logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przekroju kabla dla WLZ 115m, 13kW w układzie sieci TN-C

pawelmizer1984 03 Gru 2024 00:42 849 23
  • #1 21330196
    pawelmizer1984
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Jak przekrój kabla dla WLZ o długości 115 metrów i 13 kW w układzie sieci TNC @ElektrodaBot
    AI: Jaki jest poziom napięcia w sieci, dla której dobierasz przekrój kabla?
    400
    AI: Czy kabel ma być wykonany z miedzi czy aluminium?
    Miedzi
  • #2 21330384
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4068
    Pomógł: 249
    Ocena: 1153
    Dla takiej odległości to tylko aluminium.
  • #3 21330499
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3850
    Pan.Kropa napisał:
    Dla takiej odległości to tylko aluminium.

    Na jakiej podstawie takie twierdzenie? Miedź ma same zalety w porównaniu do aluminium. Poza ceną.
    4x16 w miedzi wystarczy.
  • #4 21330526
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4068
    Pomógł: 249
    Ocena: 1153
    Jak autor śpi na pieniądzach to może i zakładać kabel z żył zrobionych ze złota. Większość energetyki bazuje na aluminium.
  • #5 21330618
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    kortyleski napisał:
    Miedź ma same zalety w porównaniu do aluminium. Poza ceną. 4x16 w miedzi wystarczy.
    Też tak uważam.
    Dodam tyle, że Al powinien układać i podłączać fachowiec z dużym doświadczeniem.
    Pan.Kropa napisał:
    Większość energetyki bazuje na aluminium.
    Ale w mieszkaniach nie wolno stosować AL.
  • #6 21330651
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4068
    Pomógł: 249
    Ocena: 1153
    CYRUS2 napisał:
    Ale w mieszkaniach nie wolno stosować AL.
    Widziałeś kiedyś w mieszkaniu WLZ o długości 115 metrów?
    CYRUS2 napisał:
    Dodam tyle, że Al powinien układać i podłączać fachowiec z dużym doświadczeniem.
    WLZ raczej nie kładzie jakiś Stasiu z pod budki z piwem. Robi to fachowiec. Stasiu co najwyżej może zrobić wykop. Jak uraziłem jakiegoś Stasia to przepraszam.
  • #7 21330846
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    kortyleski napisał:
    Miedź ma same zalety w porównaniu do aluminium. Poza ceną.
    Tak, główna wada aluminium jest taka, że nie wybacza partactwa. Ale jak się partacz "postara" to i Cu też spartoli.

    Natomiast różnica w cenie jest powalająca. YKY 4x16 vs. YAKXS 4x25 - różnica ok. 26 zł na metrze (na 115 metrach to prawie 3 tysiące), za te pieniądze można zaprosić fachowca z drugiego końca Polski, który tej roboty nie spartoli, zapłacić mu podwójnie i jeszcze kupa kasy zostanie.

    Druga sprawa - w tych pieniądzach można też sporo przewymiarować przekrój pod ewentualne przyszłe zwiększenie mocy a nie kłaść przekrój "na styk" bez żadnej rezerwy.
    W cenie YKY 4x16 można mieć YAKXS 4x (uwaga!) 120mm².

