logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Szlifierka taśmowa do nart- przegrzewanie silnika- po przezwajaniu?

Matheu 21 Gru 2024 02:36 507 11
REKLAMA
  • #1 21356986
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    (paro-dziesięcio-letnia) Szlifierka taśmowa do krawędzi nart.
    operator mówi, że po dłuższej pracy maszyny- silnik się mocno grzeje.
    Kiedyś silnik był przezwajany, przed przezwajaniem silnik podobno się nie przegrzewał.

    Nie stwierdziłem problemów mechanicznych:
    -brak bicia
    -wał silnika obraca się lekko

    Mimo, że maszyna/ silnik normalnie są włączone przez parę godzin- raczej nie jest poddawana dużym obciążeniom:
    przeszliwowanie krawędzi nart (obciążony główny silnik), potem szlifowanie krawędzi bocznych (obciążony silnik pomocniczy), potem cała maszyna- parę minut pracy jałowej.

    Silnik- raczej nietypowy (liczba biegunów 8 względnie 4, Silnik dwubiegowy ??)
    Antriebstechnik G. Bauknecht AG
    A 100L/8/4/C-12
    kategoria pracy: S1 (praca ciągła)
    Tabliczka znamionowa silnika szlifierki taśmowej do krawędzi nart Antriebstechnik G. Bauknecht AG.

    Napięcia zasilania (mierzone w gnieździe)
    242V, 242V, 240V

    Pomiar napięć na zaciskach silnika, pomiar względem punktu "gwiazdowego"
    Diagram połączenia elektrycznego pokazujący napięcia 243V, 240V i 240V.


    Sciągnięcie zworki-"gwiazda". Pomiar rezystancji uzwojenia- wychodzi dziwny (???)
    Diagram przedstawiający pomiary rezystancji uzwojeń silnika.


    Czy to może być przyczyną przegrzewania się silnika (błędne połączenie uzwojeń wewnątrz silnika???, przy przezwajaniu)
  • REKLAMA
  • #2 21356989
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5186
    Pomógł: 765
    Ocena: 1347
    Jak go zasilasz: z sieci trójfazowej, czy z falownika? Jaki masz włącznik do niego, dwubiegowy? Kiedy był przezwajany silnik: przed zmianą u nas w sieci napięcia znamionowego czy po zmianie, jak dawno temu?
    Zmierz mi napięcia międzyfazowe w sieci jak i w czasie pracy ze zworką chyba pracuje tak? - to wtedy zrób trzy pomiary na górnych stykach i podaj.
    Schemat przepływu napięcia z wartościami 243V i 240V oraz znakami zapytania.
    Możesz mieć kontakt z osobą, która go przezwajała? Większość wyników jest zbyt podobnych do siebie aby to było błędne połączenie wewnątrz, raczej wydaje mi się, że jest brak jednego połączenia lub przerwa wewnątrz na tym pomiarze xxxOhm?
  • REKLAMA
  • #3 21356991
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    elktrod napisał:
    Zworkę wyjąłeś ale czy przewody zasilające odpiąłeś do pomiarów rezystancji uzwojeń silnika?
    Tak, wszystkie przewody (tzn zasilanie i zworkę) w puszce silnika- odpiąłem.
    W puszce były też trzy "luźne", zaizolowane, niepodłączone do zacisków- wychodzące z silnika przewody- tak zostawił po sobie przezwajacz silnika.
    Do wczoraj- nie miałem kontaktu z tą maszyną. Przezwojenie- nastąpiło kilka lat temu.

    2. Miernik Aneng Q1
    Miernika używam na tyle długo, że trudno mi byłoby omylić się z jednostkami (i to dziesięć razy pod rząd!). Poza tym- wybrałem ręczne przełączanie zakresów (przycisk "range") i świadomie przełączyłem zakres na 99,99Ω
    Pokazywały się liczby np 19,93Ω , 18,82Ω itp, na szkicu- już nie podawałem drugiego miejsca po przecinku.
    Sondy miernika- dokładnie dociskałem do zacisków silnika i pomiary- sprawdzałem kilka razy.

