logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy można "uziemić" szafę rack przewodem PEN (TN-C)?

maciek5611 03 Maj 2025 20:01 381 8
REKLAMA
  • #1 21538054
    maciek5611
    Poziom 2  
    Posty: 7
    Czy da się użyć przewodu PEN w instalacji TN-C jako "uziemienia" do szafy rack?
  • REKLAMA
  • #2 21538064
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23589
    Pomógł: 1909
    Ocena: 6657
    Nie.
    W tej instalacji masz zrobiony punkt podziału i to co zostało rozdzielone to wykorzystaj.
  • #3 21538065
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4019
    Pomógł: 249
    Ocena: 1147
    A gdzie jest napisane że PEN jest rozdzielony na N i PE? PEN można wykorzystać jako uziemienie.
  • REKLAMA
  • #4 21538094
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17149
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6604
    PEN powinien mieć przekrój minimalny 10mm² CU lub 16mm² AL.
    Chyba, że instalacja została wykonana i oddana do użytkowania w połowie ostatniej dekady minionego tysiąclecia lub wcześniej.
    Od tamtego czasu instalacje powinny mieć osobny przewód neutralny i ochronny.
  • REKLAMA
  • #5 21538160
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12509
    Pomógł: 623
    Ocena: 1181
    Można zrobić TN-C-S. Uziemić odpowiednim przewodem punkt rozdziału PEN i do obudowy dać PE, a N do instalacji.
  • REKLAMA
  • #6 21538494
    maciek5611
    Poziom 2  
    Posty: 7
    Pan.Kropa napisał:
    A gdzie jest napisane, że PEN jest rozdzielony na N i PE? PEN można wykorzystać jako uziemienie.


    Instalacja jest stara – dwużyłowa. We wszystkich gniazdkach jest zerowanie.
    Poza użyciem PEN do uziemienia racka wpadło mi do głowy, że falownik od fotowoltaiki ma uziemienie (pan, który ją montował, je zrobił) i czy użycie właśnie tego uziemienia miałoby sens?

    Musiałbym poprowadzić kabel z garażu na strych i dopiero do racka. Uziemienie chyba powinno być jak najkrótsze, więc to mija się z celem, ale uznałem, że zapytam.
    Plus mam tylko 4 mm² Cu. Wystarczyłoby to?
  • #7 21538547
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17805
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    Uziemienie to nie jest uziom.
    Uziemienie to potoczne określenie przewodu ochronnego PE w ochronie przeciwporażeniowej.
    maciek5611 napisał:
    Instalacja jest stara – dwużyłowa. We wszystkich gniazdkach jest zerowanie.
    Poza użyciem PEN do uziemienia racka wpadło mi do głowy, że falownik od fotowoltaiki ma uziemienie (pan, który ją montował, je zrobił) i czy użycie właśnie tego uziemienia miałoby sens?
    Uziom to nie jest „gadżet”.
    Musisz określić, czego oczekujesz od uziomu – co ten uziom ma robić.
  • #8 21538562
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5311
    Pomógł: 504
    Ocena: 2862
    maciek5611 napisał:
    Czy da się użyć przewodu PEN w instalacji TN-C jako "uziemienia" do szafy rack?

    Nie myślałeś o tym aby zrobić przy okazji porządną instalację?
    maciek5611 napisał:
    Hej, jako że robię w domu większy remont i muszę poprzeciągać w ścianach kable internetowe, chciałbym dowiedzieć się ostatecznie, jak to jest ze skrętkami ekranowanymi.

    ..

    Budynek jest stary i ma starą instalację, więc "porządne" uziemienie nie jest możliwe.

    Jak nie teraz podczas remontu to kiedy?
    Tak tylko o tym piszę abyś za chwilę nie obudził się z ręką w nocniku, zwłaszcza że PV sprzyja większemu zapotrzebowaniu na prąd, czego stara instalacja często nie jest w stanie wytrzymać.


    maciek5611 napisał:

    Budynek jest stary i ma starą instalację, więc "porządne" uziemienie nie jest możliwe.

    Pytanie, czemu w starym budynku porządne uziemienie nie jest możliwe? Myślisz, że na Wawelu lub na zamku w Malborku nie mają porządnego uziemienia?
    Podczas remontu wszystko z instalacją można zrobić, trzeba tylko mieć pieniądze i odpowiedniego człowieka z wiedzą co to wykona.
  • #9 21538581
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17805
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    Ktoś_tam napisał:
    Nie myślałeś o tym aby zrobić przy okazji porządną instalację?
    Kiedy był ostatni przegląd z pomiarami.

Podsumowanie tematu

✨ W instalacji TN-C, gdzie przewód PEN pełni funkcję połączonego przewodu neutralnego i ochronnego, można teoretycznie wykorzystać PEN jako uziemienie do szafy rack, jednak wymaga to spełnienia warunków dotyczących przekroju przewodu (minimum 10 mm² Cu lub 16 mm² Al). W praktyce zaleca się wykonanie punktu rozdziału PEN na osobne przewody PE i N, tworząc instalację TN-C-S, co pozwala na bezpieczne uziemienie obudowy racka przewodem PE. W przypadku starej, dwużyłowej instalacji z zerowaniem, wykorzystanie PEN bez rozdziału może być ryzykowne. Uziemienie powinno być możliwie krótkie, a przekrój przewodu odpowiedni do obciążenia. Uziemienie (przewód ochronny PE) różni się od uziomu (elektrody uziemiającej), który musi spełniać określone funkcje ochronne. Warto rozważyć modernizację instalacji elektrycznej, zwłaszcza przy obecności falownika fotowoltaicznego, który wymaga odpowiedniego uziemienia. Regularne przeglądy i pomiary instalacji są niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu ochrony przeciwporażeniowej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA