faac 746 centrala 780D - problem z otwieraniem podczas mrozów

S4m4el 14 Sty 2021 10:11 501 2
REKLAMA
  • #1 19182347
    S4m4el
    Poziom 6  
    Posty: 8
    Ocena: 1
    Witam ,
    mam problem podczas mrozów. Sporadycznie gdy temperatura spadnie poniżej zera napęd odpala tryb awaryjny ale tylko na jeden cykl i tylko przy otwieraniu. Po wykonaniu pełnego cyklu brama otwiera się i zamyka normalnie, po uwolnieniu mechanicznie bez zarzutu otwiera się i zamyka dosłownie jednym palcem, enkoder jest wyłączony . Czy ktoś ma jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
  • REKLAMA
  • #2 19182524
    madamsz1
    Poziom 42  
    Posty: 5813
    Pomógł: 1042
    Ocena: 1679
    Wydaje mi się, że problem może być ustawienie zakresu wykrywania przeciążenia przez elektronikę.
  • #3 19207713
    arekkrasnal
    Poziom 20  
    Posty: 244
    Pomógł: 44
    Ocena: 25
    Proszę sprawdzić w ustawieniach czy jest aktywna funkcja "maksymalny moment obrotowy w początkowej fazie ruchu" chyba tak to się nazywa.