markode 23 Sie 2020 12:01 747 6
REKLAMA
  • #1 18884538
    markode
    Poziom 23  
    Posty: 1104
    Pomógł: 1
    Ocena: 140
    Mam ladę chłodniczą z uszkodzonym agregatem na czynnik r22 i mam takie pytanie czy jest możliwość zamontowania sprężarki na przykład na R600 czy raczej się nie sprawdzi
  • REKLAMA
  • #2 18884595
    TermoT
    Poziom 12  
    Posty: 37
    Pomógł: 6
    Ocena: 8
    Trzeba wstawić sprężarkę na R404.
  • REKLAMA
  • #3 18884632
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11727
    Pomógł: 848
    Ocena: 2787
    TermoT napisał:
    Trzeba wstawić sprężarkę na R404.

    To jedna z dróg rozwiązania problemu. Wcale nie najłatwiejsza i nie najmniej kosztowna gdyby to robić po "bożemu".
    Osobiście, gdy na pewno sprężarka jest uszkodzona/zużyta szedł bym w R290 i sprężarkę do R22 z olejem mineralnym. O ile taka jest do kupienia.
    Zmiana oleju z mineralnego, a pewnie taki był w ori sprężarce, na POE a taki będzie we współcześnie produkowanej sprężarce na R404a, wiąże się z płukaniem układu ze starego oleju mineralnego aby nie nastąpiło "skażenie" nowego oleju starym.
    Oczywiście można nie płukać i ....jakoś to będzie. Może nawet trochę podziała. Jednak nie będzie to zgodnie ze sztuką chłodniczą i zostanie obarczone ryzykiem uszkodzenia sprężarki.
    Do tego, wg mnie obowiązkowa, wymiana filtra odwadniacza i....kapilary. No chyba, że jest TZR, w co wątpię.
  • REKLAMA
  • #4 18884672
    markode
    Poziom 23  
    Posty: 1104
    Pomógł: 1
    Ocena: 140
    Poszukam spreżarki na R22 i odczynnikiem R290 uzupełnie uklad zobacze jak sie sprawdzi
  • #5 18895171
    markode
    Poziom 23  
    Posty: 1104
    Pomógł: 1
    Ocena: 140
    Niestety nie dostałem zastałem sprężarki na r22 spróbuję wstawić na R134 uzupełnić odczynnikiem r134a może pochodzi mi z 3 miesiące bo na tyle tylko potrzebuję
  • REKLAMA
  • #6 18895191
    jack63
    Poziom 43  
    Posty: 11727
    Pomógł: 848
    Ocena: 2787
    Wg mnie to nie będzie dobrze działać. Przede wszystkim trzeba skrócić kapilarę, ale odpowiednio, nie na oko.
    Problem z olejem będzie tak sam jak pisałem wyżej.
    Zrobisz jak uważasz. Ja tylko ostrzegam.
  • #7 18895280
    markode
    Poziom 23  
    Posty: 1104
    Pomógł: 1
    Ocena: 140
    Jeśli od czynnik r290 użyję w tym przypadku

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada ladę chłodniczą z uszkodzonym agregatem na czynnik R22 i zastanawia się nad możliwością montażu sprężarki na R600. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym montaż sprężarki na R404 lub R290, z uwzględnieniem konieczności wymiany oleju oraz płukania układu. Wskazano również na ryzyko związane z używaniem nieodpowiednich olejów oraz konieczność dostosowania kapilary. Użytkownik planuje poszukać sprężarki na R22, a w przypadku braku, rozważa użycie sprężarki na R134a, mimo że może to nie przynieść oczekiwanych rezultatów.