    3. W maszynie są:
    a) wyłącznik główny ("dopuszcza zasilanie" do maszyny i łączy właśnie slinik główny)
    b) przełącznik "gwiazda/trójkąt" - po pracy przezwajacza- ten przełącznik jest odłączony i silnik działa na gwieździe
    c) silnik pomocniczy do dodatkowej/ bocznej taśmy szlifierskiej- włączany [u]oddzielnym włącznikiem[/u], po załączeniu wyłącznika głównego, nie ma wpływu na silnik główny
    d) pompa cieczy chłodzącej (włączana przez wył.Główny, razem z silnikiem głównym)

    czyli podsumowując:
    po włączeniu wyłącznika głównego- uruchamia się silnik główny i pompa.
    Pomiar rezystancji uzwojenia silnika głównego- zrobiłem po odłączeniu wszystkich przewodów w puszce.



    Maszyna ma jakieś 30?40? lat (albo i więcej)
    jest podłączana (przez wyłącznik) bezpośrednio do sieci 3fazowej, bez falownika.
    Przezwojenie (dobre parę lat temu)- raczej nie miało wspólnego z podniesieniem napięcia w sieci. To mała firma/ warsztacik; oni się nie bardzo na tym znają...

    elktrod napisał:
    Zmierz napięcia międzyfazowe w sieci jak i w czasie pracy ze zworką chyba pracuje tak? - to wtedy zrób trzy pomiary na górnych stykach i podaj.
    Tak, silnik pracuje ze zworką (jak przy gwieździe).
    Międzyfazowe zmierzę, sprawdzę też prądy na poszczególnych fazach.
  • #4 21356994
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5186
    Pomógł: 765
    Ocena: 1347
    Matheu napisał:
    Były też trzy "luźne", zaizolowane, niepodłączone przewody- pozostawione przez przezwajacza silnika.

    I są nadal luźne? Czy pomiary robiłeś z ich uwzględnieniem czy nie? Pokaż zdjęcie zacisków i tych luźnych? Dopisałem wyżej, mogłeś nie zauważyć:
    Możesz mieć kontakt z osobą, która go przezwajała? Większość wyników jest zbyt podobnych do siebie aby to było błędne połączenie wewnątrz, raczej wydaje mi się, że jest brak jednego połączenia lub przerwa wewnątrz na tym pomiarze xxxOhm? Niezły matrix. :)
  • #5 21356995
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    elktrod napisał:
    I są nadal luźne? Czy pomiary robiłeś z ich uwzględnieniem czy nie? Pokaż zdjęcie zacisków i tych luźnych?
    OK, zrobię fotkę.
    a) Są nadal luźne, tak jak przezwajacz je zostawił.
    b) nie mierzyłem ich. Zmierzę dziś.

    Na szkicu - to co zaznaczyłem jako "xxxΩ" - zapomniałem wartości pomiaru zapisać w notatkach, ale tam była jakaś konkretna rezystancja rzędu np 12Ω? czy 20Ω? nie odbiegała szczególnie od pozostałych... Dziś- uzupełnię rysunek.
    @elktrod masz rację, trochę matrix!
    Przypuszczam, że przezwajacz- nie ogarnął nietypowego silnika i się rypnął przy połączeniach (dwu-biegowy, 4 względnie 8 biegunów, itd...). Dla mnie też jest- nietypowy.

    Uzupełnienie pomiarów- zrobię jeszcze dziś.
    Dobrze, ja teraz- idę chwilę pospać. Dobrej nocy, Elktrod ;)
    pozdrówka - Maciek
  • REKLAMA
  • #6 21356998
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5186
    Pomógł: 765
    Ocena: 1347
    Też tak mi się wydaje, że coś nie tego, możesz sprawdzić jeszcze kolor uzwojeń po rozkręceniu go, ale jak się grzał od przewinięcia to trzeba było od razu zgłosić tę przypadłość, a teraz to nawet sprawdzanie tego nie ma chyba sensu bo skoro się grzał i grzeje to kolor uzwojeń i tak może być zmieniony, no chyba, że ewidentnie kolor będzie zmieniony wybitnie na jakimś jednym uzwojeniu w odróżnieniu od innych - np. na częściowo zwartym np. międzyzwojowo?
  • #7 21358894
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    Puszka silnikowa (trzy luźne/niepodpięte przewody jednak nie wychodzą z silnika, tylko z przełącznika gwiazda/trójkąt)
    Puszka silnikowa ze złączami kablowymi i przewodami wewnątrz. Tablica połączeń z niepodłączonymi przewodami przy silniku.
    zaciski (+podkładki kwadratowe) - podpięte zasilanie
    zaciski (+podkładki okrągłe) - mostek dla połączenia w gwiazdę

    Pobór prądu na poszczególnych fazach, kolejność przypadkowa; miernik cęgowy Unit211
    4,2A,
    4,4A
    4,4A

    Rezystancja uzwojeń (+jeden brakujący wcześniej pomiar)
    Schemat połączeń elektrycznych uzwojeń z wartościami rezystancji.

