logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór zabezpieczenia dla krajzegi w instalacji z mieszanymi obwodami 3F + 1F

eleas123 10 Sty 2025 14:44 348 2
REKLAMA
  • #1 21386613
    eleas123
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Proszę o pomoc w doborze zabezpieczenia.

    Jakiś czas temu wymieniałem u klienta starą rozdzielnicę z wkładek topikowych na nadprądowe.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe C32 3P.
    Wkładki topikowe w RG były chyba 4x25A.
    Instalacja w układzie puszkowym.

    Jest to dom na wsi, gdzie są budynki gospodarcze i zapewne podłączane różne maszyny, np. krajzega, kompresor.
    Z rozdzielnicy jest puszczony przewód o przekroju zapewne 4x2,5mm² lub 4x4mm² CU (nie pamiętam już dokładnie) z którego jest zasilana kotłownia, gniazda, piec, kuchenka, oświetlenie, budynki gospodarcze i krajzega do drewna (z gniazda 3F na budynku gospodarczym, do którego jest podłączona krajzego poprzez przedłużacz kilku/kilkunastometrowy).
    Z racji, że były to wymieszane obwody na pierwszy ogień poszły 3 sztuki B13.
    Klient poinformował mnie, że krajzega w mig wyzwalała zabezpieczenia.
    Wymieniłem na 3xB16 (instalacja prowadzona w dużej mierze natynkowo, więc pewnie na styk wytrzymałości, ale nadal lepiej niż stare topiki 25A) i w testach krajzega normalnie się uruchamiała (okres letni).
    Teraz klient zadzwonił, że krajzega wyzwala zabezpieczenia. Zapewne zima i silnik ma cięższy rozruch.

    Dobijając do sedna historii.
    Mam dylemat, czy założyć C16 (najbardziej obstaję za tym wyborem, tylko nie wiem, czy to bezpieczne rozwiązania dla pozostałych części tego obwodu), czy pójść w B20 lub C20 (tutaj uważam, że będzie to za duże i niezbyt bezpieczne rozwiązanie).
    3 pojedyncze sztuki zabezpieczeń, czy 1 potrójne (obawiam się o silnik gdy braknie 1 fazy)?
    Przypominam, że zasila to obwody gniazd, oświetlenia, gniazda 3F w tym krajzegę, czyli pełen miks bez wydzielonych dedykowanych obwodów, a z puszek odchodzą przewody o mniejszych przekrojach.

    Silnik nie był i nie jest zabezpieczony żadnym wyłącznikiem silnikowym, stycznikami, itp. (w silnikach nie mam doświadczenia).
    Czy byłby w ogóle sens bawić się w wyłącznik silnikowy i styczniki w miejscu gniazda 3F na budynku (bo w rozdzielnicy przy obecnym miksie na tym przewodzie nie widzę sensu), gdy wcześniej z racji wymieszanych obwodów zabezpieczenie byłoby na poziomie 16A (chyba wyzwoliłoby najpierw zabezpieczenie w rozdzielnicy niż wyłącznik silnikowy)?

    Wiem, że najlepiej byłoby wymienić przewody i porobić osobne obwody na gniazda, piec, oświetlenie, kuchenkę i pod dwa gniazda 3F, ale klient na to się nie zgodzi w tym momencie, tym bardziej, że tyle lat działało (szkopuł, że na 25A topikach).
    Szukam taniego rozwiązania dla niego
    AI: Jaka jest dokładna moc i prąd rozruchowy silnika krajzegi?
    Nie mam wiedzy
    AI: Jaki jest dokładny przekrój i długość przewodu od rozdzielnicy do krajzegi?
    Nie mam wiedzy
  • REKLAMA
  • #2 21386768
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5291
    Pomógł: 504
    Ocena: 2843
    eleas123 napisał:

    Z rozdzielnicy jest puszczony przewód o przekroju zapewne 4x2,5mm² lub 4x4mm² CU (nie pamiętam już dokładnie) z którego jest zasilana kotłownia, gniazda, piec, kuchenka, oświetlenie, budynki gospodarcze i krajzega do drewna (z gniazda 3F na budynku gospodarczym, do którego jest podłączona krajzego poprzez przedłużacz kilku/kilkunastometrowy).

    Jak się zajmujesz zarobkowo elektryką to powinieneś mieć jakąś podstawową wiedzę na temat prądu? Masz ją? Mając podstawowe podstawy powinieneś wiedzieć na podstawie opisu który zamieściłeś jakie może być maksymalne zabezpieczenie. Być może musi być nawet mniejsze na podstawie innych danych ale na pewno nie większe. Jesteś pewien że już na samym początku nie przestrzeliłeś wartości maksymalnej zabezpieczenia?
    O takie pierdoły jak IPZ się nawet nie pytam bo skoro nie napisałeś ile wynosi to pewnie nie wiesz ile wynosi lub nawet co to takiego.

    Ogólnie zasada jest taka że gówna się nie tyka. Powinieneś klienta na początku poinformować o tym jakie maksymalne zabezpieczenie możesz założyć mówiąc o konsekwencjach tej decyzji. Albo klient się godzi albo szukasz innego zlecenia. Chyba to jest proste? A tak jak babrzesz się w odchodach to później się smród za tobą ciągnie i klient ciebie męczy bo miało być lepiej a jest gorzej.

    Dodano po 2 [minuty]:

    eleas123 napisał:

    Dobijając do sedna historii.
    Mam dylemat, czy założyć C16 (najbardziej obstaję za tym wyborem, tylko nie wiem, czy to bezpieczne rozwiązania dla pozostałych części tego obwodu), czy pójść w B20 lub C20

    Dobijając do sedna historii,
    Osoba zajmująca się zarobkowo elektryką nie powinna mieć takich dylematów w kontekście tego co ta osoba wyżej napisała.
  • #3 21386832
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6583
    eleas123 napisał:
    AI: Jaka jest dokładna moc i prąd rozruchowy silnika krajzegi?Nie mam wiedzy AI: Jaki jest dokładny przekrój i długość przewodu od rozdzielnicy do krajzegi?Nie mam wiedzy
    Nawet na zapytania AI odpowiadasz "nie mam wiedzy".To jaką masz wiedzę?
    eleas123 napisał:
    ale klient na to się nie zgodzi
    Ale to jego cyrk i jego małpy.
    To zawijaj się stamtąd, podziękuj, powiedz grzecznie do widzenia i niech koleś sam się buja z tym burdelem.
REKLAMA