logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie oświetleniowym

Karol772 19 Paź 2020 22:35 3804 7
REKLAMA
  • #1 18988514
    Karol772
    Poziom 5  
    Posty: 6
    Ocena: 4
    Witam wszystkich,

    Proszę o wyjaśnienie jak wykonać pomiar rezystancji izolacji w obwodzie zasilającym oświetlenie awaryjne w technologi LED? Dodam, że rozłączanie kabla od lamp nie wchodzi w grę.
    Czy wystarczy wykonać pomiar tak jak mówi norma (PN-HD 60364-6) czyli łączymy żyłę L oraz N i mierzymy do PE?

    Dziękuję za pomoc
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 18990018
    potencjometr
    Poziom 20  
    Posty: 260
    Pomógł: 39
    Ocena: 62
    Nie da się jednoznacznie określić. Przede wszystkim jesteś pewien, że sieć zasilająca, to TN-S, że chcesz mierzyć do przewodu PE, po drugie duża część lamp LED jest w drugie klasie ochronności więc co Ci da pomiar do PE skoro on i tak nie bierze udziału w ochronie przeciwporażeniowej, a jeśli sieć zasilająca jest TN-C, to przecież będziesz mierzył L-PEN i jak wtedy chcesz to wykonać bez "usuwania źródła światła" skoro dla takiego połączenia będzie to generalnie zwarcie, pomijam kwestię co kryje się dla Ciebie pod pojęciem oświetlenie LED czy są tam tylko żarówki LED czy są to panele LED czy z zew. zasilaczem czy wbudowanym itp. Pomijam też fakt, że nawet jeśli dla TN-S wykonamy taki pomiar zastępczy wszystkie przewody czynne razem do PE, to tylko będzie spełnienie normy, a nie rzetelna informacja ale to tak na marginesie. Wracając więc do Twojego pytania, to możesz wykonać taki pomiar, jeśli sieć TN-S i nie jest to urządzenie w drugiej klasie ochronności.
  • REKLAMA
  • #3 18990024
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Kolego potencjometr, przeczytaj jeszcze raz, co napisałeś, i zweryfikuj wypowiedź!
    Może poczytaj arkusz 6, może doktora Musiała itd.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 18990204
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4287
    Kolego potencjometr, co ma pomiar rezystancji izolacji do klasy ochronności oprawy i rodzaju źródeł światła? Dziś jest taka oprawa, a jutro może być inna.
    Mierzy się przede wszystkim instalacje, a nie odbiornik - w tym przypadku II klasa.
    Pomiar ze zwartym L z N do PE jest jak najbardziej honorowany przy instalacjach będących już w eksploatacji.
  • #5 18990430
    potencjometr
    Poziom 20  
    Posty: 260
    Pomógł: 39
    Ocena: 62
    Łukasz-O napisał:
    Pomiar ze zwartym L z N do PE jest jak najbardziej honorowany przy instalacjach będących już w eksploatacji.

    A czy ja napisałem, że nie jest honorowany, napisałem tylko, że jest bezcelowy, jako jedyny pomiar, skoro przewód PE i tak nie jest podłączony, bo być nie może podłączony do urządzenia w drugiej klasie ochronności, aby mieć ogląd na całość taki pomiar powinien być uzupełniony pomiarami między pozostałymi żyłami będącymi w użyciu.
    Łukasz-O napisał:
    Dziś jest taka oprawa, a jutro może być inna.