    Oczywiście nikomu do portfela nie zaglądam, każdy wydaje swoje pieniądze według własnego uznania.
    Ja tylko przedstawiam realia, w tym ekonomiczne.
  • #8 21331876
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 21331899
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    ledo99 napisał:
    Sam kładłem YAKY4x35 i nie wyobrażam sobie co tam można zrobić źle że można byłoby mówić o partactwie.
    Wierz mi, można to spie*dolić bardziej niż to sobie wyobrażasz.
    Na przykład końcówki klepane młotkiem przez klucz płaski lub zawijanie kombinerkami żyły wokół śruby M8 na tzw. oczko. Tak, na przekroju 35 lub większym.
    A to nie wszystko - choćby to, że żyłę sektorową trzeba przeformować praską i odpowiednimi matrycami na przekrój kołowy.
    Ale niektórzy omijają to i żyły sektorowe traktują nożem monterskim lub tarnikiem do drewna, ścinając narożniki przekroju sektorowego zmniejszając przekrój żył niemal o połowę.
    Czy mam wymieniać dalej co jeszcze może poczynić partacz?
  • #10 21332051
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17855
    Pomógł: 1234
    Ocena: 3494
    ledo99 napisał:
    Sam kładłem YAKY4x35 i nie wyobrażam sobie co tam można zrobić źle że można byłoby mówić o partactwie.
    To opinia elektronika, któremu się wydaje, że do elektryki wystarczy umiejętność posługiwania się.......wkrętakiem.
    zbich70 napisał:
    Wierz mi, można to spie*dolić bardziej niż to sobie wyobrażasz.
    Masz rację.
    cyrus2 napisał:
    Dodam tyle, że Al powinien układać i podłączać fachowiec z dużym doświadczeniem.
  • #11 21332067
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 21332069
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4068
    Pomógł: 249
    Ocena: 1153
    Wszystko można zepsuć. Partacz również źle położy -podłączy kabel miedziany. Czytając wasze komentarze to co drugi słup energetyczny powinien płonąć bo żyły łączyli partacze, a WLZety z kablami aluminiowymi powinny być codziennie patrolowane w poszukiwaniu upaleń.
  • #13 21332309
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    napisał:
    Dziś używamy do żył sektorowych tzw. V-klem.
    To dobry wynalazek, ale też wymaga staranności montażu.
    Choćby z powodu ułożenia żyły sektorowej tak, aby jak największą powierzchnią przylegała do szczęk tego zacisku.
    Także dokręcania kluczem dynamometrycznym z odpowiednią końcówką imbusową.
    Niestety zauważyłem praktyki, że (pomijając dynamometr) te śruby imbusowe są "dokręcane" spiłowanym wkrętakiem, który jako-tako wchodzi w sześciokątne zagłębienie, albo jakimś drutem wyklepanym na kowadle.
    Nie wspomnę jak po takich "operacjach" wyglądają te śruby - tam już nie ma sześciokątnych wgłębień pod imbus, tylko wyrobiony okrągły dołek.
  • #14 21332365
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3850
    zbich70 napisał:
    Choćby z powodu ułożenia żyły sektorowej tak, aby jak największą powierzchnią przylegała do szczęk tego zacisku.

    I do tego wykrępowana tak żeby na swoim miejscu siedziała z właznej woli a nie naprężona na siłę aby tylko śruba złapała.
  • #15 21332402
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    kortyleski napisał:
    I do tego wykrępowana tak żeby na swoim miejscu siedziała z właznej woli a nie naprężona na siłę aby tylko śruba złapała.
    Tak ułożona, aby przed dokręceniem zacisku była już we właściwej pozycji.

    PS. Nie znam słowa "wykrępować".
  • #16 21332426
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4068
    Pomógł: 249
    Ocena: 1153
    My tu piszemy. Ale nie widać żeby autor interesował się tematem.
  • #17 21332440
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    Pan.Kropa napisał:
    nie widać żeby autor interesował się tematem.
    Może już zgodnie z wcześniejszą poradą kupił miedź 4x16 i wstyd mu przyznać się do błędu. ;)
  • #18 21333412
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 21333607
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3850
    ledo99 napisał:
    jak można zepsuć coś w układaniu Al a nie zepsuć układając w ten sam sposób Cu.

    W układaniu niewiele ale już w przyłączeniu tak. Nawet niedokładnie zarobiony zacisk na CU potrafi wieki działać prawidłowo. Alu da znać o sobie dość szybko.
  • #20 21333833
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    kortyleski napisał:
    W układaniu niewiel
    To prawda, niewiele.
    Ale wierz mi... niektórych trzeba długo przyuczać do czego służy łopata i jak się nią posługiwać. ;)
  • #21 21337220
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    ledo99 napisał:
    co do zarabiania to o ile się orientuje elektryk po prostu zacisnął je w zacisku (Morek MAA1050) bez formowania...

    Niektórzy producenci uznają to za nieprawidłowe.
  • #22 21337858
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 21338164
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3850
    ledo99 napisał:
    w przypadku typowych obciążeń domowych pewnie nie jest to aż tak krytyczne no ale ja jestem tylko elektronikiem

    I nim pozostań. W przemyśle bardzo dba się o równomierne obciążenie faz. Ba, większość maszyn i urządzeń nawet nie wymaga podłączenia przewodu neutralnego. W mieszkaniu czy domu jest dokładnie odwrotnie. Co przy kiepskim styku N może sporo szkód narobić.
  • #24 21338942
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju kabla dla WLZ o długości 115 metrów i mocy 13 kW w układzie sieci TN-C. Uczestnicy debaty wskazali na zalety i wady kabli miedzianych i aluminiowych. Zauważono, że miedź, mimo wyższej ceny, ma lepsze właściwości przewodzące i jest bardziej niezawodna, podczas gdy aluminium jest tańsze, ale wymaga staranności w montażu. Wskazano na różnice w cenach kabli, gdzie miedź 4x16 mm² jest droższa od aluminium 4x25 mm². Podkreślono również, że niewłaściwe podłączenie kabli, niezależnie od materiału, może prowadzić do problemów. Wskazano na konieczność korzystania z doświadczonych fachowców przy układaniu kabli aluminiowych oraz na różne metody zarabiania końcówek kabli.
REKLAMA