logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak najlepiej połączyć przewody pod gniazdko: WAGO czy skrętka? Okap, płyta, LED, zmywarka

Rafik9509 31 Lip 2025 17:24 663 12
  • #1 21622387
    Rafik9509
    Poziom 5  
    Posty: 37
    Ocena: 6
    Witam,
    Mam pytanie, jak najlepiej złączyć przewody i wyprowadzić pod gniazdko przewody, aby było wszystko dobrze: czy na Wago, czy na skrętkę?
    Dodam gniazdo łączeniowe pod:
    okap, płytę gazową, ledy, kontakt pod zmywarkę.
    Wystające z puszki elektrycznej przewody miedziane w izolacji brązowej, niebieskiej, zielono-żółtej i szarej
  • #2 21622394
    JacekCz
    Poziom 42  
    Posty: 8670
    Pomógł: 760
    Ocena: 1460
    Z tym zakresem urządzeń dużej mocy i zagrożonych porażeniem weź zawodowca
  • #3 21622571
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1545
    Pomógł: 253
    Ocena: 526
    >>21622387
    Jak najbardziej Wago. Obciążenie nie jest duże, bo najbardziej energochłonnym urządzeniem jest zmywarka, która pobiera maks. 2 kW podczas pracy grzałki, pozostałe odbiorniki są drobnicą. Pobór prądu nie przekroczy 12-13A, gdyby wszystkie urządzenia działały jednocześnie, a jeżeli przekrój przewodów jest 2,5 mm², to zabezpieczenie B16. Złączki Wago np. z serii 2273 są przewidziane do długotrwałego obciążenia prądem o natężeniu 24A i są powszechnie stosowane w instalacjach elektrycznych.
  • #5 21622597
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6614
    Pomógł: 647
    Ocena: 1395
    JacekCz napisał:
    Z tym zakresem urządzeń dużej mocy
    Gdzie ty tu widzisz urządzenia dużej mocy? Jedynie zmywarka ma pobór ok. 10 A, reszta to pikuś.
    Ktoś_tam napisał:
    Tylko że tam nie ma 2,5mm².
    I tu może być problem, bo z fotki to raczej na 1,5 wygląda. -:-(
  • #6 21622653
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5252
    Pomógł: 503
    Ocena: 2833
    brofran napisał:
    Ktoś_tam napisał:
    Tylko że tam nie ma 2,5mm².
    I tu może być problem , bo z fotki to raczej na 1,5 wygląda. -:-(

    Mi nawet wygląda na mieszankę przewodów 1,5mm² oraz 1mm² i to wszystko w kuchni. Jeśli tak jest w rzeczywistości i jest to nowa instalacja to po prostu dramat.
  • #7 21622894
    JacekCz
    Poziom 42  
    Posty: 8670
    Pomógł: 760
    Ocena: 1460
    @Ktoś_tam

    Może kolega "zapomniał powiedzieć" że chce przyłączyć zmywarkę do oświetlenia ???

    Jednak wezwać profesjonalistę
  • #8 21622958
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8434
    Pomógł: 381
    Ocena: 1037
    Ktoś_tam napisał:
    brofran napisał:
    Ktoś_tam napisał:
    Tylko że tam nie ma 2,5mm².
    I tu może być problem , bo z fotki to raczej na 1,5 wygląda. -:-(

    Mi nawet wygląda na mieszankę przewodów 1,5mm² oraz 1mm² i to wszystko w kuchni. Jeśli tak jest w rzeczywistości i jest to nowa instalacja to po prostu dramat.

