logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Prawidłowe odpięcie domu od ZE aby zasilać agregatem pradotwórczym

Brunoxp 21 Sty 2022 11:04 783 8
REKLAMA
  • #1 19833603
    Brunoxp
    Poziom 15  
    Posty: 173
    Pomógł: 3
    Ocena: 58
    Ponieważ jest sezon obfitujący w gwałtowne zjawiska pogodowe mam kilka pytań odnośnie bezpiecznego zasilania domu agregatem prądotwórczym:

    1. Czy w razie zaniku prądu z sieci w instalacji TN-C aby odciąć się od zasilania wszystkich trzech faz owej sieci wystarczy rozłączyć ogranicznik mocy potocznie zwany Etimatem znajdujący się za licznikiem czy koniecznie musimy to zrobić przełącznikiem sieć-agregat?
    2. Niezależnie od sposobu odcięcia się od faz zasilania: czy również należy odłączyć przewód PEN? Co się stanie i jakie są zagrożenia jeśli go nie rozłączymy a rozłączymy tylko fazy? Nadmienię że instalacja domu jest wpięta w uziom otokowy.
    3. Czy dla ochrony przeciw porażeniowej obudowę agregatu uziemić osobną szpilką czy wpiąć go do uziomu?
  • REKLAMA
  • #2 19833614
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4273
    Brunoxp napisał:
    ...czy również należy odłączyć przewód PEN?
    Kto przerywa PEN'a ten rozumu nie ma. Tak brzmi stara zasada elektryków.

    Ponadto tu wymagany jest przełacznik sieć agregat.
    Agregat (moim zdaniem) powinien być skonfigurowany w układzie TN a jego obudowa połączona z przewodami ochronnymi twej instalacji.
    Należy równiez powiadomić dostawcę energii, że agregat został zamontowany.
  • REKLAMA
  • #3 19834432
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    Brunoxp napisał:
    ...czy również należy odłączyć przewód PEN?
    kkas12 napisał:
    Kto przerywa PEN'a ten rozumu nie ma. Tak brzmi stara zasada elektryków.
    Manipulacje na N grożą uszkodzeniem odbiorników jak żle załączy przełącznik.
    Niezależnie czy to jest układ TN czy TT.
  • REKLAMA
  • #4 19834441
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4273
    Autor wyraźnie zaznaczył z jakim układem ma do czynienia.
    Brunoxp napisał:
    Czy w razie zaniku prądu z sieci w instalacji TN-C...

    Więc tu nie chodzi o żyłe N a o przewód pełniący rolę ochronno-neutralną.
    Czyli przede wszystkim o przewód służący ochronie przeciwporażeniowej.
    A tego pod żadnym pozorem przerywać nie wolno.
  • #5 19834443
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    Brunoxp napisał:
    3. Czy dla ochrony przeciw porażeniowej obudowę agregatu uziemić osobną szpilką czy wpiąć go do uziomu?
    Jakak wepniesz do uziomu to podłączysz N do sieci - w układzie TN.

    Ochrona przeciwporażeniowa TN na "uziomie" działać nie będzie.
  • REKLAMA
  • #7 19834467
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17776
    Pomógł: 1228
    Ocena: 3482
    Brunoxp napisał:
    2. Niezależnie od sposobu odcięcia się od faz zasilania: czy również należy odłączyć przewód PEN?
    Autor pyta czy to jest konieczne.
    Odpowiedz na takie pytanie.

    Cel odłączenia - żeby napięcie z agregatu nie było podawane na przyłącze PEN sieci.
  • #8 19851201
    Brunoxp
    Poziom 15  
    Posty: 173
    Pomógł: 3
    Ocena: 58
    Podsumowując:
    -zamontować przełącznik agregat-0-sieć trój polowy (odpinać tylko 3 fazy)
    -agregat w moim przypadku 1 fazowy uziemić szpilką i dodatkowo wpiąć obudowę do PEN?
    -zgłosić Tauronowi
    -nie przejmować się faktem, że napięcie może pójść na PEN w kierunku sieci?

    Czy dobrze zrozumiałem?
  • #9 19854590
    Brunoxp
    Poziom 15  
    Posty: 173
    Pomógł: 3
    Ocena: 58
    To jeszcze jedno pytanie odnośnie pracy w blackoucie:
    Moj agregat jednofazowy produkuje ok 5kW mocy ale niestety nie jest to czysty sinus dlatego Falownik Fronius (również jednofazowy) słusznie nie wstaje.
    Przydałaby się dodatkowa moc ze słońca (do 4,5kW).
    Czy mogę wstawić jakiś transformator przed falownikiem (albo zaraz za agregatem), który poprawiłby parametry (sinus) prądu i bezpiecznie pobudził Froniusa do pracy nie uszkadzając go?
    Albo teoretycznie czy możliwe byłoby wstawienie w tej roli małego UPSa, który akurat posiadam(APC 500) i jednoczesne ładowanie go z tej samej sieci?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące bezpiecznego odłączenia domu od sieci energetycznej (TN-C) w celu zasilania agregatem prądotwórczym. Uczestnicy podkreślili, że nie należy przerywać przewodu PEN, który pełni rolę ochronno-neutralną, aby uniknąć zagrożeń związanych z porażeniem prądem. Zalecane jest zainstalowanie przełącznika sieć-agregat, który odłączy wszystkie trzy fazy. Agregat powinien być uziemiony osobną szpilką, a jego obudowa powinna być podłączona do przewodów ochronnych instalacji. Uczestnicy wskazali również na konieczność zgłoszenia montażu agregatu dostawcy energii. Dodatkowo, poruszono problem zasilania falownika Fronius z agregatu jednofazowego, który nie generuje czystego sinusa, co może wymagać zastosowania transformatora lub UPS-a w celu poprawy parametrów prądu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA