Wyzwala różnicówka przy włączeniu grzałki w bojlerze - możliwe przyczyny

Ewaryst from Borowno 13 Kwi 2022 18:19 8712 15
REKLAMA
  • #1 19977362
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Dzień dobry,
    Rok po wymianie grzałki, bojler zaczął wyzwalać tzw. różnicówkę.
    Różnicówka wyłącza zasilanie w momencie włączenia grzałki przez termostat.
    Co ciekawe, grzałka włączona bezpośrednio do zasilania, bezproblemowo grzeje wodę w bojlerze z mocą około 2100 W.
    Dwa grzejniki olejowe podłączone przez termik i termostat zamiast grzałki, grzeją z dowolną mocą (800, 1200, 1600, 2000, 2400 W) i reagują na pokrętło termostatu.
    Co może być przyczyną wyzwalania różnicówki?
    Będę wdzięczny za wskazówki.
  • REKLAMA
  • #2 19977380
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3858
    Jak podłączyłeś grzałkę do zasilania? Dwa przewody czy trzy?
  • REKLAMA
  • #3 19977400
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Grzałka ma dwa końce więc podłączyłem dwa przewody (faza i "zero").
    Uziemiony trzecim przewodem jest zbiornik i termostat.
    Podkreślam, że bojler działał przez rok czasu bez zarzutu.
    Problem pojawił się “znikąd”.
  • Pomocny post
    #4 19977422
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12208
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3526
    Jaka jest rezystancja izolacji pomiędzy przewodami czynnymi grzałki a zbiornikiem?
    I czy przypadkiem termostat nie powinien być odizolowany od tego zbiornika?
  • Pomocny post
    #5 19977436
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23743
    Pomógł: 1915
    Ocena: 6700
    Masz uszkodzoną grzałkę. Proste i logiczne. Patrz zasada działania RCD.
  • #6 19977469
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Dziękuję za wskazówkę.
    Faktycznie, rezystancja między grzałką a uziemionym zbiornikiem wynosi 0.0 (zero - brawo elpapiotr).
    Gdzieś (najprawdopodobniej na grzałce – brawo kkknc) pojawiło się przebicie.
    Grzałka podłączona bez uziemienia działa. Logiczne.
    Całe szczęście, że podczas prób intuicyjnie trzymałem łapska daleko od bojlera!
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Problem uważam za rozwiązany.
    Temat do zamknięcia, grzałka do wymiany.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
    Pozdrawiam wszystkich elektrodowiczów.
  • #7 21532684
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Witam ponownie.
    Może komuś się to przyda.
    Równo trzy lata po naprawie objawy uszkodzenia bojlera identyczne jak w temacie.
    Grzałka na dwóch przewodach grzeje.
    Przy uziemionym zbiorniku bojler wyzwala różnicówkę.
    Pomiar rezystancji między grzałką a obudową na zakresie miernika (200 Ω) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 200).
    Pomiar rezystancji na zakresie miernika (2000 Ω) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 2000).
    Pomiar rezystancji na zakresie miernika (20 kΩ) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 20 000).
    Czyli chyba wszystko jest OK?
    Niestety, pomiar rezystancji na zakresie (200 kΩ) dał mocno "pływający" wynik około 55. Czyli chyba 55 000 Ω.
    Czułe są te różnicówki. Wygląda na to, że każda rezystancja mniejsza od nieskończoności wyzwala różnicówkę.
    Chyba tak powinno być.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #8 21532709
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5358
    Pomógł: 505
    Ocena: 2903
    Ewaryst from Borowno napisał:
    Witam ponownie.
    Może komuś się to przyda.
    Równo trzy lata po naprawie objawy uszkodzenia bojlera identyczne jak w temacie.
    Grzałka na dwóch przewodach grzeje.
    Przy uziemionym zbiorniku bojler wyzwala różnicówkę.
    Pomiar rezystancji między grzałką a obudową na zakresie miernika (200 Ω) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 200).
    Pomiar rezystancji na zakresie miernika (2000 Ω) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 2000).
    Pomiar rezystancji na zakresie miernika (20 kΩ) = OL = (OverLoad/OpenLine = wartość mierzona większa od 20 000).
    Czyli chyba wszystko jest OK?
    Niestety, pomiar rezystancji na zakresie (200 kΩ) dał mocno "pływający" wynik około 55. Czyli chyba 55 000 Ω.
    Czułe są te różnicówki. Wygląda na to, że każda rezystancja mniejsza od nieskończoności wyzwala różnicówkę.
    Chyba tak powinno być.
    Pozdrawiam.

    Różnicówka 30 mA wyzwolić może już przy prądzie 15 mA, przy mniejszym nie. Oblicz sobie jaka to będzie rezystancja, nie będzie ona nieskończonością.
    Tak na marginesie, rezystancję izolacji nie mierzy się multimetrem. Zapewniam ciebie że są przypadki że rezystancja zmierzona multimetrem może być ok a podłączony obiekt do sieci będzie wykazywał zwarcie. Multimetr może być jedynie pomocny do wstępnej weryfikacji.
    Mocno pływający wynik na takim zakresie może być wynikiem trzymania sond miernika w palcach.
  • #9 21532822
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Słusznie prawisz. Wydaje mi się, że w przypadku bojlera właśnie potrzebujemy jedynie wstępnej (a jednocześnie ostatecznej) weryfikacji.
    Przy skorodowanej grzałce dokładny pomiar rezystancji nie jest wymagany i prawdopodobnie nie jest w ogóle możliwy. Podejrzewam, że rezystancja skorodowanej grzałki zmienia się w czasie. Być może nawet dość znacznie. Być może nawet dość szybko. Stąd wyciągam wniosek, że w przypadku bojlera każda wartość rezystancji mniejsza niż stabilne i powtarzalne „OL” sygnalizuje skorodowaną grzałkę powodującą zwarcie.
    Sądzę również, że do takiej weryfikacji/pomiaru multimetr jest narzędziem wystarczającym.
  • REKLAMA
  • #10 21533836
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3858
    Ewaryst from Borowno napisał:
    Przy skorodowanej grzałce dokładny pomiar rezystancji nie jest wymagany i prawdopodobnie nie jest w ogóle możliwy.

    Oczywiście że jest możliwy. Ale nie multimetrem ( w zasadzie dobrym multimetrem też można metodą techniczną)
    Generalnie do tego celu stosuje się specjalizowane mierniki testujące obwód napięciami rzędu kilkaset woltów a nie kilka z bateryjki multimetru.
  • #11 21533855
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4139
    Pomógł: 252
    Ocena: 1173
    Takie pomiary to tylko dla ciekawości i pogłębienia wiedzy. Skorodowaną grzałke po prostu się wymienia. Do autora. Wymieniasz w tym swoim bojlerze anodę magnezową?
  • #12 21534337
    Ewaryst from Borowno
    Poziom 9  
    Posty: 48
    Ocena: 22
    Nie. Nie używam anody magnezowej w tym bojlerze. Konieczna byłaby bowiem modyfikacja zbiornika.
    Po prostu wymieniam grzałkę. Zwykłą grzałkę za 50 złotych wymieniam co rok, a jeśli trafi się grzałka nierdzewna, to co 3 lata.
  • #13 21534415
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23743
    Pomógł: 1915
    Ocena: 6700
    Anodę można do grzałki doczepić.
  • #14 21534505
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30266
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4310
    Ewaryst from Borowno napisał:
    Zwykłą grzałkę za 50 złotych wymieniam co rok, a jeśli trafi się grzałka nierdzewna, to co 3 lata.

