logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Bednarka z uziomu otokowego – czy prowadzić bezpośrednio do rozdzielni w ścianie GK?

lukas198820 01 Maj 2025 10:48 825 13
  • #1 21535989
    lukas198820
    Poziom 15  
    Posty: 2056
    Pomógł: 6
    Ocena: 333
    Witam
    Czy do rozdzielnicy doprowadzić bednarkę z uziomu otokowego czy tylko do rozdzielnicy doprowadzić od niej kable?
    Pytam dlatego bo rozdzielnicę będę miał w ściance z GK podtynkową.
    Do niej doprowadzony jest przewód WLZ 5x10
  • #2 21536325
    waton

    Poziom 12  
    Posty: 69
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Wg mnie wygodniej jest doprowadzić dwa przewody 10 mm² w miedzi do rozdzielnicy w mieszkaniu bezpośrednio z GSU. Więc raczej zaplanuj gdzieś miejsce na GSU, z którego wyprowadzisz przewody. Często zdarza się, że banderka w rozdzielnicy przeszkadza, ale to wszystko zależy od wykonania. Może gdzieś poniżej rozdzielnicy wykonaj GSU i będzie najlepszym rozwiązaniem.
    Konto firmowe:
    Waton s.c.
    Siedliska-Kolonia 50, Zamość, 22-400 | Strona WWW: https://waton.pl
  • #3 21536427
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    A czemu dwa przewody 10mm² skoro dla SPD T1 minimum to 16mm²?
  • #4 21536433
    waton

    Poziom 12  
    Posty: 69
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    16 mm²? Al czy Cu? Bo w normie są oba podane.
    Po drugie, różne są sposoby wykonania. Ja piszę wg mnie o najlepszym.
    Dwa przewody 10 mm² Cu z GSU:
    1) do SPD
    2) do PE.
    Więc dwa przewody uziemiające min. 10 mm² w miedzi.
    Konto firmowe:
    Waton s.c.
    Siedliska-Kolonia 50, Zamość, 22-400 | Strona WWW: https://waton.pl
  • #5 21536455
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Minimum to 16mm² Cu. Tobie chyba myli się z przewodem PEN.
  • #6 21536483
    waton

    Poziom 12  
    Posty: 69
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Nie znamy parametrów instalacji i tego, czego autor oczekuje. PEN minimum to 10 mm² w Cu i 16 mm² Al. Autor nie pisał o tym, czy to dom jednorodzinny, czy inny obiekt. Słusznie założyłeś, że 16 mm² może być za mało. Tu trzeba dopytać. Jaki to budynek, jakie zapotrzebowanie mocy?
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Konto firmowe:
    Waton s.c.
    Siedliska-Kolonia 50, Zamość, 22-400 | Strona WWW: https://waton.pl
  • #7 21536579
    Lorine69
    Poziom 10  
    Posty: 130
    Pomógł: 2
    Ocena: 10
    Autor pyta o podłączenie bednarki. Ty piszesz o GSU ale podajesz przekrój jak dla przewodu PEN którego pytanie nie dotyczy a teraz pytasz o zapotrzebowanie mocy które nijak ma się do pytania autora. Trudno zrozumieć o co ci chodzi bo brzmi to jak rozmowa z chatGPT.

    Odpowiadając na pytanie autora:
    Bednarka do szyny GSU. Zależnie od dostępnego miejsca, Szyna GSU albo w rozdzielnicy albo w niewielkiej odległości (max 0.5m po długości przewodu) od rozdzielnicy. Od GSU jeden przewód 16mm² Cu do ogranicznika przepiec (jeśli jest to Typ1 lub Typ 1+2). Drugi przewód od GSU do szyny PE (10mm² Cu lub większy).
  • #8 21536590
    waton

    Poziom 12  
    Posty: 69
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Lorine69 napisał:
    Autor pyta o podłączenie bednarki. Ty piszesz o GSU, ale podajesz przekrój jak dla przewodu PEN, którego pytanie nie dotyczy, a teraz pytasz o zapotrzebowanie mocy, które nijak ma się do pytania autora. Trudno zrozumieć, o co ci chodzi, bo brzmi to jak rozmowa z chatGPT.


    Pytanie autora:
    Czy do rozdzielni doprowadzić bednarkę z uziomu otokowego, czy tylko do rozdzielni doprowadzić od niej kable?

    Nie zrozumiałeś pytania. Mało tego, nie dałeś żadnej odpowiedzi, do której można się odnieść. Krytykujesz totalnie nic. Podaj swoje rozwiązanie, aby było o czym rozmawiać.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

    Konto firmowe:
    Waton s.c.
    Siedliska-Kolonia 50, Zamość, 22-400 | Strona WWW: https://waton.pl
  • #9 21536660
    lukas198820
    Poziom 15  
    Posty: 2056
    Pomógł: 6
    Ocena: 333
    Bednarka panowie jest stalowa ocynkowana 40x3mm.
    Moc domu to 12.9 kW, jest podłączony do sieci nowa linia napowietrzna AxS
    Cała instalacja elektryczna jest nowa w remontowanym domu.
    Instalacja to TN-C-S ma miec osobny przewód N oraz PE
    Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym.
  • Pomocny post
    #10 21536707
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8443
    Pomógł: 382
    Ocena: 1040
    W którym miejscu ta bednarka wychodzi z gruntu?
    Jak tuż pod rodzielnicą, to kup jakąś puszkę do odgromówki i w niej połącz linkę (a najlepiej dwie, jak wyżej napisano) z bednarką.
    https://www.tim.pl/puszka-do-zlacza-odgromowego-218x168x80mm-pzo-35-01/p/1131-112AA-UO002
    Nie wpychaj bednarki do rodzielnicy to nie ma żadnego sensu.
  • #11 21536821
    lukas198820
    Poziom 15  
    Posty: 2056
    Pomógł: 6
    Ocena: 333
    Wychodzi z gruntu przez ścianę jakieś 1.5 m od rozdzielnicy.15 cm od poziomu podłogi
    W wiatrołapie jest jej jakieś 50 cm i wiem że muszę dodawać resztę.
  • Pomocny post
    #12 21536852
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17763
    Pomógł: 1226
    Ocena: 3476
    lukas198820 napisał:
    Wychodzi z gruntu przez ścianę jakieś 1.5 m od rozdzioelnicy.15 cm od poziomu podłogi
    W wiatrołapue jest jej jakieś 50 cm i wiem że muszę dodawać resztę.
    Tam powinno być złącze kontrolne.
    Od złącza kontrolnego do GSU przewód o przekroju wg normy PN-HD 60363-5.
    Od GSU do rozdzielnicy przewód o przekroju wg normy PN-HD 60363-5.
    Zaproś fachowca, który posiada wiedzę, jak wykonać instalację.
  • Pomocny post
    #13 21536928
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17126
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6583
    lukas198820 napisał:
    jest podłączony do sieci nowa linia napowietrzna AxS
    Nie znam takiego przewodu.
    To jakaś nowinka?
    Z tego co mi wiadomo, to w sieciach OSD stosuje się przewody AsXSn.
  • #14 21782447
    lukas198820
    Poziom 15  
    Posty: 2056
    Pomógł: 6
    Ocena: 333
    Temat zamykam

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia bednarki stalowej ocynkowanej 40x3 mm z uziomu otokowego do rozdzielnicy elektrycznej umieszczonej w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (GK) w domu jednorodzinnym o mocy 12,9 kW z instalacją TN-C-S i osobnymi przewodami N oraz PE. Zaleca się, aby bednarka była podłączona do szyny GSU (głównej szyny uziemiającej), która powinna znajdować się w rozdzielnicy lub w jej bliskim sąsiedztwie (do 0,5 m). Od GSU prowadzi się przewody uziemiające: minimum 16 mm² Cu do ogranicznika przepięć typu 1 lub 1+2 oraz co najmniej 10 mm² Cu do szyny PE. Bednarka nie powinna być wprowadzana bezpośrednio do rozdzielnicy, lecz połączona w puszce odgromowej, zwłaszcza jeśli wychodzi z gruntu w odległości około 1,5 m od rozdzielnicy. Wskazane jest zastosowanie złącza kontrolnego między bednarką a GSU oraz stosowanie przewodów zgodnych z normą PN-HD 60363-5. W dyskusji podkreślono konieczność konsultacji z fachowcem posiadającym odpowiednią wiedzę w zakresie wykonania instalacji uziemiającej i ochrony przeciwprzepięciowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA