Przemek1970 napisał: Proszę o jakieś rady co do wyboru inwertera, myślę o wydaniu do 3 tys.
Pozdrawiam wszystkich
Podstawowe pytanie: jakiej mocy inwertera potrzebujesz? 3 kW, 5 kW, 10 kW?
Przemek1970 napisał: użyć do tego baterii trakcyjnej około 850-1000 Ah
Jakie napięcie będzie? 24 V czy 48 V?
Przemek1970 napisał: z czasem dołączę jakiś wiatrak o mocy do 5 kW
Wiatrak chcesz podłączyć do inwertera czy do baterii przez oddzielny dedykowany inwerter? Bo inwerter PV raczej nie nadaje się do obsługi wiatraka.
Przemek1970 napisał: Chcę rozbudować moją instalację do 10 kW
Chcesz 10 kWp podłączyć do inwertera czy tylko część? Bo chińczyki to raczej tyle nie udźwigną. Moc z PV w granicach 6 kW i ograniczenie napięcia Voc do 450 V-500 V DC. Ale wszystkich inwerterów nie znam.
Jak podasz więcej informacji, odpowiadając na moje pytania, to może ktoś coś doradzi.
michalPV napisał: ale pewnie jak każdy tego typu falownik w nocy ciągnie prąd z sieci lub akumulatorów na swoje czuwanie (I to nie są marginalne wartości)
Pobór to pewnie w okolicach 50-60 W.
Mój chińczyk wskazuje produkcję PV w tym roku na poziomie 1,4 MWh (taka dokładność...). Porównując zużycie na zamelach, dom zużył z tego ~1,15 MWh, więc falownik zużył min. 250 kWh przez 5,5 miesiąca pracy. Na szczęście zdecydowana większość z paneli. Zobaczymy jak będzie w zimie