logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wybór kabla do WLZ: YKY 4x16mm2 vs YAKXS 4x35mm2 - spadek napięcia i montaż

kiedybl 12 Lut 2024 16:07 3375 35
Najlepsze odpowiedzi

Czy do WLZ na 65 m i 16 kW lepiej wybrać YKY 4x16 mm² z miedzi czy YAKXS 4x35 mm² z aluminium, zwłaszcza pod kątem spadku napięcia i podłączenia w rozdzielnicy?

Przy tych parametrach można iść w YAKXS 4x35 mm², ale najlepiej zakończyć go w większej rozdzielnicy albo w osobnej skrzynce/bloku rozdzielczym Al/Cu i dopiero dalej wejść linkami miedzianymi do aparatury — problemem jest głównie miejsce i ułożenie żył, a nie sam aparat [#20958770][#20958959][#20960604] W typowej małej tablicy bezpiecznikowej unika się wprowadzania aluminium 25/35 mm², bo trudno je tam bez naprężeń ułożyć, natomiast rozłączniki i bloki rozdzielcze są do takich przekrojów dostępne, np. zaciski 4–50 mm² [#20958959][#20958939] Jeśli priorytetem jest prosty montaż i mniej kombinowania, miedź 4x16 mm² będzie wygodniejsza, bo łatwiej ją podłączyć w rozdzielnicy [#20958534][#20958959] Jeśli priorytetem jest koszt, aluminium wygrywa, a różnica w spadku napięcia jest niewielka — w wątku padło, że dla tych danych to około 0,22% na korzyść alu [#20958534] Padła też praktyczna sugestia, by rozdział zasilania na dom i garaż zrobić na garażu albo w skrzynce na elewacji, z rozdziałem PEN na PE i N oraz uziemieniem szyny PE w obu budynkach [#20960604]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 20958153
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Dzień dobry,

    Na wstępie wspomnę, że przeczytałem sporo wątków na tym forum na temat przyłącza WLZ.

    Długość od skrzynki energetycznej do mojego domu to 65 metrów. Dodatkowo od domu do garażu kolejne 20.
    Cena miedzi teraz zwala z nóg.
    Wiem, że nie ma sensu kłaść YKY 5x16mm² tylko 4x16mm².
    Ale strasznie kusi żeby puścić tam YAKXS 4x35mm².

    Założenie: Długość linii 65m, moc odbioru 16kW
    Spadek U na kablu YKY 16mm² = 0,72%
    Spadek U na kablu YAKXS 35mm² = 0,5 %

    Większość mówi, żeby puścić w miedzi i mieć święty spokój i że nie będzie problemu podłączenia w rozdzielnicy w domu.
    Drudzy mówią, że 4x35mm² będzie ciężko podłączyć w rozdzielnicy w domu i będzie trzeba wykonać jakieś specjalne połączenie miedź-aluminium i sprawdzać to połączenie co jakiś czas i weryfikować czy nic się nie dzieje.
    W takim razie jak to się odbywa w skrzynce energetycznej? Przecież tam też to jakoś musi być połączone skoro wszystkie kable energetyczne są ALU.
    Bije się już z tym dylematem od pół roku a muszę teraz podjąć tą decyzję bo trzeba doprowadzić przyłącze do domu.
  • #2 20958168
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    kiedybl napisał:
    Ale strasznie kusi żeby puścić tam YAKXS 4x35mm².

    No to daj się skusić.
    kiedybl napisał:
    Bije się już z tym dylematem od pół roku

    Decyzja do podjęcia w minutę, szkoda, że tyle czasu straciłeś na bicie się z tym dylematem.
  • #3 20958174
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    opornik7 napisał:
    kiedybl napisał:
    Ale strasznie kusi żeby puścić tam YAKXS 4x35mm².

    No to daj się skusić.
    kiedybl napisał:
    Biję się już z tym dylematem od pół roku

    Decyzję do podjęcia w minutę, szkoda, że tyle czasu straciłeś na bijeniu się z tym dylematem.


    Nadal nie dostałem żadnych sensownych i konstruktywnych argumentów. Takich zwyczajnie po ludzku z dobrej woli i chęci pomocy napisanych :)
  • #4 20958191
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5305
    Pomógł: 504
    Ocena: 2855
    kiedybl napisał:
    będzie trzeba wykonać jakieś specjalne połączenie miedź-aluminium i sprawdzać to połączenie co jakiś czas i weryfikować czy nic się nie dzieje.

    Czy połączeń niealuminiowych nie trzeba sprawdzać co jakiś czas, np podczas 5-letnich przeglądów? Słyszałeś o takich przeglądach?
  • #5 20958195
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Ktoś_tam napisał:
    kiedybl napisał:
    będzie trzeba wykonać jakieś specjalne połączenie miedź-aluminium i sprawdzać to połączenie co jakiś czas i weryfikować czy nic się nie dzieje.

    Czy połączeń niealuminiowych nie trzeba sprawdzać co jakiś czas, np podczas 5-letnich przeglądów? Słyszałeś o takich przeglądach?


    Słyszałem, u siebie w drugim domu wykonuję co 3 lata. Ale to obecnie nie jest tematem tej rozmowy.
  • #6 20958219
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3161
    Pomógł: 449
    Ocena: 828
    kiedybl napisał:


    Nadal nie dostałem żadnych sensownych i konstruktywnych argumentów. Takich zwyczajnie po ludzku z dobrej woli i chęci pomocy napisanych :)

    Sam je napisałeś. Cieńszy miedziany wygodniej się podłącza w rozdzielnicy domowej, a grubas aluminiowy jest tańszy. Nie ma co dodawać. Ewentualnie że nieco wygodniej jest ułożyć 4x YAKXS 1x35.
    Zastosuj odpowiednio dużą rozdzielnicę i złączki które mają podane że są do Al i Cu.
    A rozważałeś skrzynkę w elewacji z której zasiliłbyś również garaż a do rozdzielnicy domu wejść już tylko linkami miedzianymi?
  • #7 20958360
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 743
    kiedybl napisał:
    żeby puścić w miedzi i mieć święty spokój

    Jak puścisz miedź, to od czego masz święty spokój?
    kiedybl napisał:
    że 4x35mm2² będzie ciężko podłączyć w rozdzielnicy w domu

    Po prostu nie chce im się pracować.
    kiedybl napisał:
    Nadal nie dostałem żadnych sensownych i konstruktywnych argumentów. Takich zwyczajnie po ludzku z dobrej woli i chęci pomocy napisanych

    Jak to, sam pisałeś, że wątków z cyklu jaki puścić kabelek jest mnóstwo.
    opornik7 napisał:
    Decyzja do podjęcia w minutę, szkoda, że tyle czasu straciłeś na bicie się z tym dylematem.

    Od podejmowania decyzji jest osoba, która ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.
    kiedybl napisał:
    Przecież tam też to jakoś musi być połączone skoro wszystkie kable energetyczne są ALU.

    Tak, tylko że niewielu wiejskich elektryków robi dla "elektrowni". Więcej jak 16 mm² to się nie da.
    kiedybl napisał:
    Ale to obecnie nie jest tematem tej rozmowy.

    Forum jest od tego, żeby pomagać i tylko konkretne odpowiedzi mają być. Rozumiecie? A nie jakieś tam przeglądy-głupoty. Autor żąda konkretnej i rzeczowej odpowiedzi za darmo, bo przecież forum jest od tego. Odpowiedź ma być na poziomie co najmniej inżynierskim, a nie jakimś tam gdzieś.
    czesiu napisał:
    A rozważałeś skrzynkę w elewacji z której zasiliłbyś również garaż a do rozdzielnicy domu wejść już tylko linkami miedzianymi?

    To nie jest tematem, jak sam Autor zauważył. Autor żąda odpowiedzi tylko na zadane pytanie.
    Szybko, konkretnie, rzeczowo.
  • #8 20958435
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2746
    Pomógł: 332
    Ocena: 1146
    kiedybl napisał:
    .... Ale to obecnie nie jest tematem tej rozmowy.
    Definiujesz twój post jako temat do rozmowy. Nie do odpowiedzi, nie zadałeś żadnego pytania.
    Czyli wnioskuję, że chcesz sobie pogadać.
    Temat rozmowy - wybór kabla do wlz: YKY 4x16mm² vs YAKXS 4x35mm² - spadek napięcia i montaż.
    W aspekcie montażu - prawie każdy aparat modułowy w rozdzielnicy pozwala na podłączenie zasilania przewodami do 50mm².
    Czy o tym wiedziałeś?
  • #9 20958534
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5305
    Pomógł: 504
    Ocena: 2855
    Przy tych zmiennych jakie podałeś to tylko miedź. Odpada szczególny montaż, amatorzy i co drugi elektryk sobie prędzej poradzi sobie z miedzią, zaglądać aż tak często nie trzeba, a nawet można wtedy z przeglądów zrezygnować lub robić je mniej szczegółowo itp. Przy tych zmiennych które podałeś to aluminium wygrywa tylko w spadku napięcia o jakieś śmieszne 0,22%. Przy budowie domu to ta różnica w cenie praktycznie nic nie znaczy. Zwłaszcza że większość tak mówi jak napisałeś, a większość nie może się mylić.

    Moderowany przez krzysiek7:

    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

  • #10 20958567
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    czesiu napisał:
    kiedybl napisał:


    Nadal nie dostałem żadnych sensownych i konstruktywnych argumentów. Takich zwyczajnie po ludzku z dobrej woli i chęci pomocy napisanych :)

    A rozważałeś skrzynkę w elewacji z której zasiliłbyś również garaż a do rozdzielnicy domu wejść już tylko linkami miedzianymi?


    Chciałem to tak rozwiązać, że z głownej dużej rozdzielnicy w domu pociągnąc kabel do garażu i zabezpieczyć go odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym a w garażu zrobić docelową rozdzielnicę i tam podział na wszystkie obwody itd. Wszystko mam już przygotowane, dlatego chciałbym za jednym razem położyć kabel i ze skrzynki energetycznej do domu i z domu do garażu, żeby potem drugi raz do tego nie wracać.

    Dodano po 5 [minuty]:

    tyqva napisał:
    kiedybl napisał:
    .... Ale to obecnie nie jest tematem tej rozmowy.
    Definiujesz twój post jako temat do rozmowy. Nie do odpowiedzi, nie zadałeś żadnego pytania.
    Czyli wnioskuję, że chcesz sobie pogadać.
    Temat rozmowy - wybór kabla do wlz: YKY 4x16mm² vs YAKXS 4x35mm² - spadek napięcia i montaż.
    W aspekcie montażu - prawie każdy aparat modułowy w rozdzielnicy pozwala na podłączenie zasilania przewodami do 50mm².
    Czy o tym wiedziałeś?


    Nie wiedziałem, w tym celu napisałem post. W takim razie jeżeli to nie problem żeby umieścić tam 4x35mm² to chyba pójdę w alu.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Ktoś_tam napisał:
    Przy tych zmiennych jakie podałeś to tylko miedź. Odpada szczególny montaż, amatorzy i co drugi elektryk sobie prędzej poradzi sobie z miedzią, zaglądać aż tak często nie trzeba, a nawet można wtedy z przeglądów zrezygnować lub robić je mniej szczegółowo itp. Przy tych zmiennych które podałeś to aluminium wygrywa tylko w spadku napięcia o jakieś śmieszne 0,22%. Przy budowie domu to ta różnica w cenie praktycznie nic nie znaczy. Zwłaszcza że większość tak mówi jak napisałeś, a większość nie może się mylić.


    Niby to nie duża różnica w cenie, coś ponad 1,5 tysiąca zł ale w sumie patrząc na obecne koszta i co obecnie mam zamiar zrobić, żeby budował ponownie ruszyła na wiosnę to nie ukrywam, że te 1,5 tyś by się przydało. Ale z drugiej strony jestem typem człowieka gdzie wielokrotnie wolę kupić coś droższego i spać spokojnie ale czasami w niektórych przypadkach nie da się inaczej postąpić. Tutaj wielu ludzi w tym nawet wykonawca, który wykonywał mi przyłącze mówił, że on by szedł też w alu bo to duża oszczędność i że wszystkie kable przyłączeniowe są alu i wszystko śmiga. Pierwszy raz mam taki poważny dylemat bo z drugiej strony zasłyszałem, że kiedyś się alu paliło w domach ale znowu kiedyś to były 2 żarówki i jedno radio na przewodzie 1.5mm². W obecnych czasach urządzeń jest więcej to nie dziwota, że to się pali na takich cienkich przewodach.
  • #11 20958693
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    kiedybl napisał:
    Nadal nie dostałem żadnych sensownych i konstruktywnych argumentów. Takich zwyczajnie po ludzku z dobrej woli i chęci pomocy napisanych

    Nie zrozumiałeś mojego wpisu z #2?
    Ktoś_tam napisał:
    Czy połączeń niealuminiowych nie trzeba sprawdzać co jakiś czas, np podczas 5-letnich przeglądów?

    Oczywista oczywistość.
    KonradGatek napisał:
    Od podejmowania decyzji jest osoba, która ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

    Autor jest laikiem. Ja fachowcem i napisałem to co napisałem. Zdania nie zmieniam.
    Ktoś_tam napisał:
    Przy tych zmiennych jakie podałeś to tylko miedź.

    Bzdura Kolego niepoparta żadnymi argumentami.
    Ktoś_tam napisał:
    zaglądać aż tak często nie trzeba, a nawet można wtedy z przeglądów zrezygnować lub robić je mniej szczegółowo itp.

    Ty jesteś elektrykiem i takie głupoty piszesz?
    kiedybl napisał:
    jestem typem człowieka gdzie wielokrotnie wolę kupić coś droższego i spać spokojnie

    Twoja kasa, Twój problem. Decyzja należy do Ciebie.
    kiedybl napisał:
    Tutaj wielu ludzi w tym nawet wykonawca, który wykonywał mi przyłącze mówił, że on by szedł też w alu bo to duża oszczędność i że wszystkie kable przyłączeniowe są alu i wszystko śmiga.

    Miałeś szczęście spotkać mądrego i myślącego wykonawcę. Zaufaj mu. Dobrze prawi.
    kiedybl napisał:
    bo z drugiej strony zasłyszałem, że kiedyś się alu paliło w domach ale znowu kiedyś to były 2 żarówki i jedno radio na przewodzie 1.5mm²

    A gdzie to AL się paliło? Zostaw te bajki i posłuchaj tych co mają większą wiedzę w tym temacie. A o "cienkich" przewodach gdzieś i kiedyś tam zapomnij.
  • #12 20958738
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    @opornik7 a czy mógłbyś podpowiedzieć w takim razie jak realizuje się podłączenie Alu do rozdzielnicy elektrycznej?
    Chciałbym doprowadzić główny kabel do rozdzielnicy. Rozszyć na pozostałe obwody ale także na garaż. Jak w takim razie tak gruby kabel podłączyć pod np wyłącznik nadprądowy trójfazowy który potem prowadziłby do garażu?
    Czy taki blok rozdzielczy się nada?
    https://eldor24.pl/odgalezniki/blok-rozdzielczy-odgalezny-simblock-alcu-scb-35

    Niekoniecznie chciałbym to zrobić samemu ale chciałbym wiedzieć chociaż jak zostanie to zrealizowane lub jakie są pomysły co by w razie czego mieć jakieś argumenty dla elektryka. No i też poniekąd uzupełnić swoją wiedzę.
  • #13 20958770
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1565
    Wszystko zależy od tego w jaki sposób osznurowana będzie rozdzielnica. Pierwszym aparatem powinien być wyłącznik/rozłącznik. Do niego można przyłączyć żyłę o przekroju 50mm². Bloki rozdzielcze w średnich i większych rozdzielnicach to podstawa. Idziesz w dobrą stronę myśląc o blokach jak w poniższym linku..
    kiedybl napisał:
    Czy taki blok rozdzielczy się nada?


    I jeszcze jedna sprawa, nie napisałeś w jakim układzie pracuje sieć zasilająca. Jeżeli w TN to na wejściu kabla do rozdzielnicy należy dokonać rozdziału PEN na PE i N. Ale to już inna para kaloszy.
  • #14 20958800
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    @opornik7
    Układ sieci TN-C

    Podział PEN oczywiście będzie. GSU oczywiście mam wyprowadzoną pod rozdzielnice główną w domu. W garażu zewnętrznym takowej nie chciałbym prowadzić z tego względu planuję do garażu z domu puścić 5x35mm² żeby mieć kontynuację uziemienia i tym piątym przewodem z garażu podłączyłbym się do GSU w domowej rozdzielnicy.

    A mógłbyś podać przykład jakiegoś wyłącznika który posiada możliwość przyłączenia żyły 50mm²? Nie mogę takiego znaleźć. Lub nie o tym samym myślę co Ty.
  • #16 20958959
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Tylko problemem nie jest aparat a takie ułożenie żył kabla by uniknąć naprężeń, co gabaryty większości tablic bezpiecznikowych skutecznie uniemożliwiają.
    U siebie zastosowałem pod tablicą skrzynkę w której nastąpiło "przejście" z 35mm² aluminium na LYg16mm².
  • #17 20958973
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17145
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6601
    kkas12 napisał:
    Tylko problemem nie jest aparat a takie ułożenie zył kabla by uniknąć naprężeń
    Co ciekawe, żyły AL są bardziej plastyczne i mniej prężą, znacznie łatwiej się je formuje niż analogiczne mniejsze przekroje w CU.
    Mimo to wielu "wioskowych elektryków" aluminium boi się jak diabeł święconej wody, przekreśla znakiem krzyża, a miedź jest jedynym "świętym materiałem". ;)
  • #18 20959484
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Tak.
    Tylko warunkiem jest miejsce.
    A w tablicach bezpiecznikowych z tym już jest nieciekawie. Dlatego jak ognia unikam wprowadzania aluminium 25/35mm2 do typowych tablic bezpiecznikowych.
    Chociaż znam gościa, który w obudowie S4 YAKY 4x35 do ogranicznika mocy przyłączył.
    Oczywiście można też i bednarkę wprowadzić do tablicy jak ktoś się uprze.
  • #19 20959556
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 20959593
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Panowie o taką świetną dyskusję mi chodziło!
    Miałem zamiar pod główną rozdzielnica postawić jeszcze jedną skrzynkę i tam poprowadzić 4x35mm2 i przewód z garażu. Czy tak jak napisałem wyżej będzie go działało? Z garażu do domu 5x35mm2 żeby był ciąg uziemienia?
  • #21 20959600
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Więc proszę przedstawić tablicę bezpiecznikową z wprowadzonym i przyłączonym kablem 35mm2.
    Zaś co do szafki licznikowej to zadnej Ameryki kolega nie odkrył, bo pomiędzy licznikiem a listwą zawsze jest LgY 16mm2.
    W Tauronie spotykalem listwy 4x70.

    Dodano po 1 [minuty]:

    kiedybl napisał:
    Miałem zamiar pod główną rozdzielnica postawić jeszcze jedną skrzynkę i tam poprowadzić 4x35mm2 i przewód z garażu. Czy tak jak napisałem wyżej będzie go działało? Z garażu do domu 5x35mm2 żeby był ciąg uziemienia?
    Może lepiej będzie jak narysujesz to co planujesz.
  • #22 20960575
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Wygląda to nastepująco. Na rysunku na czerwono zaznaczone jak ma iść kabel ziemny. Najpierw do domu 4x35mm2 a potem z domu z rozdzielnicy do garażu 5x35mm2, żeby nie ciągnąć beznarki tylko uziemiającym przewodem podłączyć się do GSU w domu bo tam jest bednarka.

    No i chciałem dać dwie rozdzielnice. Jedna jakaś mniejsza na te przewody, żeby upchać je na dole i GSU a drugą większą na pozostałe rozszycie. Czy wszystko dać w jedną większą i gdzieś na to na dole znaleźć miejsce?

    Schemat połączenia przewodów elektrycznych w rozdzielnicy domowej Plan instalacji kabli ziemnych między domem a garażem

    Dodatkowo myślałem o takiej modułowej rozdzielnicy, żeby upchnąć to wszystko, mam na myśli nawet alarm itd. Chyba ze polecacie coś innego?
    https://ifutureshop.eu/pl/menu/rozdzielnice-155.html
  • #23 20960604
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Przecież lepiej będzie ten rozdział na budynki wykonać na garażu. Kabel 4x35 od złącza do garażu i taki sam od garażu do budynku.
    W jednymi drugim budynku podział PEN na PE i N oraz uziemienie szyny PE. Bednarka pomiędzy budynkami zbędna. Obydwa bydynki powinny posiadać uziom fundamentowy. Bednarka wprowadzona do tablicy to zły pomysł.
    A tablicę bezpiecznikową kupuje się wtedy gdy zliczy sie wszystkie obwody.
    Wtedy uwzględniając rozmieszczenie wszystkich aparatów rysujesz jak ma tablica wygladać. Dopiero wtedy wybierasz obudowę.

    Tak bym to widział.
  • #24 20960610
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Też o tym myślałem ale pojawia się problem. Dom powstanie jako pierwszy. Budynek gospodarczy za kilka lat. Póki co sam fundament. Gdyby oba budynki były w tym samym momencie budowane to spoko. Możnaby wtedy wszystko ładnie ułożyć. A tak to chciałbym za jednym wykopem tylko do fundamentu budynku gospodarczego poprowadzić kabel i wywalić go w miejscu rozdzielnicy i niech sobie leży i czeka aż budynek będzie skończony.
    A gdzie w takim razie dać bednarkę jak nie do skrzynki rozdzielczej? Ja ją dałem w tym samym miejscu Ci idzie skrzynka. Chciałem ją dać niżej jak na rysunku. Wielokrotnie na YT gdzieś widziałem że dają w takich mniejszych skrzynkach i tam wszystko ładnie rozprowadzają. Chyba że to błąd.
  • #26 20960619
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1

    Właśnie takie coś na YT widziałem, tylko że w formie zabudowy jakaś fajna skrzynka.
    Listwa z podłączonymi przewodami elektrycznymi na ścianie.
  • #27 20960867
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Ale czym jest to co widziałeś o przedstawiłeś?
    Jakie jest przeznaczenie tych zielonożółtych przewodów?

    Wracając do budynku gospodarczego a raczej jego braku.
    Nie ma żadnej przeszkody by w jego okolicy pozostawić zapas kabla by w przyszłości wykonać podział zasilania na dwa budynki.
  • #28 20960879
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    To główna szyna wyrównawcza.
    W takim celu właśnie chciałbym go najpierw poprowadzić do domu a z domu do budynku gospodarczego. Wywinąć zapas do przyszłej rozdzielnicy no i potem jak już będzie budynek na wykończeniu uzbroić go w rozdzielnicę i podłączyć ten kabel z domu i zszyć całą rozdzielnicę. Główny kabel budynku gospodarczego oczywiście na osobnym wyłączniku nadprądowym w domu. Dodatkowo kolejnym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest fakt, że i tak doprowadzam tą samą trasą przewody od alarmu z domu, skrętkę no i nie wiadomo czy nie rury pex z glikolem do ogrzania tamtego budynku.
  • #29 20960959
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4276
    Cedzisz te informacje jakbyś za nie płącił.
    Ale ok, twój cyrk więc małpy też twoje.

    Doprowadzasz kabel ze złącza do budynku mieszkalnego. Na elewacji lub wewnątrz budynku robisz podział na budynek mieszkalny i na gospodarczy montując dwa rozłączniki. Ja bym preferował elewacje.
    Tu mozesz też podzielić PEN a nawet zamontować ochronnik przepięć.
    Z jednego z rozłączników zasilasz linką budynek mieszkalny. Drugo czeka na budynek gospodarczy.
    Czy będzie ci potrzebna taka szyna wyrównawcza jak na fotce bardzo wątpię.
    Uziom fundamentowy wykonany?
    Pewnie nie bo nic o nim nie wspominasz.


    Ale czy aż taki przekrój kabla zasilającego budynek gospodarczy jest potzebny to wątpie.
  • #30 20961692
    kiedybl
    Poziom 9  
    Posty: 64
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Jest tego tyle, że z czasem przypominam sobie o rzeczach, które miałem w planach.
    Uziom fundamentowy wykonany obwodowo i dodatkowo spawany w miejscu łączenia ze zbrojeniem i wywinięte na każde naroże domu bednarka w celu podłączenia pod instalacje odgromową.
    W budynku gospodarczym będzie taka sama koncepcja.
    Ochronnik przepięć będzie również.
    Szynę wyrównawczą chciałbym chyba dać żeby podłączyć urządzenia takie jak:
    -szafa rack,
    -skrzynka alarmowa,
    -rozdzielnica elektryczna,
    -piec, pompa ciepła, rekuperacja i pewnie coś jeszcze się znajdzie

    Przekrój kabla liczyłem i 4x25mm² niby mieścił się ze spadkiem napięcia ale stwierdziłem, że nie będę się bawił kilka odcinków tylko właśnie dzisiaj kupiłem 105 metrów kabla w jednym odcinku 4x35mm2 i to co mi zostanie z instalacji do domu wykorzystam w całości z zapasem na budynek gospodarczy.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy wyboru kabla do WLZ na odcinku 65 m od skrzynki energetycznej do domu oraz dalszego przedłużenia do garażu (20 m). Rozważane są dwa warianty: kabel miedziany YKY 4x16mm² oraz aluminiowy YAKXS 4x35mm². Spadek napięcia dla YKY 16mm² wynosi około 0,72%, a dla YAKXS 35mm² około 0,5%. Miedź zapewnia łatwiejszy montaż i mniejsze wymagania konserwacyjne, natomiast aluminium jest tańsze, ale wymaga specjalnych złączek do połączeń miedź-aluminium oraz okresowych przeglądów. W rozdzielnicy domowej można podłączyć przewody do 50mm², co umożliwia stosowanie grubych przewodów aluminiowych przy odpowiednio dobranej rozdzielnicy i złączkach dedykowanych do Al i Cu. Proponowane jest zastosowanie dwóch rozdzielnic: mniejszej do przyłączenia głównych przewodów i GSU oraz większej do dalszego rozdzielenia obwodów. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem jest wykonanie podziału PEN na PE i N w garażu, jeśli oba budynki są budowane jednocześnie, jednak w przypadku budowy etapowej można poprowadzić kabel z zapasem i wykonać podział później. Dyskutowano również o konieczności uziomu fundamentowego, stosowaniu bednarki oraz o układzie sieci TN-C z docelowym przejściem do TN-C-S. Wskazano na możliwość użycia rozłącznika izolacyjnego Legrand FR 303 100A 3P z zaciskami do 50mm². Ostatecznie autor zdecydował się na kabel aluminiowy 4x35mm². Poruszono także temat doboru ogranicznika przepięć, podkreślając konieczność konsultacji z elektrykiem i rozpoznania układu sieci.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA