logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Odczytywanie protokołów komunikacji TCP z maszynami obrabiarkami bez dokumentacji producenta

14 Lut 2021 13:56 609 10
  • #1 19255671
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 19256256
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 19256288
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Posty: 3593
    Pomógł: 319
    Ocena: 467
    rbm napisał:
    Ja myślałem, że może Hart to jest.

    No ale HART to masz modulacje na sygnale 4-20mA, to gdzieś musi być konwerter protokołów. Chyba że to jakiś HART-IP.

    A co masz powyżej tych danych?

    Odczytywanie protokołów komunikacji TCP z maszynami obrabiarkami bez dokumentacji producenta
  • #5 19256547
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 19256620
    tzok
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 38780
    Pomógł: 3174
    Ocena: 6520
    Praktycznie każdy protokół można przesłać po IP... surowa zawartość ramki raczej nic nikomu nie powie, zwłaszcza jeśli nie wie, jakie polecenia były aktualnie wysyłane z programu do urządzenia.
  • #8 19256729
    a2b
    Poziom 15  
    Posty: 202
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    A nie jest łatwiej zobaczyć co to są za urządzenia komunikacyjne ,jak przechodzi komunikacja ,jakie to są kable ile żył itd .
    Albo podejrzeć w sterowniku jak ma napisaną komunikację i co wysyła do kogo ?
    tak chyba jest najprościej.
    Daj tu jakieś foty urządzeń to się zobaczy co to jest .
  • #9 19257443
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 19257846
    a2b
    Poziom 15  
    Posty: 202
    Pomógł: 4
    Ocena: 47
    Jaki to jest PLC ?
    Daj jakies foty
    Jeśli masz projekt i masz czym go otworzyć i wiesz gdzie poszukac to wszystko jest w programie
  • #11 19257956
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem odczytywania protokołów komunikacji TCP z obrabiarkami, dla których brak jest dokumentacji producenta. Użytkownik analizuje pakiety TCP za pomocą WireSharka, próbując zrozumieć przesyłane komendy, takie jak start i stop. Wskazano na możliwość, że komunikacja może odbywać się za pomocą protokołów Modbus TCP/IP lub HART, jednakże pojawiły się wątpliwości co do ich zastosowania w kontekście Ethernetu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie urządzeń komunikacyjnych oraz analizy kodu źródłowego, aby zidentyfikować używany sterownik PLC. Wskazano również na możliwość odbioru danych przez RS lub USB.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA