Optymalizatory Huawei i konfiguracja falownika SUN2000

bogdan11 20 Nov 2021 14:56 1869 11
  • #1
    bogdan11
    Level 11  
    W stringu składającym się z 12 paneli chcę zainstalować 6 optymalizatorów Huawei. Czy po podłączeniu i uruchomieniu falownika 4KT M1 nastąpi samoczynne skonfigurowanie logiczne układu? Nie mam w tej chwili dostępu do konta instalatora. Czy konfiguracja fizyczna z layoutu graficznego jest możliwa wyłącznie z konta instalatora? Czy może wystarczą jakieś dodatkowe uprawnienia właściciela?
  • #2
    bogdan11
    Level 11  
    Optymalizatory zainstalowane. Firmware falownika najnowsze. Widok logiczny zrobił się sam po załączeniu falownika a fizyczny z layoutu wprowadzony przez instalatora. Są problemy. Na wejściu DC falownika jest połowa zwykłego 400V w moim układzie napięcia czyli ok 200V. Falownik zgłasza alert odwrotnej polaryzacji [ID 2080 przyczyna 3]. W pojedynczym stringu jest szeregowo 12 paneli w tym 6 dolnych z optymalizatorami. Sam łańcuch 6 sztuk opty z podłączonymi panelami pokazuje oporność 5,7k czyli w normie. Napięcie na końcach łańcucha w pochmurny dzisiejszy dzień 0V Połączeń paneli z opty nie sposób pomylić bo są inne wtyki Polaryzacja łańcucha opty określona omomierzem i prawidłowo plus wyjścia ostatniego opty połączony z minusem panela PV bez opty, podobnie z drugiej strony minus z opty do minusa falownika. Sprawdzone 6 razy. Skończyły się pomysły.
  • Helpful post
    #3
    jsw
    Level 14  
    bogdan11 wrote:
    Na wejściu DC falownika jest połowa zwykłego 400V w moim układzie napięcia czyli ok 200V.

    To prawidłowy objaw. Optymalizator jest zasilany ze swojego panelu. Gdy jest niedostateczna irradiancja optymalizator
    nie jest zasilany i prawie zwiera swoje wyjście, stąd tylko połowa paneli, ta bez optymalizatorów generuje napięcie dla łańcucha.
    To widać w nocy, gdy FusionSolar pokazuje optymalizatory na szaro-odłączone i brak danych w historiach i eksportach.
    O tym co się dzieje rano mogę tylko spekulować. Falownik znając konfigurację podległych optymalizatorów odpytuje je
    stale po przewodach DC. W nocy nie odpowiadają, a rano gdy je słońce obudzi zgłaszają się kolejno. Myślę że podają
    napięcie na swoje wyjście dopiero na polecenie falownika.
    Wiąże się z tym pewien problem z którym zwróciłem się do supportu ale jeszcze nie mam odpowiedzi. Otóż w słoneczny
    dzień po wyłączeniu i włączeniu falownika (AC off DC off -> AC on DC on), nie podejmuje on produkcji. Przyczyna - brak
    światła słonecznego. Nie reaguje na polecenie włączenia: Przekazywanie urządzenia do eksploatacji > Konserwacja > Falownik WŁ./WYŁ.
    Włącza się samoistnie dopiero następnego dnia rano. Z manuala wynika, że gdy wszystkie panele mają optymalizatory,
    to wyłączenie AC inicjuje procedurę "Szybkiego wyłączania", gdzie po 30 sekundach napięcie łańcucha spada do
    bezpiecznego poniżej 30 V. Ale dlaczego po włączeniu AC ten stan trwa nadal? Czy ktoś zaobserwował podobnie?
  • #4
    bogdan11
    Level 11  
    jsw wrote:
    Wiąże się z tym pewien problem z którym zwróciłem się do supportu ale jeszcze nie mam odpowiedzi. Otóż w słoneczny
    dzień po wyłączeniu i włączeniu falownika (AC off DC off -> AC on DC on), nie podejmuje on produkcji.


    Sprawdziłem u siebie i też falownik nie produkuje po restarcie. Napięcie DC 218V moc na wyjściu 0W.
    Nie mogąc poradzić sobie z alertem "błąd polaryzacji łańcucha" w desperacji prowizorycznie zamieniłem koniec z początkiem łańcucha. Czyli wyjście minus łańcucha na minus kolejnego 7-12 ciągu paneli bez opty a plus łańcucha na minus wejścia falownika. Zrobiłem to już o zmroku prawie pojawiły się 3 alerty w tym ostatni ok 19.00 "prąd zwrotny na opty" nr 0.1. Zostawiłem tak do rana i rano napięcie DC 0V 0 mocy ale na wszystkich opty pojawiło się od 7.30 rano napięcie ok.32V. Wróciłem do poprzedniego wpięcia łańcucha i znów błąd " zła polaryzacja łańcucha". Jest napięcie DC 200V i produkcja 0,2-0,5 kW a na opty zero napięć na wyjściach. Nie mam pomysłu co dalej.
    Wprowadzony z layoutu układ fizyczny widziany jest w aplikacji prawidłowo w sensie kolejności SN opty z rzeczywistym układem paneli ale numery 1.0.1...1.0.6 rozrzucone są w dowolnej kolejności tak, że panel PV nr 1 ma w widoku fizycznym w apce numer 1.0.4 a ostatni PV nr 6 ma przypisany 1.0.5 pozostałe też pomieszane. Czy może to mieć wpływ na działanie falownika??
  • #5
    jsw
    Level 14  
    bogdan11 wrote:
    a na opty zero napięć na wyjściach

    Czy to zmierzone miernikiem czy odczyt z aplikacji (gdy pokazuje optymalizatory na zielono)?
    bogdan11 wrote:
    rozrzucone są w dowolnej kolejności

    Czy instalator stosował się do poniższej instrukcji?
    Optymalizatory Huawei i konfiguracja falownika SUN2000
  • #6
    bogdan11
    Level 11  
    jsw wrote:
    Czy to zmierzone miernikiem czy odczyt z aplikacji (gdy pokazuje optymalizatory na zielono)?

    Odczyt z danych historycznych z aplikacji, nigdy symbol modułu nie pokazał się na zielono w aplikacji /kółko szare/
    Plik layoutu w załączeniu.
    Optymalizatory Huawei i konfiguracja falownika SUN2000
  • #7
    jsw
    Level 14  
    Brakiem odzwierciedlenia w rzeczywistości (w widoku fizycznym) kolejności według numerów logicznych
    które przypisał falownik optymalizatorom nie należy się przejmować, nie ma on żadnego znaczenia.
    W czasie pierwszego uruchomienia falownika szukał on optymalizatorów w zarządzanej elektrowni.
    Optymalizatory zgłaszały się sekwencyjnie w przypadkowej kolejności i w takiej przyporządkowywał im
    swoje kolejne numery logiczne falownik.

    Masz optymalizatory na szaro ale spróbuj w widoku Zarządzanie urządzeniami, dla swojej instalacji, po zaznaczeniu
    Optymalizatory, Wyeksportować dane wydajności. Powinieneś dostać coś w poniższym kształcie. To dane jednego
    z optymalizatorów z dnia w którym zrestartowałem falownik, który po tym nie podjął produkcji do następnego dnia.
    Widać, że po restarcie falownik widzi optymalizator ale z niewiadomych przyczyn utrzymuje go w stanie Wyłącz.
    Widać także statusy i odpowiadające im parametry elektryczne. Może to coś wyjaśni.
    Optymalizatory Huawei i konfiguracja falownika SUN2000
  • #8
    bogdan11
    Level 11  
    Jaką masz wersję firmware 139 czy 136. U mnie 139.
  • #9
    jsw
    Level 14  
    Mam 136. Nie było sygnałów o błędach wersji 139, więc wkrótce, przy dobrej pogodzie ją zainstaluję.
  • #10
    bogdan11
    Level 11  
    Obawiam się, że to wyłączenie po restarcie leży w firmware. 136 jest od lipca a 139 z listopada. Ja do jutra popołudnia nie robię restartów i wtedy ściągnę od instalatora to zestawienie, które przedstawiłeś. Jeśli nie rozwiążę tej nowej instalacji z opty do końca tygodnia to wracam do układu bez opty i eksperymenty zacznę od kwietnia. Do kwietnia nie będzie mnie w miejscu instalacji a szkoda produkcji z marca i kwietnia. Proszę daj znać co Huawei poradził w tej kwestii restartu.
  • Helpful post
    #11
    jsw
    Level 14  
    Otrzymałem poradę od wsparcia Huawei, mającą zlikwidować brak podjęcia produkcji przez falownik
    po jego restarcie mimo dobrej pogody.
    Otóż jest funkcja szybkiego wyłączania łańcucha z optymalizatorami, można ją aktywować miedzy innymi
    rozwierając parę styków 13 i 15 terminala komunikacyjnego SUN2000 (normalnie zwartego ewentualnie
    podłączonym zdalnym wyłącznikiem). To dla bezpieczeństwa, gdyż falownik wprowadza wówczas
    optymalizatory w stan zerowego napięcia wyjściowego i w efekcie całego łańcucha.
    Nie mam takiego wyłącznika, ale miałem odpowiedzialny parametr ustawiony na obsługę szybkiego wyłączania.
    Zmieniłem jego wartość z "Szybkie wyłączanie DI" na "NC" i po restarcie falownik podjął produkcję.
    Było chyba tak, że falownik po restarcie, widząc ustawienie "Szybkie wyłączanie DI" i rozwarte styki,
    bo brak wyłącznika jest tożsamy z rozwarciem, utrzymywał optymalizatory w stanie zerowego napięcia na wyjściu.
    To ważne, gdyż po przerwaniu i powrocie zasilania, teraz falownik podejmie produkcję.
    Optymalizatory Huawei i konfiguracja falownika SUN2000
  • #12
    frogpl
    Level 11  
    Nie wie ktoś gdzie kupić Optymalizatory? Potrzebuje pilnie 8szt.