    Cóż za brak zaufania ;)
    Ja widzę 2,5 i 1,5.
    Najlepiej połączyć na złączki wago, tak jak napisano w poście nr 3.
  • #9 21623030
    dasilvaart
    Poziom 24  
    Posty: 487
    Pomógł: 62
    Ocena: 112
    Wago 5 i po temacie.
    Widziałem na youtube test Wago. Jak mnie pamięć nie myli to 40A Wago wytrzymało - izolacja żyły przewodu topiła się a Wago dawało radę.
    Wago lepiej "trzyma" i jest bezpieczniejsze. Skręcanie żył przewodów to mocno kontrowersyjna sprawa. Ja by to odradzał skręcanie - ale to nie ja będę to robił.
  • #10 21623193
    gklub
    Poziom 34  
    Posty: 1696
    Pomógł: 291
    Ocena: 714
    Wydaje się najłatwiejszy sposób Wago.
    W większości wystarczająco trwały do kolejnej modyfikacji instalacji.
    Z różnych powodów ten czas maleje.
    Z kolei gdybym był zawodowcem i chciał robić "wieczne" instalacje - szczególnie z trudnym dostępem - skrętka plus dobrze dobrana tuleja zaciskowa.
    Teoretycznie jest możliwe połączenie hermetyczne.
    Właściwie nigdy się nie przegrzeje i nie utleni.
    I do tego np. takie narzędzia...
    https://www.gotronik.pl/narzedzie-do-skrecania-przewodow-typu-drut-p-6378.html
    https://www.youtube.com/watch?v=69wmlKEhkiU
    Niemniej jak ktoś wyżej wspomniał poprawnie zrobiona skrętka wytrzyma więcej niż przewód :)
    Zwykłe listwy zaciskowe oczywiście w dobrym wykonaniu też wytrzymają więcej niż sam przewód.
    I pytania do praktyków na Forum
    Gdyby się liczyć z prądem zwarciowym - nie znalazłem nawet na stronie Wago dopuszczalnego prądu zwarciowego i jego czasu.
    Po ilu impulsach prądowych i jakich tracę gwarancję parametrów?
    Jaka całka z prądu przegrzeje mi sprężyny?
    Co z prądem rozruchowym zasilaczy smps -- dla zasilacza 60W MeanWell podaje 80A rozruchu :(
  • #11 21623226
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5252
    Pomógł: 503
    Ocena: 2833
    gklub napisał:

    Co z prądem rozruchowym zasilaczy smps -- dla zasilacza 60W MeanWell podaje 80A rozruchu :(

    80A rozruchu to jest gwarancja zadziałania wyłącznika nadpradowego B16.
    Jesteś pewien tych 60W i 80A rozruchu niewielkiego zasilacza? Producent podaje może aby podłączać ten "zasilaczek" pod C16?
  • #12 21623236
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1545
    Pomógł: 253
    Ocena: 526
    gklub napisał:
    Gdyby się liczyć z prądem zwarciowym - nie znalazłem nawet na stronie Wago dopuszczalnego prądu zwarciowego i jego czasu.

    Szybkozłączka Wago jest elementem instalacyjnym i być może nie podają zdolności zwarciowej, tak samo jak nie podają inni producenci dla tzw. kostek (listwa zaciskowa). Dla gniazdek i łączników przeznaczonych do instalacji domowej też nie spotkałem się z informacją o zdolności zwarciowej. Natomiast testy przeciążeniowe Wago są dostępne do obejrzenia chociażby na YouTube Link i tam prąd o natężeniu kilkudziesięciu lub nawet więcej Amperów trwa dłużej niż prąd rozruchowy zasilacza.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat najlepszego sposobu łączenia przewodów pod gniazdko zasilające urządzenia kuchenne takie jak okap, płyta gazowa, oświetlenie LED oraz zmywarka. Zalecane jest stosowanie złączek szybkozłącznych Wago, szczególnie serii 2273, które są przystosowane do długotrwałego obciążenia prądem do 24A i zapewniają bezpieczne, trwałe połączenie. Wskazano, że skręcanie przewodów jest mniej bezpieczne i mniej trwałe, choć przy odpowiednim wykonaniu i zastosowaniu tulejek zaciskowych może być trwałe i hermetyczne. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiedniego przekroju przewodów (najlepiej 2,5 mm²) oraz zabezpieczenia B16, zwłaszcza ze względu na obciążenie zmywarki (do około 10-13A). W przypadku instalacji z przewodami o mniejszym przekroju (1,5 mm² lub nawet 1 mm²) sytuacja jest niekorzystna i wymaga konsultacji z profesjonalistą. Testy Wago wykazały dużą odporność na przeciążenia i prądy rozruchowe, co czyni je bezpieczniejszym rozwiązaniem niż tradycyjne skręcanie. Podsumowując, dla instalacji kuchennej z wymienionymi urządzeniami rekomenduje się szybkozłączki Wago jako optymalne i bezpieczne rozwiązanie.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA