mam to urządzenie tuya z bk7231n CBU
już flashowałem otwarte beken frimware ale nie mogę ustawić pin out i jeśli ustawię kanał z importu po restarcie nie mogę kontrolować untell set import script again !!!
AI: Czy możesz podać konkretny model urządzenia Tuya?
CBU BK7231N
AI: Czy możesz opisać dokładne kroki, jakie podjąłeś, aby ustawić wyprowadzenia pinów i kanały, w tym wszelkie użyte skrypty lub ustawienia?
//ClearIO
StartupCommand
// Uruchom sterownik TuyaMCU
startDriver TuyaMCU
// Odczyt/zapis DPID (rw)
// DP 1 - przełącznik (wł./wył.)
setChannelType 1 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 1 1 1
// DP 11 - Przełącznik przedpłaty (wł./wył.)
setChannelType 2 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 11 1 2
// DP 12 - Wyczyść energię (wł./wył.)
setChannelType 3 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 12 1 3
// DP 14 - Ładowanie energii (wł./wył.)
setChannelType 4 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 14 1 4
// DP 54 - Limit mocy (wł./wył.)
setChannelType 5 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 54 1 5
// DP 63 - Wyczyść balans (wł./wył.)
setChannelType 6 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 63 1 6
// DP 101 - Nadmierne napięcie (wejście - wartość)
setChannelType 7 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 101 2 7
// DP 102 - Niskie napięcie (wejście - wartość)
setChannelType 8 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 102 2 8
// DP 103 - Nadmierny prąd (wejście - wartość)
setChannelType 9 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 103 2 9
// DP 104 - Zestaw danych 1 (tylko do odczytu)
setChannelType 10 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 104 2 10
// DPID tylko do odczytu (ro)
// DP 13 - Bilans energii
setChannelType 11 EnergyTotal_kWh_div1000
linkTuyaMCUOutputToChannel 13 2 11
// DP 18 - Odczyt prądu (A)
setChannelType 12 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 18 2 12
// DP 19 - Całkowite zużycie energii (kWh)
setChannelType 13 EnergyTotal_kWh_div1000
linkTuyaMCUOutputToChannel 19 2 13
// DP 20 - Napięcie (V)
setChannelType 14 Voltage_div10
linkTuyaMCUOutputToChannel 20 2 14
// DP 53 - Prąd upływu (mA)
setChannelType 15 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 53 2 15
// DP 87 - Dodatkowa wartość monitora
setChannelType 16 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 87 2 16
już flashowałem otwarte beken frimware ale nie mogę ustawić pin out i jeśli ustawię kanał z importu po restarcie nie mogę kontrolować untell set import script again !!!
AI: Czy możesz podać konkretny model urządzenia Tuya?
CBU BK7231N
AI: Czy możesz opisać dokładne kroki, jakie podjąłeś, aby ustawić wyprowadzenia pinów i kanały, w tym wszelkie użyte skrypty lub ustawienia?
//ClearIO
StartupCommand
// Uruchom sterownik TuyaMCU
startDriver TuyaMCU
// Odczyt/zapis DPID (rw)
// DP 1 - przełącznik (wł./wył.)
setChannelType 1 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 1 1 1
// DP 11 - Przełącznik przedpłaty (wł./wył.)
setChannelType 2 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 11 1 2
// DP 12 - Wyczyść energię (wł./wył.)
setChannelType 3 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 12 1 3
// DP 14 - Ładowanie energii (wł./wył.)
setChannelType 4 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 14 1 4
// DP 54 - Limit mocy (wł./wył.)
setChannelType 5 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 54 1 5
// DP 63 - Wyczyść balans (wł./wył.)
setChannelType 6 Toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 63 1 6
// DP 101 - Nadmierne napięcie (wejście - wartość)
setChannelType 7 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 101 2 7
// DP 102 - Niskie napięcie (wejście - wartość)
setChannelType 8 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 102 2 8
// DP 103 - Nadmierny prąd (wejście - wartość)
setChannelType 9 TextField
linkTuyaMCUOutputToChannel 103 2 9
// DP 104 - Zestaw danych 1 (tylko do odczytu)
setChannelType 10 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 104 2 10
// DPID tylko do odczytu (ro)
// DP 13 - Bilans energii
setChannelType 11 EnergyTotal_kWh_div1000
linkTuyaMCUOutputToChannel 13 2 11
// DP 18 - Odczyt prądu (A)
setChannelType 12 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 18 2 12
// DP 19 - Całkowite zużycie energii (kWh)
setChannelType 13 EnergyTotal_kWh_div1000
linkTuyaMCUOutputToChannel 19 2 13
// DP 20 - Napięcie (V)
setChannelType 14 Voltage_div10
linkTuyaMCUOutputToChannel 20 2 14
// DP 53 - Prąd upływu (mA)
setChannelType 15 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 53 2 15
// DP 87 - Dodatkowa wartość monitora
setChannelType 16 Tylko do odczytu
linkTuyaMCUOutputToChannel 87 2 16