Witam,
Dziękuję za wasze uwagi. I tak:
1) Maszyna jest na gwarancji. Proces załadunku surowca jest automatyczny.
Natomiast sterowanie prędkościami silników oraz temperaturą jest zrobione
osobno. Osobno w tym sensie że załadunek surowca obsługuję PLC a
reszta to niezależne regulatory. Na regulatorze mamy ustawiono po 200
stopni. Rozwiązanie tego typu jest moim zdaniem podyktowane bezpieczeństwem.
Padnie PLC lub HMI kub któryś regulator to zawsze pozostałe działają. Surowiec
po roztopieniu nie zastygnie.
2) Regulatory temperatury mają wejście termopary lub wejście PT100. Wyjście
chyba przekaźnik. I to jest wszystko co mam. Teraz temperatury + prędkości
muszę zebrać do bazy danych. Chcę zastawać PLC + wyspy I/O w każdej
maszynie.
W moim przypadku mam dodatkowo problem ekonomiczny. Ktoś zamówił nowe
maszyny ale bez opcji zapisu danych.
Markos80 napisał: 2. Gdybyś użył przetwornika na 4..20mA?
Masz na myśli że podłączam przetwornik do termopary a wyjście do PLC?
Plumpi napisał: Jeżeli chcesz mierzyć bezpośrednio termoparę to musi być przewód kompensacyjny, dedykowany do danego typu termopary.
Regulatory są na elewacji szafy a PLC będzie również na szafie. Max. 50cm przewody będą musiały być zastosowane.
Plumpi napisał: Najlepsze byłoby zastosowanie dodatkowego przetwornika z podwójnym wyjściem lub z pojedynczą linią prądową 4-20mA.
Jak by były tam regulatory np. LUMEL to aktualną wartość temp wystawiłbym na wyjście analogowe.
kosmos99 napisał: A to PLC nie ma przypadkiem w sobie funkcji regulatora PID i wtedy można by było zrezygnować z tego regulatora?
Cały algorytm sterowania obsługiwałby sterownik.
Taki plan jest do starych maszyn ale teraz maszyna jest na gwarancji.
Pozdrawiam,