Przerwanie przewodu PEN - pytanie czysto teoretyczne.

xerinov 17 Gru 2020 20:25 1650 13
  • #1 19121261
    xerinov
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    Witam.

    Pytanie jest czysto teoretyczne. Załóżmy, że mamy do czynienia z instalacją elektryczną napowietrzną. Z powodu burzy przewód PEN zostaje przerwany (np. upadła gałąź) dla 5 ostatnich domów (np. na wsi), z czego jeden posiada układ sieci TN-C-S, przewód PE uziemiony poprzez GSW do ziemi, a reszta układ TN-C. Czy to oznacza, że w takim przypadku 4 domy będą korzystać z uziemienia pierwszego domu ( jako PEN)? Jeżeli tak, to czy jest możliwość zabezpieczenia się na taką ewentualność?
  • Pomocny post
    #2 19121288
    zyzy52
    Poziom 28  
    Posty: 727
    Pomógł: 126
    Ocena: 366
    Uziemienie wykonuje się na końcu linii napowietrznej(ostatni słup).
  • Pomocny post
    #3 19121323
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    xerinov napisał:
    Witam. Czy to oznacza, że w takim przypadku 4 domy będą korzystać z uziemienia pierwszego domu ( jako PEN)? Jeżeli tak, to czy jest możliwość zabezpieczenia się na taką ewentualność?

    Tak, pozostałe domy będą korzystać z tego uziemienia. Zabezpieczyć się przed zerwaniem PEN, czy by inni nie korzystali z uziemienia? Uziemienie jest częścią sieci, jeśli go Wykonałeś dla siebie to się mylisz. Niema zabezpieczenia - trzeba usunąć uszkodzenie sieci.
  • Pomocny post
    #4 19121327
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    xerinov napisał:
    Czy to oznacza, że w takim przypadku 4 domy będą korzystać z uziemienia pierwszego domu ( jako PEN)? Jeżeli tak, to czy jest możliwość zabezpieczenia się na taką ewentualność?

    Jeżeli uziemienia dla słupów skorodowały lub ich nie było, a także nie ma innych uziemień poza tym jednym, to czysto teoretycznie tak.
    Jak się zabezpieczyć?
    Uziemić szyny PEN w obiektach sąsiadów.
    xerinov napisał:
    z czego jeden posiada układ sieci TN-C-S, przewód PE uziemiony poprzez GSW do ziemi, a reszta układ TN-C.

    Czysto teoretycznie zapytam:
    Dlaczego ta reszta nie miałaby mieć uziemionej szyny PEN?
  • #5 19121406
    xerinov
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    kozi966 napisał:

    xerinov napisał:
    z czego jeden posiada układ sieci TN-C-S, przewód PE uziemiony poprzez GSW do ziemi, a reszta układ TN-C.

    Czysto teoretycznie zapytam:
    Dlaczego ta reszta nie miałaby mieć uziemionej szyny PEN?


    Powiedzmy, że mamy do czynienia ze starą zabudową wiejską (4 domy) oraz jednym nowym domem z poprawnie wykonaną instalacją.
  • #6 19121407
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4285
    Ten PEN zawsze jest uziemiony nawet gdy uziemiony nie jest :)
    Chociażby przez odbiorniki w I klasie ochronności uziemione przez posadowienie. Oczywiście tu wchodzi w grę przekrój przewodu zerowego i zerującego.
    Jednak wcale nie zwalniało to z obowiązku uziemiania szyny PEN czy zerowej, bo przecież uziemione połączenia wyrownawcze są w tym kraju obligatoryjne od 1968r.
    Ale niestety wymóg sobie a życie sobie.
  • #7 19121416
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    kozi966 napisał:

    Czysto teoretycznie zapytam:
    Dlaczego ta reszta nie miałaby mieć uziemionej szyny PEN?

    Jeżeli uziemienie jest częścią sieci, to energetyka by to musiała wykonać w obiektach zastanych. Już tak wymusiła wykonywanie uziemień w nowo budowanych obiektach. Opłata za przesyłanie energii powinna zobowiązywać do remontów.
  • #8 19121433
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4285
    xerinov napisał:
    Z powodu burzy przewód PEN zostaje przerwany (np. upadła gałąź) dla 5 ostatnich domów (np. na wsi)...
    Dużo gorszy scenariusz może może życie napisać.
    Zerwany PEN w napowietrznej linii nn spada za miejscem zerwania na przewód fazowy.

    Może taki przypadek uzmysłowi konieczność uziemiania jednak (jeśli nieuziemiona) szyny PEN w budynkach posiadających stare instalacje.
  • #9 19121477
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    kkas12 napisał:

    Może taki przypadek uzmysłowi konieczność uziemiania jednak (jeśli nieuziemiona) szyny PEN w budynkach posiadających stae instalacje.