    Napięcia wzg punktu gwiazdowego i napięcia międzyfazowe
    Diagram pokazujący napięcia międzyfazowe i względem punktu gwiazdowego w układzie trójfazowym.

    a tutaj- wyłącznik główny (z blokadą zadziałania przy braku zasilania??) i przełącznik gwiazda-trójkąt (nieaktywny, stałe połączenie w gwiazdę)
    Puszka silnikowa z przewodami i nieaktywnym przełącznikiem gwiazda-trójkąt.

    Matrix raczej <matrioszka>- ciąg dalszy:
    (sobota)- tym razem był szef:
    - silnik przezwajany ze dwa lata temu, bo wcześniej się spalił od przegrzania
    - po przewinięciu początkowo silnik się nie grzał, po paru/nastu miesiącach- stopniowo zaczął się przegrzewać.

    Wcześniej- podejrzewałem przezwajacza, teraz sądzę, że stopniowo występuje degradacja izolacji na uzwojeniach(?).
    z drugiej strony (mimo, że silnik jest w kategori S1 (praca ciągła)) to:
  • Pomocny post
    #8 21358972
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5186
    Pomógł: 765
    Ocena: 1347
    Nie jestem mocny w wyobraźni przestrzennej, ale dla mnie prędzej przemawiałoby takie ułożenie oporności:
    bo w każdym punkcie zachowana byłaby zasada symetryczności oporności matrixa po 12,12,19,19,21 a w Twoim rysunku to jest jakieś pogmatwanie - dobre zadanie dla mocnych w punktach węzłowych i liczeniu ?
    Ostateczne dla mnie nadal jest to zagadka i mój rysunek jest czysto fantazyjny mając na uwadze tylko symetryczność napięć sieci trójfazowej???? Zapewne wypowiedzą się tutaj zaraz znawcy tego tematu bo tak jest zawsze gdy nie mam racji.
    Schemat topologii z wartościami oporności
    Na Twoim rysunku też znalazło się trzy wartości po 21 ale nie są ułożone symetrycznie a sieć trójfazowa jest symetryczna? Chociaż są też podobno także silniki trójfazowe nawijane niesymetrycznie? Osobiście jeszcze się z takim nie spotkałem. To tyle, resztę pozostawiam mądrzejszym...
    Nie znam budowy wewnętrznej takich silników i czy jest możliwość pomiaru stanu izolacji w łatwy sposób po jego rozebraniu? Przedzwoń do jakiegoś innego przezwajacza czy przezwajał kiedykolwiek taki silnik z jednakowym napięciem na gwieździe i trójkącie? No i dopóki nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział już nic na ten temat gdy nikt się nie znajdzie, kto miał do czynienia z takim silnikiem teoretycznie czy praktycznie?
    Patrząc na tabliczkę zaciskową to przewody z żółtymi oznaczeniami także nie są podpięte zgodnie z oznaczeniami na czarnym bakelicie? No chyba, że to zmiana kierunku obrotów? No i z ciekawości jeden pomiar stanu izolacji można wykonać megaomomierzem na 1000V pomiędzy obudową a wszystkimi uzwojeniami?
  • REKLAMA
  • #9 21359493
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    w sobotę- zanim wyszła sprawa ewentualnej izolacji na uzwojeniach- jeszcze nie mam megaOmomierza.
    Szef warsztaciku zdecydował, że silnik jeszcze działa (mimo, że się przegrzewa), a jak przestanie- to znów go da do przewinięcia.
    Tymczasem- tyle z naprawy.


