Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc dla instalacji OFF Grid do monitoringu?

OceanFire 05 Lip 2020 13:18 1434 13
  • #1 18800388
    OceanFire
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 4
    Cześć,

    Chciałbym się poradzić doświadczonych użytkowników.
    Pomóżcie mi proszę.

    Chciałbym zbudować instalację off grid na działce całkowicie odciętej od prądu. Instalacja miałaby zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla następujących urządzeń:

    4 x Kamera zewnętrzna
    1 x Rejestrator z dyskiem 6 TB
    1 x Modem internetowy (opcjonalnie)

    Jestem zielony pod tym względem tak samo jak zielona będzie to inwestycja :). W jaki sposób policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie na moc instalacji. Jaka minimalna pojemność akumulatorów by w mniej słoneczne dni oraz noce kamery działały w sposób nieprzerwany? Jaki regulator? No i czy jest to generalnie osiągalne w jakiś sposób.
  • #2 18800393
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 18800415
    OceanFire
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 4
    No właśnie.
    Więc w jaki sposób policzyć to dla dni średnio słonecznych?
  • Pomocny post
    #4 18800824
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30275
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4311
    OceanFire napisał:
    No właśnie.
    Więc w jaki sposób policzyć to dla dni średnio słonecznych?
    Jeżeli to ma być monitoring działający non stop a nie sporadycznie to uwzględniasz najmniej korzystny wariant np. dwa tygodnie pochmurnego i deszczowego lub śnieżnego nieba.
    Aby nie iść w zbyt duża pojemność akumulatorów, należy przewymiarować powierzchnię paneli aby nawet przy średnim lub większym od średniego zachmurzeniu, dały dostateczną ilość energii w ciągu krótkiego zimowego dnia.
  • Pomocny post
    #5 18800837
    bryko
    Poziom 22  
    Posty: 466
    Pomógł: 49
    Ocena: 103
    najmniejszą produkcję masz w grudniu, poszukaj na https://pvmonitor.pl/#mapa ile produkują w grudniu instalacje w okolicy Twojej działki i policz.
  • Pomocny post
    #7 18801299
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 18801877
    OceanFire
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 4
    @Erbit niby tak ale jest to jeden z elementów odstraszania. To tak jak w informatyce. Przy faktycznym dostępie do maszyny ludzi postronnych, po co się bawić w zabezpieczenia? Dlatego by przynajmniej ograniczyć wektor ataku. Kamery w moim przypadku byłyby skierowane na plac budowy, więc pustaków mi nikt nie będzie wynosił na plecach, a pojazd już jakoś da się namierzyć.


    @waranzkomodom oo dzięki. Bardzo pomocny temat.

    Czyli generalnie odnosząc się do tematu wyżej, gdzie średnie zapotrzebowanie nie przekraczało 30 W to zakładając uzyskanie 10% wydajności z panela przy jednym panelu 330W powinno doładowywać akumulator. Planowałbym zakupić 2, co umożliwiłoby doładowanie nawet w cięższych warunkach. Czy popełniam tutaj błąd logiczny? Rozumiem, że przy doładowaniu akumulatorów na max-a, regulator odetnie dalsze doładowywanie i instalacji nic się nie stanie.

