Gruntowa pompa ciepła Stiebel Eltron - co ją boli?

josephgo87 23 Gru 2021 11:22 3327 6
REKLAMA
  • #1 19778488
    josephgo87
    Poziom 12  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    Witam kilka lat temu odkupiłem od znajomego gruntową pompę ciepła Stiebel Eltron 12kw mocy grzewczej dla b0W35.
    Pompa była świeżo po wymianie sprężarki.
    Przeleżała w garażu kilka lat i teraz doczekała się montażu w nowym miejscu.
    Po podłączeniu urządzenia wyświetlił się komunikat ciśnienia. Zawór rozprężny rezkręcil się i okazało się że brakowało 300g czynnika r407. Chłodnik był, odessal czynnik,próżnia,2 kg czynnika zgodnie ze specyfikacją. Okazało się że uwalone są presostaty. Odpalona po zmostkowaniu. Parametry układu wg manometrów poprawne,ale odpalona tylko na 10 minut na małym obiegu grzewczym,bo nie było zalanej podłogówki.
    Podłoga zalana, pompa pracuje ale na pół gwizdka. Pytanie co ją boli?
    Parametry poniżej, nie mam manometrów więc ciśnień nie podam. Chłodnik dojedzie z presostatami pewnie w Nowym Roku.
    Dz zasilanie 5-2 powrót
    -11 Przed parownikiem 5 za parownikiem
    8 na ssaniu
    52 gorący gaz
    15 za skraplaczem
    Za regeneracyjnym 14- za filtrem
    20 woda wyjście 16 powrót
    Pobór prądu 1.9kw moc grzewcza 7.5-8.0kw f1-4.6A,f2-4.5a, f3-4.2a
    Załączniki:
    • Gruntowa pompa ciepła Stiebel Eltron - co ją boli? IMG_20211218_171157.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 19779637
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1995
    Pomógł: 215
    Ocena: 559
    Nic ją nie boli z 2kW prądu robisz 8kW grzewczej. Co znaczy na pół gwizdka? Co grzeje PC jeśli podłogówkę wyregulować przepływy na deltę 5K jeśli grzejniki 8K
  • REKLAMA
  • #3 19779778
    josephgo87
    Poziom 12  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    Witam, dziękuję za odpowiedź.
    Skoro moc pobierana wg producenta sprężarki powinna oscylować ok 3kw a moc grzewcza dla parametrów b0W35 wynosić 12kw, to dla wyższej temperatury DZ i niższej temperatury gz moc powinna oscylować w okolicach 14-15 kw. Sprawność układu mierzona jest przepływomierzem z drugiego domu,gdzie użytkuje inną gruntową pompę ciepła. Delta gz nie ma większego znaczenia jeśli mieści się w akceptowalnych granicach.
    Dodam jeszcze że wraz ze wzrostem temperatury moc urządzenia spada więc dla parametrów gdzie temperatura zasilania ma 21 stopni moc urządzenia spada do 7kw. Nie mam pojęcia jaka będzie moc dla obliczeniowych 35 stopni.
  • REKLAMA
  • #4 19779890
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1995
    Pomógł: 215
    Ocena: 559
    Jest tam wziernik? jeśli tak czy jest on pełny i czy czynnik jest suchy. Jeśli nie ma wziernika to czy temperatura przed filtrem osuszaczem jest taka sama jak za osuszaczem. Jak możesz to zrób zdjęcie zaworu rozprężnego podczas pracy chodzi o jego szronienie. Bez pomiaru ciśnienia i obliczenia przegrzani to trochę wróżba. Filtr osuszacz był wymieniany bo to podstawa przy takiej naprawie jak wymiana sprężarki filtr lubi się zapchać również po jakimś czasie od wymiany sprężarki. Brak 300g czynnika to trudny temat, jeśli stacja odzyskała do ciśnienia atmosferycznego to w instalacji pozostał jeszcze czynnik i to może być te właśnie 300g
  • REKLAMA
  • #5 19779946
    josephgo87
    Poziom 12  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    Wziernik jest pełny podczas pracy widać w nim tylko płynny czynnik chłodniczy bez bąblowania. Filtr był zmieniany razem ze sprężarką raczej- na co wskazują ślady po palniku. Temperatura przed i za filtrem jest taka sama.
    Zawór rozprężny jest stary firmy alco z kapilarą jest to 2 częściowy zawór skręcany na śruby. Podczas pracy szroni się cały (-11oC) razem z 13cm odcinkiem rury wchodzącej do parownika.
    Nie mam swoich manometrów. Jeśli chłodnik tego nie ogarnie to zamówię.
    Liczę na to że się z tym upora ale szukam wskazówek jeśli jednak nie da rady.
    Załączniki:
    • VID_20211223_200612.mp4 (26.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gruntowa pompa ciepła Stiebel Eltron - co ją boli? IMG_20211223_200531.jpg (868.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19780256
    josephgo87
    Poziom 12  
    Posty: 51
    Ocena: 10
    Jeśli mówimy o przepływie glikolu na Dz to kierunek jest prawidłowy, wyjścia na pompie opisane jako in oraz out. Z tego co się nie mylę to wlot jest u góry parownika a wylot na dole obok rozprężnego. Przepływ Dz na poziomie 2500l/h.
    Zawór rozprężny w czasie pracy jest cały w szronie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zainstalował gruntową pompę ciepła Stiebel Eltron o mocy 12 kW, która była nieużywana przez kilka lat. Po montażu pojawił się problem z ciśnieniem, brakowało 300 g czynnika R407, a presostaty okazały się uszkodzone. Pompa działa, ale z ograniczoną mocą. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niedostatecznego przepływu czynnika, zablokowanego zaworu rozprężnego oraz braku pomiarów ciśnienia. Zawór rozprężny szroni się, co wskazuje na jego zablokowanie. Użytkownik planuje wymianę presostatów i dalsze testy.