    Ale dla mojej (i tych, co mi pomagali) satysfakcji:
    Katalog firmy Cantoni/Celma z podobnymi silnikami
    Tabela parametrów silników firmy Cantoni/Celma.

    sądząc po symbolach na tabliczce silnika
    (1) Tabliczka znamionowa silnika z symbolami trójkąta i gamma.
    (2) Symbol na tabliczce silnika z oznaczeniem YH.
    prawdopodobnie to jest układ Dahlandera czy raczej- specyficzny sposób połączenia uzwojeń w silniku.
    Schemat układu Dahlandera z połączeniami trójkąta i podwójnej gwiazdy.

    a poniżej- wątek na Elce o podobnym silniku
    Link

    @Elktrod- Dziękuję pięknie za pomoc i nakierowujące pytania.
    (mam też wrażenie, że ktoś inny też napisał posta, ale potem- sam go skasował)
    pozdrówka- Maciek
  • Pomocny post
    #10 21359532
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5186
    Pomógł: 765
    Ocena: 1347
    Cieszy mnie, że ruszyłeś z wiedzą o tym silniku, bo nawet taka wyrocznia jak HENIG z moich czasów nauki nie pisał o tej nietypowej maszynie ani późniejszy LATEK :)
    No i niejeden może dostać kręćka widząc takie rysunki wyrwane z kontekstu z n/w linków tutaj na elektrodzie, gdzie opisami zacisków także się różnią, no ale kolejność chyba nie ma znaczenia, ważne zapewne jest to aby podczas przewijania nie pomylić się:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic634290.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3790251.html
    Schemat trójkątny silnika z oznaczeniami uzwojeń i zacisków.
    Podsumowując podstaw sobie oporność wszystkich 6 uzwojeń jednakowo po około 14,4 Ohma i wylicz oporności zastępcze. Powinny Ci wyjść prawie Twoje pomiary - z tym, że znowu mogą te trzy wartości po 21.5 Ohm zmienić miejsce przy rysowaniu ich na zaciskach w lustrzane lub inne odbicia poziome czy pionowe. Najlepiej wstaw te pomiary w te trójkąty wyżej a wtedy będzie Ci łatwiej zrozumieć jak wyliczać oporności zastępcze. Miłej zabawy, spokojnych oraz zdrowych Świąt...
  • #11 21504880
    Adam9hg
    Poziom 13  
    Posty: 100
    Pomógł: 6
    Ocena: 34
    Witam, a może są osłabione pasowania w pokrywach bocznych i łożyska mają luz w gniazdach? Wirnik może nieco przywierać do stojana i stąd wzrost pobieranego prądu.
  • #12 21558627
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1005
    Pomógł: 61
    Ocena: 301
    Dziękuję wszystkim Kolegom za pomoc, największy kłopot sprawiło mi rozpoznanie nietypowej budowy silnika

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu przegrzewania się silnika w wieloletniej szlifierce taśmowej do krawędzi nart po przezwajaniu. Silnik dwubiegowy, o nietypowej konstrukcji (8 lub 4 bieguny) i oznaczeniu Antriebstechnik G. Bauknecht AG A 100L/8/4/C-12, pracuje w kategorii S1 (praca ciągła). Pomimo braku luzów mechanicznych i prawidłowego obrotu wału, silnik nagrzewa się podczas dłuższej pracy, mimo że obciążenie jest umiarkowane. W trakcie analizy zwrócono uwagę na obecność luźnych, niepodłączonych przewodów w puszce silnika, pozostawionych po przezwajaniu, co może wskazywać na błędy w połączeniach wewnętrznych lub przerwy w uzwojeniach. Przeprowadzono pomiary rezystancji uzwojeń, napięć międzyfazowych i prądów na poszczególnych fazach, które wykazały pewne niesymetryczności i nietypowe wartości, sugerujące możliwe błędy w układzie połączeń, prawdopodobnie związane z nietypową konstrukcją silnika i sposobem połączenia Dahlandera. Wskazano również na możliwość uszkodzenia izolacji uzwojeń, choć brakowało jeszcze pomiarów megaomomierzem. Wskazano, że silnik może wymagać ponownego przewinięcia lub korekty połączeń, a także zasugerowano sprawdzenie luzów łożysk i pasowań pokryw bocznych jako potencjalnej przyczyny wzrostu poboru prądu. W dyskusji pojawiły się także odniesienia do katalogów firm Cantoni i Celma oraz linki do podobnych tematów na forum elektroda.pl, co pomogło lepiej zrozumieć specyfikę silnika i jego nietypową budowę.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA