logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czujnik optyczny - aktywacja stycznika/przekaźnika

wiercipiet 09 Paź 2020 20:59 1302 14
  • #1 18968367
    wiercipiet
    Poziom 5  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Witam,

    Chciałbym za pomocą czujnika optycznego (10-30V DC) uruchomić stycznik/przekaźnik na zasadzie sygnału 0/1 (jest albo brak w zależności jak działa czujnik optyczny sygnał ciągły/krótki). Końcowo chodzi o sterowanie metal work-iem 24V jednak sam czujnik wiadomo że nie pociągnie tematu mam dylemat czy da radę sterować przekaźnikiem bądź stycznikiem czy też potrzebny jest tutaj sterownik np. PLC. Prosiłbym o przydatne wskazówki (może jakiś wzmacniacz sygnału?). Każda wskazówka jest cenna - stawiam na prostotę która jest bardziej niezawodna.

    Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 18968382
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6207
    Pomógł: 312
    Ocena: 1005
    Jaki rodzaj czujnika odbiciowy, refleksyjny?.
  • #3 18968416
    wiercipiet
    Poziom 5  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    Są to czujniki marki BANNER i mam dostęp do refleksyjnych jak i odbiciowych modeli np. QS18VP6DQ8 oraz QS18VP6LPQ8, jednak myślę że to akurat niema znaczenia, głównie mi chodzi o kwestię zasilenia stycznika który na moje oko będzie za dużym obciążeniem dla układu czujnika .
  • #4 18968462
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21893
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5157
    wiercipiet napisał:
    refleksyjnych jak i odbiciowych
    :D A czym one się różnią od siebie? Masło jest zwykle maślane. A co to za ,,metalwork 24 V ?
    Zechce Kolega wyjaśnić ?
  • Pomocny post
    #5 18968584
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6207
    Pomógł: 312
    Ocena: 1005
    Krzysztof Kamienski, przeczytaj, warto wiedzieć:
    Link

    Dodano po 9 [minuty]:

    wiercipiet, czy jest to cewka elektrozaworu Metal Work 24V DC 2W?.
  • #7 18969048
    Pittt
    Poziom 32  
    Posty: 1550
    Pomógł: 148
    Ocena: 213
    Zainwestuj jednak w przekaźnik i upewnij się że cewka/wtyczka ma zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
  • #8 18974855
    tomekg40
    Poziom 9  
    Posty: 57
    Ocena: 1
    PLC nie jest potrzebne, by bezpośrednio sterować cewką. Bardziej niezawodne to sterować cewką przez przekaźnik - nie osobno. Przekaźnik kilka złotych kosztuje a zaoszczędzi problemów.
  • #9 18976032
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21893
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5157
    @Ryszard49 Są czujniki odbiciowe i dzielą się one na refleksyjne i retrorefleksyjne. Wiązka światła albo odbija się od obiektu albo od zwierciadła i jest przez obiekt przecinana. Linka nie czytałem, wyobraź sobie. :D
  • #10 18976043
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6207
    Pomógł: 312
    Ocena: 1005
    Krzysztof Kamienski, szkoda że nie przeczytałeś, od nadmiaru wiedzy głowa nie boli ale warto wiedzieć co się na świecie dzieje. Zresztą autor tematu chyba sobie z tym poradził.
  • #11 18977422
    wiercipiet
    Poziom 5  
    Posty: 4
    Ocena: 2
    @Ryszard49 tu się zgodzę, część odpowiedzi jest trochę rozpędzona ;) Twój link przydał się i udzielił mi szybkiej odpowiedzi gdzie akurat przy podanych modelach czujek zwykły przekaźnik czy stycznik niema bytu, ale podstawowy PLC pozwolił szybko rozwiązać problem.
  • #12 18978377
    ziggyzz
    Poziom 13  
    Posty: 45
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Chyba masz za dużo kasy żeby się bawić w plc do takiej pierdoły. Ale nasz klyent naszpan....
  • #13 18978407
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21893
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5157
    wiercipiet napisał:
    modelach czujek zwykły przekaźnik czy stycznik niema bytu, ale podstawowy PLC pozwolił szybko rozwiązać problem.
    Ciekawe. Napisz jak ?
  • #14 18980438
    ziggyzz
    Poziom 13  
    Posty: 45
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    No napisz. Bardzo mnie to interesuje. Jak to rozwiązałeś?
  • #15 18980550
    kowal162
    Poziom 17  
    Posty: 181
    Pomógł: 15
    Ocena: 95
    Czujnik z wyjściami typu No lub NC + przekaźnik + stycznik i zadziała bez żadnych PLC.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje sposobu na uruchomienie stycznika lub przekaźnika za pomocą czujnika optycznego (10-30V DC) w systemie sygnału 0/1. Wskazano, że czujniki marki BANNER, takie jak QS18VP6DQ8 i QS18VP6LPQ8, mogą być użyte, jednak obawiają się, że obciążenie cewki stycznika może być zbyt duże dla czujnika. Odpowiedzi sugerują, że czujnik standardowo ma prąd wyjściowy 100mA, co może być wystarczające, jeśli cewka nie pobiera więcej. W przeciwnym razie zaleca się użycie przekaźnika, co jest bardziej niezawodne niż bezpośrednie połączenie z cewką. Użytkownicy podkreślają, że PLC nie jest konieczne do tego zadania, a prostsze rozwiązania, takie jak czujnik z wyjściami NO lub NC w połączeniu z przekaźnikiem i stycznikiem, będą wystarczające.