logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie.

ostaszm 26 Lis 2021 09:44 12042 37
  • #31 19800310
    Ricorro
    Poziom 17  
    Posty: 207
    Pomógł: 5
    Ocena: 115
    A więc po testach przesłanego urządzenia jestem oraz rozmowie z panem sprzedającym te wtyczkę z stałą fazą. Wtyczkę posiadam dziala poprawnie ponad wszelką wątpliwość z piecem Termet gold 25kW który posiadam. Okazało się że muszę kupić to urządzenie bez kabla czarnego sam wtyk. Działa!
    A i jeszcze do kolegi nie wierzącego że na prawdę Termet Ecocondens Gold ma problem z stałą fazą mogę nagrać film. Dlaczego tak jest tłumaczę od strony gniazdka
    Robię zdjęcie wskazując palcem gdzie jest faza na gniazdku dwuwtykowym. Zauważ że jeśli dasz wtyczkę do góry nogami to faza jest po drugiej stronie. Inna sytuacja ale również pozbawiającą piec fazy na wtyku z lewej strony . Tak można sprawdzić czy wasz pięć jest wrażliwy na zamiane bolców . Dzieje się to ponad wszelką wątpliwość i piec po próbie zapłonu przechodzi w stan awaryjny i wyświetla błąde E01 o ile dobrze pisze . Tak jest w termecie ale chyba dotyczy to innych pieców . Podkreślam wtyk działa u mnie na agregacie husqwarny G2500p oraz na ups IPS sin600 . Na obu urządzeniach generuje stałą fazę sprawdzone i piec rusza!. Wcześniej nie inicjował zapłonu i wyskakiwał błąd.
    Mówią że "bzdury" są kolego ale trzeba je najpierw potwierdzić. Co czynię !.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie. Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie. Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie.
    Po zakupie w takim położeniu tego urządzenia pięć Termet gold grzeje i na ups i na generatorze. Jak nie ma urządzenia startuje jak wyżej napisałem do zapłonu i błąd. Tyle!

    Dodano po 9 [minuty]:

    Nie wiem czy ma to związek z problemem sądzę że ma tutaj inne podejście do podobnego problemu stałej fazy
    https://youtube.com/watch?v=XaeKRPR_1vU&feature=share
    Lub wklej w przeglądarkę po HTTPS://

    youtube.com/watch?v=XaeKRPR_1vU&feature=share

    Polecam pooglądać
    Poniżej filmu jest źródło anglojęzyczne na którym się ten tuner wzorował.
  • #32 20414246
    Marg56
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Wczoraj miałem taki problem do rozwiązania. W domu opieki 30 starych i schorowanych osób oraz opiekujący się nimi personel, trzeci dzień pozostali bez ogrzewania. Próba zasilenia kotła starym agregatem bez AVR nie powiodła się. Po zasileniu agregatem ze stabilizacją napięcia nie podejmował pracy jonizacyjny czujnik płomienia. Po paru godzinach problem okazał się prosty do rozwiązania. Otóż kocioł na sieci publicznej pracował w układzie z uziemionym przewodem neutralnym (TNC, TNS), natomiast agregat z nieuziemionym końcem uzwojenia pozostawał w odseparowanym układzie IT. Wystarczyło uzyskanie wspólnej masy kotła i agregatu. Zacisk uziemiający agregatu przyłączyłem do uziomu odgromowego, a przy tym jeden z biegunów wyjścia 230 V przyłączyłem (przez rezystor) do zacisku uziemiającego. Dla pewności masy agregatu i kotła połączyłem przewodem wyrównawczym. Ogrzewanie działa.
  • #33 20414559
    ostaszm
    Poziom 10  
    Posty: 448
    Ocena: 57
    Podłączałem kocioł do PE domowego a połaczenie pomiędzy agregatem i kotłem posiadało przewód PE więc kocioł oraz agregat były podłączone do wspólnego PE. Niestety nic nie pomogło. Robiłem również akcję z połączeniem jednego z przewodów roboczych generatora do PE. Niestety również nie pomogło. Wykorzystałem również karkołomne rozwiązanie z wykorzystaniem nie tylko PE domowego ale również N domowego ( po wyłączeniu bezpiecznika) również nie pomogło.
    Więc witki mi opadły;-(
  • #34 20419487
    Marg56
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Narysuj schemat swoich połączeń. Jutro Ci odpowiem.
  • #35 20426865
    ostaszm
    Poziom 10  
    Posty: 448
    Ocena: 57
    Zasilenie agregatem kotła gazowego, płomień gaśnie.