    To i tak jakieś gówna kupujesz albo konstrukcja zbiornika ''nie gra z grzałką'' powodując jej szybką korozję. Miałem już trzy pralki automatyczne w ciągu prawie 40 lat /teraz mam czwartą od 2019r/ i tylko w jednej po kilku latach uszkodziła się grzałka. Nawet biorąc poprawkę, że przez bojler przepływa zdecydowanie więcej wody a grzałka pracuje dłużej niż w pralce, wymiana jej co rok to tragedia.
    Może masz twardą wodę i grzałka szybko zarasta kamieniem.
  • #15 21534548
    emarcus
    Poziom 21  
    Posty: 376
    Pomógł: 42
    Ocena: 74
    vodiczka napisał:
    Ewaryst from Borowno napisał:
    Zwykłą grzałkę za 50 złotych wymieniam co rok, a jeśli trafi się grzałka nierdzewna, to co 3 lata.

    Nawet biorąc poprawkę, że przez bojler przepływa zdecydowanie więcej wody a grzałka pracuje dłużej niż w pralce, wymiana jej co rok to tragedia.
    Może masz twardą wodę i grzałka szybko zarasta kamieniem.

    Twardość wody jest powodowana głównie przez zawartość związków wapnia i magnezu, co nie jest aż tak 'tragiczne!
    Być może woda autora , ponadto jest "zasiarczona" (?), co jest szkodliwe nie tylko dla bojlera i w nim grzałki, a także może być żródłem problemów zdrowotnych dla członków całej rodziny 'łykających' ta wodę w różnej postaci.
    Czy tą wodę "czuć" troche zgniłym jajem? (siarkowodór!).

    https://www.krainawody.pl/blog/news/siarczany-w-wodzie-czy-to-powod-do-obaw

    e marcus
  • #16 21534567
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30266
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4310
    emarcus napisał:
    Twardość wody jest powodowana głównie przez zawartość związków wapnia i magnezu, co nie jest aż tak 'tragiczne!

    Chyba nie rozumiesz jak narastający kamień oddziaływuje na grzałkę - utrudniając wymianę ciepła, podnosi temperaturę grzałki. Gdy pęka, woda ''punktowo'' spotyka się bezpośrednio z gorącym płaszczem grzałki i gwaltownie wrze. Po iluś takich reakcjach, dochodzi do pęknięcia płaszcza, woda wnika w głąb grzałki i różnicówka musi zadziałać. Przy braku różnicówki, nastąpi wzrost mocy grzałki i zadziała /lub nie zadziała/ bezpiecznik.
    Jako ciekawostka - na działce mam ponad dwudziestoletni bojler z oryginalną, fabryczną grzałką, może bardziej wytrzymałe grzałki wtedy produkowano.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Problem wyzwalania różnicówki przy włączeniu grzałki w bojlerze pojawił się rok po wymianie grzałki. Różnicówka wyłącza zasilanie w momencie załączenia grzałki przez termostat, mimo że grzałka podłączona bezpośrednio do zasilania działa poprawnie. Grzałka jest podłączona dwoma przewodami (faza i zero), a zbiornik oraz termostat są uziemione. Pomiar rezystancji izolacji między grzałką a uziemionym zbiornikiem wykazał przebicie (rezystancja bliska zeru), co wskazuje na uszkodzenie grzałki i konieczność jej wymiany. Pomiar rezystancji izolacji multimetrem jest jedynie wstępną metodą diagnostyczną, gdyż dokładne pomiary wymagają specjalistycznych mierników testujących izolację napięciami kilkuset woltów. Wymiana grzałki jest standardowym rozwiązaniem, szczególnie gdy nie stosuje się anody magnezowej, co może przyspieszać korozję elementu grzejnego. Dyskusja porusza także wpływ twardości i jakości wody na szybkie zużycie grzałek oraz mechanizm uszkodzeń powodujących wyzwalanie różnicówki, takie jak pęknięcia płaszcza grzałki i przebicia izolacji. Zaleca się regularną wymianę grzałek oraz rozważenie stosowania anody magnezowej w celu ochrony zbiornika i elementów grzejnych.