    Jeśli ktoś zmienia lampę wykonaną w drugiej klasie ochronności na wykonaną w pierwszej klasie ochronności, to chyba oczywiste jest, że powinien taką czynność opatrzyć odpowiednim protokołem z pomiarów więc jaki sens jest mierzyć nie podłączony PE tak na zapas, nie wykonując pomiarów między wykorzystywanymi żyłami, a jak w między czasie, po takich pomiarach, ktoś będzie wiercił i uszkodzi akurat tą żyłę, to co, ktoś ma zmienić sobie lampę tylko na podstawie pomiarów wykonanych wcześniej.
    Pomiary wykonuje się nie tylko po to aby "odfajkować" obowiązek prawny ale też po to aby wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i ułatwić sobie diagnozowanie usterek.
    I tak, jak pisałem ale zostało usunięte, temat od lat jest omawiany na różnych forach i różne interpretacje padają, a jeżeli odpowiedź jest taka prosta, to czemu nikt nie udzielił jej autorowi, tylko jak ja napisałem, to nagle fala krytyki się pojawiła ale oczywiście odpowiedzi autor nie otrzymał, poza moją. No ale widocznie łatwiej jest usuwać posty piszących niż udzielić odpowiedzi autorowi.
    Jest to temat trochę podobny, do tego na tym forum, gdzie jeden z użytkowników dokonywał pomiarów gniazda wraz z przedłużaczem i zakwestionował stosowanie przedłużacza, a inni twierdzili, że norma nic nie mówi o traktowaniu przedłużacza jako instalacji w związku z czym nie trzeba go mierzyć i każdy obstawał przy swoim, bo właśnie takie mamy normy i przepisy, które w wielu miejscach pozostawiają duże pole interpretacji, albo temat czy w instalacji domowej można stosować wyłączniki nadprądowe C, jeżeli IPZ na to pozwala.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 18990525
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4287
    Odpowiedź padała - L z N do PE. Tyle w kwestii odpowiedzi dla autora.

    Resztę co piszesz to stek bzdur. Masz zmierzyć obwód oświetleniowy od strony zasilania, a nie końcową oprawę wykonaną w II klasie z niepodłączonym PE w środku.
    I nie brnij już w jakieś dziwne teorie o problemach na forach, tylko otwórz książkę i poczytaj na temat badań oraz pomiarów rezystancji izolacji w instalacjach elektrycznych.
  • #7 18990538
    Karol772
    Poziom 5  
    Posty: 6
    Ocena: 4
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem.

    potencjometr napisał:
    Nie da się jednoznacznie określić. Przede wszystkim jesteś pewien, że sieć zasilająca, to TN-S, że chcesz mierzyć do przewodu PE, po drugie duża część lamp LED jest w drugie klasie ochronności więc co Ci da pomiar do PE skoro on i tak nie bierze udziału w ochronie przeciwporażeniowej, a jeśli sieć zasilająca jest TN-C, to przecież będziesz mierzył L-PEN i jak wtedy chcesz to wykonać bez "usuwania źródła światła" skoro dla takiego połączenia będzie to generalnie zwarcie, pomijam kwestię co kryje się dla Ciebie pod pojęciem oświetlenie LED czy są tam tylko żarówki LED czy są to panele LED czy z zew. zasilaczem czy wbudowanym itp. Pomijam też fakt, że nawet jeśli dla TN-S wykonamy taki pomiar zastępczy wszystkie przewody czynne razem do PE, to tylko będzie spełnienie normy, a nie rzetelna informacja ale to tak na marginesie. Wracając więc do Twojego pytania, to możesz wykonać taki pomiar, jeśli sieć TN-S i nie jest to urządzenie w drugiej klasie ochronności.


    Sieć zasilająca to TN-S, pozostaje sprawdzić w jakiej klasie ochronności są lampy awaryjne, a często są w I klasie ochronności, jeśli jednak w II klasie to mają zaciski do żyły PE.
  • #8 18991422
    Lab75
    Specjalista elektryk
    Posty: 1035
    Pomógł: 184
    Ocena: 543
    Karol772 napisał:
    ...jeśli jednak w II klasie to mają zaciski do żyły PE.

    ...ponieważ może on służyć zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej oprawy (EMC).

Podsumowanie tematu

✨ Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie oświetleniowym LED, szczególnie w kontekście oświetlenia awaryjnego, budzi wątpliwości dotyczące klasy ochronności lamp oraz sposobu pomiaru. Użytkownicy podkreślają, że pomiar powinien być wykonany zgodnie z normą PN-HD 60364-6, łącząc żyły L i N oraz mierząc do PE, jednakże zwracają uwagę na ograniczenia związane z klasą ochronności urządzeń. W przypadku lamp w II klasie ochronności, przewód PE nie jest podłączony, co czyni pomiar do PE bezcelowym. Użytkownicy sugerują, że pomiar powinien obejmować również inne żyły, aby uzyskać pełny obraz stanu instalacji. W kontekście sieci TN-S, pomiar jest możliwy, ale wymaga uwzględnienia klasy ochronności lamp.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA