Zwarcie w wyłączniku nadprądowym - diagnoza na podstawie zdjęcia

zlatko23 14 Mar 2022 11:45 786 8
REKLAMA
  • #1 19930381
    zlatko23
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam. Mam problem z rozłączającym wyłącznikiem nadprądowym. Prawdopodobnie jest gdzieś zwarcie. Zamieszczam zdjęcie. Przykładając w oznaczone miejsca miernik ustawiony na przejście, brzęczy. Tak chyba nie powinno być?
    Zwarcie w wyłączniku nadprądowym - diagnoza na podstawie zdjęcia
  • REKLAMA
  • #2 19930401
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    zlatko23 napisał:
    Tak chyba nie powinno być?

    Niestety nie można dać jednoznacznej diagnozy na podstawie wyniku badania - "brzęczy".
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 19930417
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1071
    Witam Kolegę, czy jest jakiś problem z wymianą zabezpieczenia nadprądowego B16 za 10zł i sprawdzenie czy po wymianie jest ok. ?

    Można też przepiąć przewody do sąsiedniego B16 (wypinając te, które są wpięte do zabezpieczenia na drugim ) i sprawdzenie czy ten obok też rozłącza.
  • REKLAMA
  • #4 19930418
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3191
    Pomógł: 454
    Ocena: 840
    zlatko23 napisał:
    Prawdopodobnie jest gdzieś zwarcie.
    Albo jakiś odbiornik niewyciągnięty z gniazdka.
  • REKLAMA
  • #5 19930441
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    gorki73 napisał:
    czy jest jakiś problem z wymianą zabezpieczenia nadprądowego B16 za 10zł i sprawdzenie czy po wymianie jest ok. ?

    Nie ma problema, tak postępują wiejscy elektrycy, bez szkoły, ale z uprawniniami sep onlajn 24 ha. Jak Ci eseczka wali, to tak długo podnosisz, aż przestanie rozłączać?
    Jeżeli nie potrafisz się posługiwać przyrządami mierniczymi, to niestety tak jest.

    Ło ludzie, ta elektryka to taka prosta, dwa druciki, jeden brązowy, drugi niebieski, połączone na kolory i nie dajecie sobie z nią rady? Szoszony fotowoltaNikę kładą i działa...
  • #6 19930448
    gorki73
    Poziom 39  
    Posty: 3619
    Pomógł: 548
    Ocena: 1071
    KonradGatek napisał:
    Nie ma problema, tak postępują wiejscy elektrycy, bez szkoły, ale z uprawniniami sep onlajn 24 ha. Jak Ci eseczka wali, to tak długo podnosisz, aż przestanie rozłączać?
    Kolego, jeśli Autor nawet nie bardzo wie co powinien zrobić i się pyta, to chyba dobrze, że tu na forum. Może powinniśmy Autora przepytać, czy wie jak posługiwać się miernikiem, może zaraz zaproponujemy zbadać IPZ i ciągłość przewodów...no chyba nie tędy droga,

    Autor zrobi kolejny pomiar lub najprostszy test (nawet z przepięciem przewodów obok do B16 ), to wtedy, mu się coś więcej zasugeruje, nie rozumiem po co takie wtręty, które nic nie wnoszą dla Autora.
  • #7 19930460
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5358
    Pomógł: 505
    Ocena: 2903
    Bardziej wiarygodny jest pomiar na zakresie omów a nie na brzęczku.
    Wynik również w omach przedstaw a nie na zasadzie piszczy albo nie piszczy.
    Jeśli wynik jest bliski 0 to musisz cały obwód i odbiorniki posprawdzać. Najprościej to wyjąć wszystkie wtyczki w tym obwodzie.
  • #8 19930493
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 745
    gorki73 napisał:
    nie rozumiem po co takie wtręty, które nic nie wnoszą dla Autora.

    Autorowi szkoda pieniążków na osobę dedykowaną do takich prac. Nie do Autora, tylko do osoby dającej poradę:
    gorki73 napisał:
    czy jest jakiś problem z wymianą zabezpieczenia nadprądowego B16 za 10zł i sprawdzenie czy po wymianie jest ok.


    gorki73 napisał:
    no chyba nie tędy droga,

    Widzisz, że rozdzielnica jest do wymiany, a instalacja do gruntownego sprawdzenia. Bo teraz to "pudrowanie syfa, Bendzie działać"
    Pozdrawiam.
    Może powiesz, jakie błędy w "skrzynce z prądem" zostały zainstalowane?
  • #9 19931075
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6662
    zlatko23 napisał:
    Tak chyba nie powinno być?
    Na początek trzeba uporządkować ten makaron w rozdzielnicy.
    No i na pierwszy rzut oka niektóre przewody dyndają się luzem, inne mają usuniętą izolację (ostruganą nożem) nie tam gdzie być powinna.
    Jeżeli cała instalacja jest wykonana z taką "starannością" jak osznurowanie rozdzielnicy, to niestety, ale wszystkiego tam można się spodziewać. :evil:

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikiem nadprądowym, który się rozłącza, sugerując możliwe zwarcie. W odpowiedziach podano różne metody diagnozy, w tym wymianę zabezpieczenia B16 oraz sprawdzenie przewodów. Zwrócono uwagę na konieczność dokładnych pomiarów, najlepiej w omach, oraz na stan instalacji elektrycznej, która może wymagać gruntownego przeglądu. Wskazano również na nieprawidłowości w rozdzielnicy, takie jak luźne przewody i usunięta izolacja, co może wskazywać na szersze problemy w instalacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.