[Rozwiązano] Termostaty Comet Plus – oba nie grzeją powyżej 19°C mimo resetu i nowych baterii

HUBI123456 23 Lis 2025 10:40 93 3
REKLAMA
  • #1 21759571
    HUBI123456
    Poziom 16  
    Posty: 324
    Pomógł: 17
    Ocena: 81
    Witam.
    Od dwuch lat używam dwuch termostatów comet plus i zawsze trzymały nastawioną temperaturę. Dwa dni temu oba jakby się namówiły nagrzewają pomieszczenia do max 19 stopni. Nie pomaga reset, wymiana baterii a nawet podniesienie nastawionej temperatury? Wcześniej 23 stopnie były cały czas.
  • REKLAMA
  • #2 21759585
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5130
    Pomógł: 757
    Ocena: 1330
    A może czynnik grzewczy nie osiąga temperatury więc zmiana na termostacie wtedy nie pomoże?
  • REKLAMA
  • #3 21759593
    HUBI123456
    Poziom 16  
    Posty: 324
    Pomógł: 17
    Ocena: 81
    Czynnik w porządku.
    Jak podnieść manualnie temperaturę na termostacie to słychać jak się otwiera, grzejnik się na drzewa po czym za chwilę znów się zamyka.
  • #4 21768305
    HUBI123456
    Poziom 16  
    Posty: 324
    Pomógł: 17
    Ocena: 81
    Dokonałem kalibracji czujnika temperatury (dodałem 2 stopnie) i działają.