    Poszedłem na łatwiznę i narysowałem analogowo:-). Tak wyglada połączenie. Robiłem kilka wersji. POłączenie PE i N , tak naprawdę dopiero wtedy robiło się N, wcześniej dwa przewody z Generatora były robocze czyli "świeciły" po podłączeniu probówki. Dodatkowo jeszcze łączyłem N generatora z N domowym ( w gniazdu) po rozłączeniu bezpiecznika.
    Robiłem próby z rezystorem i bez rezystora.
  • #36 20428889
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1463
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2364225.html#11246749

    Schemat jonizatora może pomoże.

    A jakby podłączyć agregat przewodem 3 żyłowym do pieca, nic nie mostkuj, agregat izolowany od ziemi?

    W tym schemacie czujnika PE z N jest już zmostkowane przez opornik 10Mom. Jak wygląda w agregacie połączenie wyjścia PE z L1 i L2? Skoro probówka świeci, jest jakieś połączenie z ziemia i może to zakłóca czujnik.

    Próbowałeś z UPS,em? Mam wrażenie, że oprócz kombinacji z PE, N, L, znaczenie ma napięcie. Podłącz oprócz pieca, obciążenie do agregatu, żarówka 100W, może farelka 1000W.

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2364225.html#11248734 :

    Rysio4001 napisał:
    Kiedyś badałem z ciekawości takie sterowniki, co ulega uszkodzeniu, ponieważ w sterownikach paro letnich, takie objawy są dosyć częste. Zwykle były to starzejące się rezystory w obwodzie jonizacji - te po parę MΩ (rośnie im rezystancja, i prąd jonizacji jest zbyt mały).
    Pozdrawiam.


    Kolejny link

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic251095.html#1242696

    i kolejny:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2602402.html#17091445

    Przewija się temat nie łączenia PE z agregatu
  • #37 20429027
    ostaszm
    Poziom 10  
    Posty: 448
    Ocena: 57
    A jakby podłączyć agregat przewodem 3 żyłowym do pieca, nic nie mostkuj, agregat izolowany od ziemi?

    Próbowałem, bez efektu.


    W tym schemacie czujnika PE z N jest już zmostkowane przez opornik 10Mom. Jak wygląda w agregacie połączenie wyjścia PE z L1 i L2? Skoro probówka świeci, jest jakieś połączenie z ziemia i może to zakłóca czujnik.

    Właśnie dlatego, że agregat jest izolowany od ziemi to nie ma L i N tylko tzw dwa przewody robocze. Dopiero zmostkowanie z PE, dowolnego przewodu roboczego powoduje, że jeden z nich ma potencjał ziemi i powstaje L i N.

    Próbowałem też z rezystorem. Bez efektu.


    Próbowałęm z UPSem i wtedy zadziałało. Ale.... próbowałem też z agregatem Hondy, z którym podobno działa inny kocioł ale mój nie zadziałał.

    Próbowałem z kondensatorem przeciwzakłóceniowym też nie pomogło. Czasem jest tak, że nie tylko nie działa jonizacja ale nawet pompa nie kręci.

    Wic nie mam pomysłu.



Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z zasileniem kotła gazowego agregatem jednofazowym, który po podłączeniu gaśnie. Wskazano, że problem może wynikać z braku odpowiedniego połączenia L i N w agregacie, co wpływa na działanie czujnika jonizacyjnego. Proponowane rozwiązania obejmują podłączenie jednego przewodu roboczego do L w kotle oraz uziemienie drugiego przewodu roboczego, a także zmostkowanie go z bolcem PE w gniazdku. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby agregat i kocioł miały wspólną masę oraz że nie należy przeprowadzać eksperymentów z przedłużaczami. Wskazano również na możliwość użycia UPS-a, jednak niektóre modele nie poprawiają jakości zasilania. W końcu, użytkownik zauważył, że jego kocioł działał poprawnie z innym agregatem, co sugeruje, że problem może leżeć w specyfice używanego urządzenia.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA