[Rozwiązano] Czy zabezpieczenie 63A wystarczy na 4 spawarki Panasonic YD-500FR?

agent8888 16 Sty 2023 23:26 966 9
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy zabezpieczenie 63A wystarczy do jednoczesnego uruchomienia czterech spawarek Panasonic YD-500FR, które mają maksymalny prąd 500A. Forumowicze obliczają zapotrzebowanie na moc, wskazując, że przy spawaniu z prądem 100-150A i napięciu około 25-40V, moc dla jednej spawarki wynosi od 3,5kW do 4,5kW. Łączne zapotrzebowanie dla czterech spawarek wynosi od 14kW do 18kW, co przekłada się na prąd około 30A na fazę w przypadku zasilania trójfazowego. Użytkownicy podkreślają, że dla dokładnych obliczeń najlepiej jest zmierzyć rzeczywisty pobór prądu.
Wygenerowane przez model językowy.