    Jakie jest maxymalne, dopuszczalne wyładowanie akumulatorów żelowych, zapewniające ich bezpieczną i długotrwałą eksploatację? Celowałbym w pojemność 100 Ah.
  • #9 18802152
    robbo_pv
    Poziom 23  
    Posty: 513
    Pomógł: 54
    Ocena: 90
    Efektywność panelu fotowoltaicznego w skali roku jest około 11-12% czyli panel 100W produkuje średnio 11,41W. Ale musisz pamiętać o zmienności dobowej a zwlasza zimowej. Na jeden ze stron UE jest kalkulator pozwalający obliczyć przy zadanej mocy paneli i wielkości akumulatora. Zasadniczo musiałbyś mieć akumulator nie 100Ah a bliżej 10tys Ah na zimę. Jak wrócę do domu to aż sobie policzę i dam znać do wieczora.
  • #10 18802248
    waranzkomodom
    Poziom 20  
    Posty: 275
    Pomógł: 49
    Ocena: 34
    link do tego narzędzia tu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
    Akumulatora żelowego lepiej nie rozładowywać bardziej niż 50%, więc ze 100Ah, można bezpiecznie wybrać 50Ah, czyli jakieś 600Wh. Dlatego raczej będziesz potrzebował trochę większego akumulatora, chyba że monitoring ma nie działać 24h tylko w pewnym zakresie godzinowym lub włączać się tylko na ruch (Choć moim zdaniem i w tym wypadku pasowałoby bardziej 200Ah).
  • #11 18802276
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30275
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4311
    robbo_pv napisał:
    Zasadniczo musiałbyś mieć akumulator nie 100Ah a bliżej 10tys Ah na zimę. Jak wrócę do domu to aż sobie policzę i dam znać do wieczora.
    Nie żartuj :) akumulator ma w najgorszym razie wystarczyć na dwa tygodnie a nie na całą zimę.
    vodiczka napisał:
    Aby nie iść w zbyt duża pojemność akumulatorów, należy przewymiarować powierzchnię paneli aby nawet przy średnim lub większym od średniego zachmurzeniu, dały dostateczną ilość energii w ciągu krótkiego zimowego dnia.
  • #12 18802516
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 18802599
    robbo_pv
    Poziom 23  
    Posty: 513
    Pomógł: 54
    Ocena: 90
    PV installed [Wp]: 300
    Battery capacity [Wh]: 1200 (100Ahx12V)
    Discharge cutoff limit [%]: 40 (
    Consumption per day [Wh]: 720 (30W x 24h)
    Slope angle [°]: 35
    Azimuth angle [°]: 0
    Simulation outputs:
    Percentage days with full battery [%]: 41.94
    Percentage days with empty battery [%]: 54.5
    Average energy not captured [Wh]: 495.8
    Average energy missing [Wh]: 390.59

    54% czasu w roku akumulator będzie pusty (dla 1,2kWh)
    43% dla akumulatora 2,4kWh
    39% dla akumulatora 4,8kWh
    36% dla akumulatora 10kWh
    22% dla akumulatora 50kWh
    7% dla akumulatora 100kWh
    1,7% dla akumulatora 150kWh
    0% dla akumulatora 200kWh (16500Ah przy 12V)


    A teraz to samo ćwiczenie z akumulatorem ale przy 600Wp w PV
    37% dla akumulatora 1,2kWh
    27% dla akumulatora 2,4kWh
    24% dla akumulatora 4,8kWh
    20% dla akumulatora 10kWh

    Jak widać przewymiarowanie paneli daje lepszy efekt niż zwiększanie akumulatora. Dodatkowo 300Wp w panelach pozwoliło osiągnąć z akumulatorem 1,2kWh taki efekt jak z akumulatorem 8 razy większym 10kWh

    A gdybyśmy dołożyli i razem mieli 4x300W to akumulator 1,2kWh byłby pusty tylko przez 22% czasu. a nie 54% czasu jak z jednym panelem 300W

    Przy 5kWp w panelach i akumulatorze 100Ah x 12V masz tylko 5% czasu bez zasilania. Osiągniecie tego z panelem 300W wymagałoby 100kWh akumulatora.

    Wniosek: w instalacji off-grid weź akumulator na 1 dzień zużycia i zainwestuj w panele ile się da.
  • #14 18802768
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30275
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4311
    robbo_pv napisał:
    Wniosek: w instalacji off-grid weź akumulator na 1 dzień zużycia i zainwestuj w panele ile się da.
    Odchylasz wahadło w drugą stronę. :cry:
    Należy optymalizować koszt inwestycji czyli ani jak największa instalacja (co zrobisz z nadmiarem mocy w słoneczny dzień) ani jak największy akumulator, który pożyje krócej niż panele.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje zbudować instalację off-grid do monitoringu, która ma zasilać 4 kamery zewnętrzne, rejestrator z dyskiem 6 TB oraz opcjonalnie modem internetowy. Dyskusja koncentruje się na obliczeniu zapotrzebowania na moc oraz pojemności akumulatorów, aby zapewnić ciągłość działania w trudnych warunkach pogodowych. Uczestnicy sugerują uwzględnienie najgorszych scenariuszy pogodowych, takich jak długotrwałe zachmurzenie, oraz przewymiarowanie paneli słonecznych, aby zminimalizować ryzyko niedoboru energii. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego doboru akumulatorów, z zaleceniem, aby nie rozładowywać ich poniżej 50% pojemności. Podano konkretne dane dotyczące efektywności paneli fotowoltaicznych oraz symulacje dotyczące pojemności akumulatorów w zależności od mocy instalacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.