    Wiem, że nakłaniasz do roztropności, ale wielu oczekuje charytatywnego podejścia. Zależność jest prosta - płacę, to żądam(biznes).
  • #10 19121495
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17159
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6623
    zyzy52 napisał:
    Uziemienie wykonuje się na końcu linii napowietrznej(ostatni słup).
    Nie tylko. Poczciwa norma E 001 stawia wyższe wymagania.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Wirnick napisał:
    Zależność jest prosta - płacę, to żądam(biznes).
    Ale za co płacisz? Za energię i jej dostarczenie w określonych parametrach. I to wszystko.
  • #11 19121819
    adwlodar
    Poziom 28  
    Posty: 1067
    Pomógł: 111
    Ocena: 245
    kozi966 napisał:
    Jeżeli uziemienia dla słupów skorodowały lub ich nie było, a także nie ma innych uziemień poza tym jednym, to czysto teoretycznie tak.

    Czyli czysto teoretycznie, może również dojść do pożaru z powodu małego przekroju uziemiającego szynę PEN/PE w tym nowym domku w czasie awarii?
  • #12 19123242
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2420
    Pomógł: 188
    Ocena: 613
    xerinov napisał:
    Jeżeli tak, to czy jest możliwość zabezpieczenia się na taką ewentualność?

    Technicznie jedyną możliwością jest wykonanie instalacji odbiorczej jako "wyspa" TT.

    adwlodar napisał:
    Czyli czysto teoretycznie, może również dojść do pożaru z powodu małego przekroju uziemiającego szynę PEN/PE w tym nowym domku w czasie awarii?

    Może.
  • #13 19123409
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4285
    William Bonawentura napisał:
    Technicznie jedyną możliwością jest wykonanie instalacji odbiorczej jako "wyspa" TT.
    Jaki jest sens rezygnowania z ochrony przed porażeniem przez metaliczne połączenie częsci dostępnych i obcych z punktem neutralnym transformatora/sieci na rzecz ich uziemiania?
    Póki co nie ma lepszej metody jak SWZ oparte na tym właśnie metalicznym połączeniu.
    Rozumieją to np: Austriacy, którzy podali datę (już minęłą) śmierci technicznej wszystkich linii nn w układzie TT.
    A u nas tradycyjnie próbuje się ucierać tyłek szkłem, zamiast wymieniać linie nn na izolowane lub je kablować czy uziemiać szyny PEN w tych budynkach gdzie tych uziemień brak. Jkby TT uziemienia nie wymagał.

    Jak długo jeszcze w imię potencjalnych zagrożeń, które w prosty sposób można eliminować będziemy technicznie się cofać balansując na granicy tworzenia nowych, kolejnych zagrożeń?
    Jak długo???
  • #14 19123767
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17851
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    xerinov napisał:
    Pytanie jest czysto teoretyczne.
    Wcale nie teoretyczne.
    xerinov napisał:
    Załóżmy, że mamy do czynienia z instalacją elektryczną napowietrzną. Z powodu burzy przewód PEN zostaje przerwany (np. upadła gałąź) dla 5 ostatnich domów (np. na wsi), z czego jeden posiada układ sieci TN-C-S, przewód PE uziemiony poprzez GSW do ziemi, a reszta układ TN-C. Czy to oznacza, że w takim przypadku 4 domy będą korzystać z uziemienia pierwszego domu ( jako PEN) ?
    Tak będzie.
    Uziom trochę zastąpi PEN ale nie zastąpi N.
    Dlatego u odbiorców ulegnie uszkodzeniu wiele kosztownych odbiorników.

    Przed uszkodzeniem odbiorników można się zabezpieczyć.
    Stosując zabezpieczenie przed tzw. "przerwą w zerze".
    Takie zabezpieczenie odłącza przewody fazowe.
    To minimalizuje jednocześnie możliwość porażenia.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono teoretyczny problem przerwania przewodu PEN w napowietrznej instalacji elektrycznej, co może prowadzić do korzystania z uziemienia jednego domu przez inne w przypadku zerwania przewodu. Uczestnicy wskazali, że w przypadku braku odpowiednich uziemień w sąsiednich domach, mogą wystąpić poważne zagrożenia, w tym uszkodzenia urządzeń elektrycznych oraz ryzyko porażenia prądem. Zasugerowano, że zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami może być wykonanie instalacji odbiorczej w układzie TT oraz stosowanie zabezpieczeń przed przerwą w zerze, które odłączają przewody fazowe. Podkreślono również znaczenie uziemienia szyn PEN w budynkach, zwłaszcza w kontekście starych instalacji.