Dlaczego instalacja z falownikami DEYE pobiera prąd z sieci?

tadekgrubicki 02 Apr 2025 17:00 8871 34
Best answers

Dlaczego falownik DEYE pobiera prąd z sieci mimo nadwyżki z paneli i naładowanego magazynu oraz jak to ograniczyć?

To zachowanie nie musi oznaczać awarii: w DEYE w trybie Zero Export / Load falownik może chwilowo pobierać energię z sieci, zwłaszcza przy skokach obciążenia i w konfiguracji master-slave, jeśli pomiar CT jest źle podłączony albo niezgodny z instrukcją [#21507496] [#21507513] [#21547140] Kilka osób sugeruje sprawdzić ustawienie „Zero export power” i ustawić je na małą wartość, np. 30 W albo 50–100 W, bo u części użytkowników zmniejszyło to pobór z sieci [#21505573] [#21547140] Warto też zweryfikować, czy przekładniki CT są zamontowane na zasilaniu z sieci i przypisane do mastera zgodnie ze schematem, bo bez poprawnego pomiaru slave może głupieć i pokazywać błędne zużycie [#21506729] [#21507513] [#21507536] Wątek wskazuje też, że takie piki importu z sieci są zgłaszane przez innych użytkowników Deye i nie ma na nie pewnego, oficjalnego rozwiązania [#21547140]
Generated by the language model.

Topic summary

✨ Użytkownik posiada instalację fotowoltaiczną z dwoma falownikami DEYE (2x10 kW) w konfiguracji Master-Slave oraz magazynem baterii 30 kWh, która nie oddaje energii do sieci (tryb zero eksportu). Pomimo nadmiaru energii z paneli i naładowanego magazynu, obserwuje stały pobór prądu z sieci, sięgający nawet 1 kW przy dużej produkcji i zużyciu. Dyskusja wskazuje, że brak zainstalowanych przekładników prądowych (CT) na zasilaniu sieciowym może powodować błędne odczyty zużycia i nieprawidłową pracę falowników, zwłaszcza w trybie zero eksportu. Falowniki DEYE posiadają wbudowane CT do kontroli wyjścia Backup Load, jednak zewnętrzne CT są zalecane do prawidłowego pomiaru i synchronizacji Master-Slave. Użytkownik mierzy wartości bezpośrednio z API falowników i ma pełny monitoring zużycia, potwierdzając poprawność danych. Proponowane rozwiązania to montaż przekładników CT zgodnie z instrukcją (strona 29), ustawienie trybu "Zero Export Power" na niewielką wartość (np. 30-100 W) oraz weryfikacja konfiguracji Master-Slave i trybów pracy falowników. Problem jest znany i zgłaszany również na forach zagranicznych oraz do serwisu DEYE, jednak nie ma jednoznacznego rozwiązania. W trybie zero eksportu możliwe są niewielkie przepływy energii do sieci, ale obserwowane wartości są zbyt duże, co sugeruje błędną konfigurację lub brak CT. Wskazano, że w przypadku braku CT falowniki mogą nieprawidłowo interpretować zużycie i pobierać energię z sieci mimo dostępnej energii z paneli i magazynu.
Generated by the language model.