[Rozwiązano] Zasilanie awaryjne instalacji domowej - zagrożenia - prosty schemat

gbksiazczak 23 Sty 2025 17:52 1743 43
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jakie są zagrożenia ręcznego przełączania domowej instalacji na awaryjne zasilanie z falownika i akumulatora?

Największe zagrożenie polega na tym, że przy takim przełączeniu nie wolno zostawiać na stałe podłączonego N — trzeba rozłączać zarówno L, jak i N, bo inaczej przewód neutralny może uzyskać potencjał względem ziemi i porazić osobę pracującą w sieci lub sąsiadów [#21406561][#21406972] Konkretny scenariusz jest taki, że gdy energetyka odłączy N od uziemienia przed domem, a w twojej instalacji pojawi się zwarcie L-PE albo nawet przebicie odbiornika, N może „wznieść się” potencjałem i popłyną prądy względem ziemi [#21406972][#21406985] Bez znajomości typu sieci w budynku (TN-S, TN-C-S, TT, IT) nie da się tego ocenić poprawnie, a w układzie TN-C nie rozłącza się PEN; taki układ awaryjny powinien być uzgodniony z dostawcą energii i wykonany zgodnie z właściwymi warunkami/normami [#21406649][#21406935][#21407084] Samo posiadanie uziemienia ochronnego i RCD nie usuwa problemu, bo zachowanie ochrony może być inne przy zasilaniu awaryjnym niż przy normalnej pracy z sieci [#21407022] W praktyce potrzebny jest przełącznik odłączający oba tory oraz weryfikacja układu instalacji i warunków od operatora/dostawcy [#21406935][#21407201]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 21406541
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Proszę o wskazanie ewentualnych zagrożeń takiego sposobu
    awaryjnego zasilania energią elektryczną instalacji domowej
    przy zaniku napięcia z sieci. Przełączenie odbywa się ręcznie.
    Przełącznik linia ciągła - tryb normalny, przełącznik linia przerywana
    - tryb awaryjny.
    Schemat nie jest profesjonalnie narysowany ale chyba czytelny.

    Schemat elektryczny awaryjnego zasilania instalacji domowej z ręcznym przełącznikiem.
  • #5 21406577
    karolark
    Poziom 43  
    Posty: 14430
    Pomógł: 702
    Ocena: 2519
    Nawet takie ręczne należy zgłosić do dostawcy.
  • #6 21406590
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Poczytałem...
    Może ciekawa dyskusja ale dotyczy innego (ciągłego) podłączenia UPS.
    Być może "muszę rozłączać linie L i N" ale chciałbym wiedzieć dlaczego.

    Dodano po 15 [minuty]:

    >>21406577 do jakiego dostawcy i na jakiej podstawie?
  • #7 21406649
    karolrkd
    Poziom 20  
    Posty: 279
    Pomógł: 40
    Ocena: 54
    Temat rzeka .. a twoja instalacja typ niewiadome.

    - najprościej jak można (przykładowo dla TN-C)
    Nie powinno się rozłączać przewodu PEN (w układzie TN-C). Jeśli jest to przewód N (czyli nie pełni roli przewodu ochronnego) i traktowany jest jako roboczy (tak jak np. L1).

    - idąc dalej, nie rozłączyłeś linii N (pracownik energetyki naprawia linie i ma wyłączoną N) .. możesz go nawet zabić.

    - dlatego kolega napisał pozwolenie i dostaniesz co i jak można wykonać.
  • #8 21406663
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Dziękuję za cierpliwość ale jestem typem dość upartym.
    Zamiast "lać wodę tematu rzeka" - proszę opisać konkretne
    zagrożenia. Przewód N nie pełni roli ochronnej.
    Dom ma własne dobre uziemienie ochronne.
    Jest "różnicówka". PGE wyłącza nam prąd regularnie,
    czasem na kilka godzin, jest zima i kocioł gazowy potrzebuje 110 W, żeby grzał.
    Pytanie było o konkretne zagrożenia takiego rozwiązania zasilania awaryjnego.
  • #9 21406671
    karolrkd
    Poziom 20  
    Posty: 279
    Pomógł: 40
    Ocena: 54
    Nie chcesz fikcji, a realu (tematu rzeki).
    Udajesz się do swojego dostawcy, aby uzyskać pozwolenie, tam dowiesz się, jaką masz sieć (typ), udzielisz im informacji, co chcesz wykonać (podłączyć).

    Dostajesz wytyczne i spokojnie wykonujesz podłączenie. Inaczej jest to niezgodne z prawem.

    Opisałem tobie (może skrajnie) przewód N, to, że masz w domu PE, nie zmienia sytuacji, którą opisałem.
  • #10 21406728
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 21406739
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Jarzabek666 napisał:
    Bo w UPS nie ma N i jest potencjał!!

    Nie ma w moim układzie/opisie UPS.
    Jest falownik zasilany z akumulatora.
    Co się stanie jeśli jeden z biegunów falownika - dowolny
    będzie na stałe połączony z N a drugi będzie "wisiał"
    i czekał na zanik prądu w sieci i podłączenie do L domowej instalacji
    z wcześniejszym odłączaniem jej od L sieci (w której nie będzie napięcia)???
  • #12 21406887
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 21406923
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Myślę, że z mojego "nie profesjonalnego" schematu profesjonalny elektryk odczyta jaką mam instalację.
    Żaden elektryk nie będzie "grzebał" w sieci przy załączonych urządzeniach w moim domu.
    Jeśli jest realne niebezpieczeństwo, to proszę pokazać w którym miejscu i z jakiego powodu.
  • #14 21406935
    karolark
    Poziom 43  
    Posty: 14430
    Pomógł: 702
    Ocena: 2519
    gbksiazczak napisał:
    Myślę, że z mojego "nie profesjonalnego" schematu profesjonalny elektryk odczyta jaką mam instalację.
    Żaden elektryk nie będzie "grzebał" w sieci przy załączonych urządzeniach w moim domu.
    Jeśli jest realne niebezpieczeństwo, to proszę pokazać w którym miejscu i z jakiego powodu.



    Każde awaryjne zasilanie Musi być zgłoszone do dostawcy energii.
    Profesjonalny elektryk powie koledze to samo.
    Kolega sam poczyta o awaryjnym zasilaniu i jego technicznych warunkach.
  • #15 21406938
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 21406939
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    karolark napisał:
    Każde awaryjne zasilanie Musi być zgłoszone do dostawcy energii.

    UPS do peceta też, bo to jest zasilanie awaryjne?
    Jaka jest podstawa prawna tego przymusu?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jarzabek666 napisał:
    Nie odłączone N może popłynąć prąd względem ziemi

    A w jaki sposób zamknie się obwód, żeby ten prąd popłynął?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jarzabek666 napisał:
    A sama zielona kreska nie wskazuje jaką masz instalację

    Wskazuje! W jednej z odpowiedzi napisałem, że mam taką instalację ochronną.
  • Pomocny post
    #17 21406972
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3196
    Pomógł: 454
    Ocena: 842
    gbksiazczak napisał:

    Jarzabek666 napisał:
    Nie odłączone N może popłynąć prąd względem ziemi

    A w jaki sposób zamknie się obwód, żeby ten prąd popłynął?

    Gdy np. przed twoim domem/mieszkaniem elektryk z zakładu energetycznego w trakcie usuwania awarii odepnie przewód N (od uziemienia), a u Ciebie nastąpi zwarcie L-PE w którymś z odbiorników. Przewód fazowy będzie miał wtedy potencjał ziemi a N potencjał wysoki względem ziemi i może porazić elektryka bądź sąsiadów.
  • #18 21406985
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 21406997
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    To jest rzeczywiście konkretny przykład, chociaż bardzo mało prawdopodobny.
    Takie zwarcie L i PE wyzwoli "różnicówkę" i odetnie L od PE, chyba że
    elektryk/sąsiad narazi się na dotknięcie N zanim zadziała RCD
    a "prądy błądzące" po ziemi okażą się porażające.
  • #20 21407000
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 21407007
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    Jarzabek666 napisał:
    Nie wiesz, bo to też nie prosty temat!

    Czyli po co instalujemy "różnicówki"? Po to, żeby nie wiedzieć czy zadziałają?
    U mnie działa, co parę miesięcy, chociaż jeszcze nie wykryłem z jakiego powodu.
  • Pomocny post
    #22 21407018
    TvWidget
    Poziom 39  
    Posty: 4426
    Pomógł: 472
    Ocena: 700
    karolark napisał:
    Każde awaryjne zasilanie Musi być zgłoszone do dostawcy energii.

    Instalacja off-grid pełni też funkcję zasilania awaryjnego ale chyba nie musi być zgłoszona ?

    Co z tym odłączaniem N w przypadku popularnych falowników hybrydowych. W zależności od zapotrzebowania mogą one pobierać energię jednocześnie z sieci, akumulatorów i paneli PV ?
  • #23 21407022
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 21407031
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    TvWidget napisał:
    w przypadku popularnych falowników hybrydowych

    Jednak nie o taki przypadek chodzi! Falownik jest zasilany tylko akumulatorami, taki najprostszy,
    nie mający żadnych połączeń z siecią energetyczną. Akumulator będzie ładowany z sieci
    (wtedy zasilanie awaryjne będzie odłączone, bo niepotrzebne:) albo z PV prądem stałym.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Myślę, że temat jest omówiony, dziękuję za wszystkie rzeczowe uwagi.
    Nie dziękuję za takie "profesjonalne" pouczenia (Jarzabek666):

    Bo w UPS nie ma N i jest potencjał!!
    Nie odłączone N może popłynąć prąd względem ziemi.
    To tym bardziej ci nie wolno zostawiać podłaczone "N"
    Nie wiesz, bo to też nie prosty temat!
    nie będę bił piany tylko odsyłam do nauki o typów wyzwalania.

    - niestety według mnie zaniżają one poziom merytoryczny forum (mimo 40. poziomu aktywnego uczestnika)
  • Pomocny post
    #25 21407052
    TvWidget
    Poziom 39  
    Posty: 4426
    Pomógł: 472
    Ocena: 700
    Falownik hybrydowy realizuje automatycznie wszystko co opisałeś. Dodatkowo zapewnia bezprzerwowe przełączanie zasilania. Jest jednak stale podłączony do sieci. Z tym odłączaniem N moim zdaniem coś tu nie pasuje.
  • #26 21407063
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    >>21407052 Może i tak jest ale ma on wg mnie taką wadę, że obsługuje akumulatorów o napięciu 12/24 V (z opisów wynika, że musi to być duży/drogi magazyn energii o napięciu kilkudziesięciu i więcej woltów), Chcę zacząć od prostego i niezbyt drogiego zasilania awaryjnego z ręcznym przełącznikiem.
  • #27 21407073
    TvWidget
    Poziom 39  
    Posty: 4426
    Pomógł: 472
    Ocena: 700
    gbksiazczak napisał:
    >>21407052 Może i tak jest ale ma on wg mnie taką wadę, że obsługuje akumulatorów o napięciu 12/24 V (z opisów wynika, że musi to być duży/drogi magazyn energii o napięciu kilkudziesięciu i więcej woltów)

    Ja ostatnio kupiłem falownik 4kW do współpracy z akumulatorami 24V. Falownik kosztował nieco poniżej 1000zł.
  • #28 21407077
    gbksiazczak
    Poziom 31  
    Posty: 1519
    Pomógł: 166
    Ocena: 327
    TvWidget napisał:
    falownik 4kW do współpracy z akumulatorami 24V.

    Jaki to typ i marka? Gdzie kupiony?
  • #30 21407084
    karolrkd
    Poziom 20  
    Posty: 279
    Pomógł: 40
    Ocena: 54
    Zapominasz , że tu będzie pracował magazyn OF-GIRD
    Czy można podłączyć np: TN-C taki układ ( tylko szaleniec podpisze się pod tym ).

    ( zastosować się do wymagań normy PN-HD 60364-5-551 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze) .

    --------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy zagrożeń związanych z ręcznym przełączaniem awaryjnego zasilania instalacji domowej w przypadku zaniku napięcia z sieci. Uczestnicy podkreślają konieczność rozłączania przewodów L i N oraz zgłaszania takich instalacji do dostawcy energii. Wskazują na ryzyko porażenia elektrycznego w przypadku niewłaściwego podłączenia, zwłaszcza w układach TN-C, gdzie przewód PEN pełni funkcję zarówno neutralną, jak i ochronną. Uczestnicy omawiają również kwestie związane z falownikami i akumulatorami, a także różnicami w działaniu urządzeń w trybie awaryjnym. Wskazują na potrzebę zrozumienia specyfikacji różnicówek oraz ryzyka związanego z ich działaniem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.