logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej

david8213 23 Mar 2023 11:38 1545 10
REKLAMA
  • #1 20504304
    david8213
    Poziom 19  
    Posty: 605
    Pomógł: 1
    Ocena: 56
    Robię dwa stringi po 12 paneli 400W
    Razem 24 panele.
    Czy poprawne będzie wykonanie instalacji aby uniknąć pętli indukcyjnej jak na rysunku poniżej ?
    Załączniki:
    • Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej podłączenie PV stringi1.png (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 20504709
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1088
    Pomógł: 97
    Ocena: 392
    Będzie poprawnie montuj.
  • #3 20505635
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1049
    Pomógł: 96
    Ocena: 402
    Ale to tylko schemat :-). Sądzę że układ modułów w rzeczywistości może być nieco inny. Teoretycznie powinno się prowadzić przewody jak najbliżej siebie. Ale: ja w swojej "karierze" instalatora PV popełniłem trochę błędów. Jednym z nich było właśnie "stworzenie" dwóch pętli indukcyjnych w dwóch stringach, na szczęście w swojej instalacji i na swoim dachu. Prawda jest taka, że mimo wielokrotnego walnięcia piorunów bardzo blisko domu nic się nie dzieje :-). Nie ma też żadnych anomalii w pracy instalacji, niezależnie od warunków. Z kolegami z branży już kiedyś dyskutowaliśmy na temat rzekomej krwiożerczości tychże pętli i zdania są podzielone. Zresztą okazuje się że nie tylko mi przytrafiło się zrobić pętle, w zasadzie każdy kiedyś ją zrobił, nawet niechcący. Skoro tak bardzo musimy dbać o "nietworzenie" pętli z przewodów solarnych, to pytanie jak wiele pętli jest w samych modułach PV? Przecież tam jest po 60-72 ogniwa (a właściwie 120-144 półogniwa), łączone szynami. I tam nie tworzą się pętle?
    To tyle marudzenia ;-). Ogólnie prowadź przewody + i - możliwie blisko siebie i będzie OK.
  • REKLAMA
  • #4 20506459
    david8213
    Poziom 19  
    Posty: 605
    Pomógł: 1
    Ocena: 56
    To co przedstawilem na schemacie to moje panele z takim położeniem biegunów. Sam rysowałem więc to nie ściągnięte z sieci.

    Jeśli panel ma 40V / 400W i mam ich 24 , dwa stringi po 12 sztuk, to mogę użyć przewodów 4mm2 ?

    Połączenie szeregowe więc 12*40V=480V na jeden string.
    12*400W=4,8kW na jeden string
    Z wzoru I =P/U wychodzi że na string będzie 10A

    4mm2 wystarczy ?

    calc
  • REKLAMA
  • #5 20506809
    dzidek1968
    Poziom 28  
    Posty: 1049
    Pomógł: 96
    Ocena: 402
    Nie patrz na wzór tylko na tabliczkę znamionową modułu. Tam masz podany prąd, z reguły jest on na poziomie 10-12 A. Przewód 4mm2 z palcem wystarczy jeśli chodzi o obciążalność, nie wiem jak z długością i spadkiem napięcia. Ale raczej 100 metrów do falownika nie będziesz miał, więc spoko weź 4.
  • REKLAMA
  • #6 20506852
    ignac80
    Poziom 20  
    Posty: 473
    Pomógł: 27
    Ocena: 164
    Poco ciągnąć dodatkowo 50m przewodu między górnymi a dolnymi panelami jeżeli kabel bedzie przebiegał obok siebie. Zamiast jednej pętli bedą dwie połączone szeregowo. Może połączyć jak poniżej , jak kable od paneli są wystarczające to według tego drugiego rysunku.
    Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej
  • #7 20506883
    david8213
    Poziom 19  
    Posty: 605
    Pomógł: 1
    Ocena: 56
    ignac80 napisał:
    Poco ciągnąć dodatkowo 50m przewodu między górnymi a dolnymi panelami jeżeli kabel bedzie przebiegał obok siebie. Zamiast jednej pętli bedą dwie połączone szeregowo. Może połączyć jak poniżej , jak kable od paneli są wystarczające to według tego drugiego rysunku.
    Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej


    Wg Twojego drugiego rysunku będzie pętla indukcyjna której chciałem uniknąć ...
  • #8 20506966
    ignac80
    Poziom 20  
    Posty: 473
    Pomógł: 27
    Ocena: 164
    Jeżeli przewody będą szły obok siebie w jednej wiązce to pętli nie będzie.
  • #9 20507010
    david8213
    Poziom 19  
    Posty: 605
    Pomógł: 1
    Ocena: 56
    Zastanawiam się czy nie zrobić jak poniżej. Rys1. lub Rys2 Rozłącznik musi być z prawej strony (w łatwo dostępnym miejscu), a falownik mam zainstalowany po środku instalacji jak widać.
    U mnie kable z panela do panela muszą iść jak na zdjęciu na ukos bo długość inaczej nie pozwala.
    Załączniki:
    • Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej poł ver22.png (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej podłączenie PV 2 stringi.png (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #10 20507281
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2432
    Pomógł: 245
    Ocena: 717
    Ja bym zrobił jak na rysunku poł ver22
    Z tą różnicą że ten niebieski przewód co idzie zygzakiem puścił centralnie w osi paneli (jednego rzędu) wtedy przewody łączące panele będą raz pod, raz nad. Czyli efekt podobny do pary skręconych przewodów jak w skrętce komputerowej lub innych symetrycznych przewodach.
  • #11 20563965
    david8213
    Poziom 19  
    Posty: 605
    Pomógł: 1
    Ocena: 56
    Jeśli zrobiłbym jak poniżej to będzie OK ? Nie musiałbym co drugi panel odbracać żeby końcówki pasowały. Panele mają krótkie przewody.

    Instalacja PV: 24 panele 400W, 2 stringi po 12 paneli - Unikanie pętli indukcyjnej

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik planuje instalację 24 paneli PV o mocy 400W, podzielonych na dwa stringi po 12 paneli. Pytanie dotyczy sposobu wykonania instalacji, aby uniknąć pętli indukcyjnej. Odpowiedzi sugerują, że prowadzenie przewodów blisko siebie może zminimalizować ryzyko powstania pętli. Użytkownik rozważa użycie przewodów 4mm², co jest uzasadnione, biorąc pod uwagę prąd nominalny paneli. Wskazówki dotyczące układu przewodów oraz ich długości są również omawiane, z zaleceniem, aby unikać długich odcinków przewodów, które mogą prowadzić do problemów z napięciem.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA