logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zwarcie w switchu PoE - nieaktywna kamera Dahua po wymianie urządzenia

agent8888 17 Lut 2022 18:44 816 5
REKLAMA
  • #1 19890050
    agent8888
    Poziom 13  
    Posty: 213
    Pomógł: 3
    Ocena: 30
    Witajcie. Dziś podłączałem kamery do switcha PoE.
    Po podłączeniu 1 kamery link jest. Po podłączeniu 2 wszystko ciemne.

    Pokazało się że padł switch... Po wymianie switch'a i sprawdzaniu tego popsutego podczas podłączenia zasilania iskrzy przy wtyczce co wskazuje na zwarcie.
    Pow wymianie switch'a kamer 1 działa a 2 nie reaguje. Co mogło byc powodem.

    Skrętka 2x sprawdzana miernikiem. Brak zwarć. Podłączane w standardzie B

    Pozdrawiam
    tomasz
  • REKLAMA
  • #2 19890642
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9318
    Ocena: 15462
    Modele tych kamer?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • REKLAMA
  • #3 19890716
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4649
    Pomógł: 648
    Ocena: 1218
    agent8888 napisał:
    Pokazało się że padł switch... Po wymianie switch'a i sprawdzaniu tego popsutego podczas podłączenia zasilania iskrzy przy wtyczce co wskazuje na zwarcie.


    Przy jakiej wtyczce iskrzy?

    Dodano po 33 [sekundy]:

    agent8888 napisał:
    Pow wymianie switch'a kamer 1 działa a 2 nie reaguje. Co mogło byc powodem.


    Kamera 2 się zepsuła.

    Dodano po 1 [minuty]:

    agent8888 napisał:
    Witajcie. Dziś podłączałem kamery do switcha PoE.


    Jakie to kamery i switch?

    Czy switch ma prawdziwe PoE af/at zgodne ze standardem czy takie trochę oszukane?
  • REKLAMA
  • #4 19890822
    agent8888
    Poziom 13  
    Posty: 213
    Pomógł: 3
    Ocena: 30
    Kamera to IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2
    A zasilacz Optiva 1508 standard af/at
    Iskrzy po padnięcia kamery 2 w momencie podłączania zasilacza do switha świadczy o tym oczywiście zwarcie w switchu.

    Ale co mogło być powodem. Nie chcę uwalić kolejnej kamery
  • REKLAMA
  • #5 19893030
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 4649
    Pomógł: 648
    Ocena: 1218
    Może w switchu zepsuło się negocjowanie zasilania i puszczał pełne napięcie. Ciężko wyczuć bez rozebrania i pomiarów.
  • #6 19893294
    agent8888
    Poziom 13  
    Posty: 213
    Pomógł: 3
    Ocena: 30
    Problem spalonej kamery rozwiązany.
    Przebicie 230v do skrętki niewiadomo gdzie. Skrętka do wymiany....

    Ale temat zostawiam otwarty aby spróbować naprawić.... Zostały mi do zdiagnozowania 2 kondesatoey

    Dodano po 7 [godziny] 58 [minuty]:

    a może te elementy to diody ?
REKLAMA