Witam serdecznie. Zostałem poproszony o prosty montaż kinkietów w kuchni. Sprawa banalna, jednak gdy doszło do podpięcia zasilania wystąpił ciekawy problem. Otóż po pierwsze brak jest pełnego napięcia na pomiarze pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym bądź ochronnym. Pomiar pomiędzy tym przewodem fazowym a neutralnym wziętym z innego obwodu (przedłużaczem) wykazuje 230V, co wskazuje na brak toru N i PE. Jednak najciekawiej jest gdy zwiera się żyły N i PE na owym felernym przewodzie, co doprowadza do rozłączenia RCD, co w teorii powinno wskazywać na prawidłowe połączenie zarówno N jak i PE z siecią. Nie mam już pomysłów jak to ugryźć. Dodam, że to instalacja TN-C-S w wielorodzinnym budynku.