczu bez bolca PE, napięcie pomiędzy ziemią, a wodą skacze do poziomu ok. 20V.

    Jacuzzi jest przyłączone do sieci jednofazowej, zabezpieczone różnicówką bezzwłoczną, 30mA. Różnicówka nie wybija. Przewód PE jest połączony z główną szyną uziemiającą, dodatkowo pod jacuzzi jest wbity w ziemię dodatkowy uziom. Sprawdziłem impedancję pętli zwarcia L-PE zasilania do Jacuzzi, wyszło 2,32 Omów, więc założyłem, że przewód PE jest ciągły.
    Sprawdziłem również pompy, grzałkę oraz moduł UV jacuzzi pod kątem przebicia na obudowę, wyniki negatywne.

    Gdy odłączam przewód PE od instalacji i jacuzzi jest uziemione tylko poprzez lokalny uziom, napięcie pomiędzy ziemią, a wodą spada do 0,0V. Czy w takim razie problem leży po stronie instalacji, czy może jakieś urządzenia podłączone bez przewodu PE sieją po sieci ? Dodam, że na ogrodzie jest podłączone wiele urządzeń automatyki domowej i budowa ciągle trwa, więc nowych urządzeń przybywa. Proszę o sugestie, jacuzzi działało poprawnie od roku, dopiero niedawno zaczęło lekko kopać prądem.
    Załączniki:
    • Napięcie 15-20V między wodą a ziemią w Jacuzzi - uziemienie, różnicówka Jacuzzi Janusz.jpeg (994.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 18644983
    mieszaczwcz
    Poziom 31  
    Posty: 1225
    Pomógł: 185
    Ocena: 257
    Miałem podobny problem jak spółdzielnia w starej kamienicy wymieniła instalację wody na plastik, instalacja w mieszkaniu 2 przewodowa Lekkie odczucie "kopania" ustało jak z podciągnąłem przewód "0" i podłączyłem go do baterii w zlewie w którym zainstalowany jest również młynek (uziemniony) do odpadków. "kopanie" odczuwalne było wyłącznie w sytuacji gdy dotykało się lejącego się strumienia wody. Pozostałe odbiorniki wanna,natrysk,umywalka nigdy nie wykazywały podobnych objawów.
  • REKLAMA
  • #3 18645079
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Impedancja na poziomie 2,32 oma to nie jest normalna sytuacja.
    Brak ciągłości PEN lub PE gołym okiem widoczny. Uziom pod jakuzzi i RCD w jego obwodzie tylko to potwierdzają.

    mieszaczwcz napisał:
    Miałem podobny problem jak spółdzielnia w starej kamienicy wymieniła instalację wody na plastik, instalacja w mieszkaniu 2 przewodowa Lekkie odczucie "kopania" ustało jak z podciągnąłem przewód "0" i podłączyłem go do baterii w zlewie w którym zainstalowany jest również młynek (uziemniony) do odpadków. "kopanie" odczuwalne było wyłącznie w sytuacji gdy dotykało się lejącego się strumienia wody.
    . Durny, niedopuszczalny i niebezpieczny sposób na spokojny sen laika.
    W żadnym przypadku nie naśladować.
  • #4 18645095
    bartosz215
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Brak ciągłości przewodu PE wyjaśniałaby zjawisko ?
    W innym gniazdku przyłączonym do wspólnej tablicy rozdzielczej impedancja L-PE wynosi również 2,33 oma, jednak na jego bolcu napięcie nie występuje.
    Edytowałem.[T.M.]
  • REKLAMA
  • #5 18645110
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Nie szukaj samodzielnie, bo zwyczajnie tego nie ogarniasz. I wcale nie musisz.
    Tylko wizyta naprawdę kumatego elektryka pozwoli na postawienie diagnozy po wizji lokalnej.
    I radzę z zaproszeniem kompetentnej osoby nie zwlekać, gdyż po tym co przedstawiłeś sytuacja wygląda nieciekawie. Z zagrożeniem życia włącznie.
  • REKLAMA
  • #6 18645180
    bartosz215
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Interesuje mnie najbardziej dlaczego, po odłączeniu przewodu PE jest wszystko ok, czy brak ciągłości przewodu PE lub niepoprawnie zamontowany uziom dawałby takie objawy ?

    Był już jeden elektryk, który nic nie stwierdził, sam też jestem początkującym elektrykiem i pomagam znajomemu w tej kwestii i szukam sugestii w tej sprawie.
    Edytowałem.[T.M.]
  • #7 18645787
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Kolego, skąpisz informacji.
    Nie wiemy nic o układzie sieci.
    Nie wiemy nic o podziale PEN jeśli układ TN.
    Nie wiemy nic o uziemieniu szyny PE w tablicy głównej.
    Nie wiemy nic o wartości impedancji L-PE; L-N w szafce licznikowej i w tablicy bezpiecznikowej.

    Jako elektryk (nawet początkujący) powinieneś wiedzieć jak te informacje są istotne.
  • #8 18646531
    bartosz215
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Układ sieci to TN-S, instalacja jest sprzed 2-3 lat. Podział jest dokonany przed wejściem do rozdzielnicy głównej. Szyna PE jest podłączona do głównego uziomu. Uziom był sprawdzany(podobno) i jest w porządku. O reszcie rzeczy nie wiem.
  • #9 18646566
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    bartosz215 napisał:
    Podział jest dokonany przed wejściem do rozdzielnicy głównej.
    To znaczy gdzie?
    bartosz215 napisał:
    O reszcie rzeczy nie wiem.
    To jak my na odległość możemy pokusić się o diagnozę?
    bartosz215 napisał:
    Uziom był sprawdzany(podobno) i jest w porządku.
    Tu nic na "podobno" się nie wyjaśni.
    Jaki to jest uziom?
    Fundamentowy sztuczny czy naturalny, a może punktowy, a może otokowy?
    bartosz215 napisał:
    Szyna PE jest podłączona do głównego uziomu.

    Co to znaczy "główny" Są jeszcze inne?

    Kolego, to nie może tak być by prosić cię o podawanie informacji.

    Weź kartkę, narysuj (i zamieść na forum) jak to wygląda poczynając od licznika, przez tablice bezpiecznikową do jakuzzi.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrodowym jacuzzi, które generuje napięcie 15-20V między wodą a ziemią, co powoduje odczucie "kopania" prądem. Jacuzzi jest podłączone do sieci jednofazowej z różnicówką 30mA, która nie wybija. Użytkownik sprawdził impedancję pętli zwarcia L-PE, która wynosi 2,32 Ω, oraz przeprowadził testy na przebicie obudowy pompy i grzałki, które dały wyniki negatywne. W dyskusji podnoszone są kwestie braku ciągłości przewodu PE oraz nieprawidłowego uziemienia, co może być przyczyną problemu. Użytkownik jest początkującym elektrykiem i poszukuje dalszych wskazówek oraz diagnozy od doświadczonych specjalistów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA