logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kaloryfery ciepłe do połowy, po zamknięciu na piętrze grzeją ok

supiko50 14 Gru 2024 08:50 438 14
REKLAMA
  • #1 21347541
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    Dzień dobry, mam pytanie - co może być przyczyną następującej sytuacji: w całym domu kaloryfery ciepłe do połowy, im niżej, tym zimniejsze, niektóre całkiem zimne na dole. Po zamknięciu kaloryferów na piętrze wszystkie dolne grzeją elegancko. Starszy dom, starsza instalacja. Piec wolnostojący z płaszczem wodnym. Niestety nikt nie ma pomysłu, albo mają tysiąc pomysłów jednocześnie.
    AI: Czy możesz podać, jaki typ systemu grzewczego posiadasz (np. grawitacyjny, z pompą) i czy były w nim ostatnio wprowadzane jakieś zmiany lub przeprowadzane konserwacje?
    Z pompą
    AI: Czy próbowałeś odpowietrzać kaloryfery lub równoważyć system grzewczy? Jeśli tak, jakie były rezultaty?
    Tak, niestety jest bez zmian
  • REKLAMA
  • #2 21347545
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9443
    Pomógł: 1310
    Ocena: 2546
    Zgaduję, że kocioł ma za małą moc. Pompa obiegowa to rozgoni, ale kosztem niższej temperatury grzejników. Pompa obiegowa to częste lekarstwo na błędy projektowe lub montażowe.
  • REKLAMA
  • #3 21347553
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347545 Dziękuję, czy to znaczy, że pompa może być za słaba?
  • REKLAMA
  • #4 21347562
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9443
    Pomógł: 1310
    Ocena: 2546
    O, już jest pompa. Znaczy się, że zasady gry ulegają zmianie. Jeśli pompa jest i nie daje rady, to koledzy zazwyczaj radzą, żeby wyczyścić filtry. Jeśli filtrów nie ma, to trzeba odmulić grzejniki. Jeśli znowu będzie zmiana zasad gry, to trzeba będzie zmienić porady.
  • REKLAMA
  • #5 21347569
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347562 Przepraszam za zmianę zasad, chociaż w zapytaniu napisałam, że z pompą :) Tak czy siak, do bani... Myślałam, że mocniejsza pompa załatwi problem.
  • #6 21347571
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10947
    Pomógł: 1303
    Ocena: 3661
    supiko50 napisał:
    W całym domu kaloryfery ciepłe do połowy, im niżej tym zimniejsze, niektóre całkiem zimne na dole.
    Typowy objaw zbyt małego przepływu.
    supiko50 napisał:
    Po zamknięciu kaloryferów na piętrze wszystkie dolne grzeją elegancko.
    To potwierdza diagnozę.
    LEDówki napisał:
    O, już jest pompa. Znaczy się, że zasady gry ulegają zmianie.


    Informacja o pompie jest w pierwszym poście.

    Dodano po 1 [minuty]:

    supiko50 napisał:
    Myślałam, że mocniejsza pompa załatwi problem.
    No właśnie załatwi.
  • #7 21347575
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9443
    Pomógł: 1310
    Ocena: 2546
    Pozostaje spytać czy wcześniej było dobrze? Kiedy się pojawiła pompa? Instalacja była od zawsze grawitacyjna czy z obiegiem wymuszonym?
  • #8 21347577
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347571 Dziękuję bardzo, to już lepsza wiadomość. Mam Grundfos UPS 25-40, pracuje na 3. biegu, kocioł 26 kW, 180 m2 do ogrzania.
  • #9 21347580
    DiZMar
    Poziom 43  
    Posty: 32347
    Pomógł: 2874
    Ocena: 6562
    Jeżeli jest filtr w obwodzie to go przeczyścić/przemyć. Zamulony filtr hamuje przepływ. Taki objaw zdarza się po uruchomieniu ogrzewania gdy po poprzednim sezonie filtr nie był udrożniony. Do wiosny działało ale przez lato filtr stał się mniej drożny. Filtr może być przy piecu a nawet wewnątrz.
  • #10 21347582
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347575 Zawsze taki obieg wymuszony , z pompą i zawsze ten sam problem.
  • #11 21347585
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10947
    Pomógł: 1303
    Ocena: 3661
    Sprawdź te filtry, jeżeli nie są przytkane, to tylko mocniejsza pompa.
  • #12 21347587
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347580 Dzięki, obawiam się, że żadnych filtrów nie ma....

    Dodano po 1 [minuty]:

    >>21347585 no właśnie nie mogę namierzyć żadnych filtrów...
  • #13 21347591
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9443
    Pomógł: 1310
    Ocena: 2546
    No to albo mocniejsza pompa, albo czyszczenie grzejników. Łatwiej wstawić mocniejszą pompę.
  • #14 21347634
    balonika3
    Poziom 43  
    Posty: 10947
    Pomógł: 1303
    Ocena: 3661
    Zmień tą pompę na mocniejszą, bo słabe grzanie to nie jedyny problem. Jeżeli jest za mały przepływ i woda powrotna jest zbyt mocno wychłodzona, to powoduje to szybszą korozję kotła.
  • #15 21347636
    supiko50
    Poziom 3  
    Posty: 7
    >>21347634 Bardzo dziękuję za pomoc, w taki razie zmieniam pompę i zobaczymy jak się to skończy.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem w starszym domu, gdzie kaloryfery są ciepłe tylko do połowy, a dolne grzejniki są zimne. Po zamknięciu kaloryferów na piętrze, dolne zaczynają grzać. System grzewczy to instalacja z pompą obiegową, jednak nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być zbyt mała moc pompy, zanieczyszczone filtry lub zbyt mały przepływ wody. Rekomendacje obejmują czyszczenie filtrów, sprawdzenie grzejników oraz ewentualną wymianę na mocniejszą pompę, co może poprawić efektywność systemu i zapobiec korozji kotła.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA