logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie lampy 6-ramiennej, 3 przewody z sufitu, rozłącza bezpiecznik – co robić?

piotrstiopa1973 07 Mar 2026 15:41 1254 41
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Jak podłączyć 6-ramienną lampę do trzech przewodów z sufitu, gdy po podłączeniu wybija bezpiecznik?

Najpierw trzeba ustalić, który przewód z sufitu jest fazą, neutralnym i ewentualnie ochronnym, bo nie wolno opierać się tylko na kolorach; do sprawdzenia trzeba użyć próbnika/neonówki albo miernika [#21856566][#21856600] Jeśli w suficie są tylko 3 żyły, a lampa wymaga dwóch faz, N i PE, to instalacja i lampa po prostu do siebie nie pasują — wtedy trzeba dostosować instalację albo wybrać lampę w II klasie ochronności [#21856679] Przy starych instalacjach żółto-zielony mógł być użyty inaczej niż dziś, więc bez pomiarów nie da się potwierdzić funkcji żył [#21856566][#21856679] Jeśli bezpiecznik B10 zadziała tylko po podłączeniu tej lampy, a bez niej nie, to problem może być też w samej lampie, np. zwarcie w oprawce lub źródle światła [#21856641][#21856658] W opisanej sytuacji forumowicze zalecili zaprosić elektryka, który pomierzy przewody i podłączy to prawidłowo [#21856566][#21857340]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #31 21857741
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21895
    Pomógł: 2033
    Ocena: 5165
    piotrstiopa1973 napisał:
    Mostkowałem przewody L i L1 wychodzące z lampy i potem od strony sufitu przewód L do zmostkowanych L, przewód N do przewodów N i uziemienie do uziemienia.

    Ale androny! Najpierw nie znasz konfiguracji przewodów wychodzących z sufitu, teraz już je znasz. Sprawna nowa lampa w żadnym przypadku przy dowolnym podłączeniu nie ma prawa zrobić zwarcia >>21856658 , wiec ? Kolorów żył w tym płaskim kablu wychodzącym z sufitu tez się nie mogę dopatrzeć, a Ty je podajesz .
    piotrstiopa1973 napisał:
    Mostkowałem przewody L i L1 wychodzące z lampy i potem od strony sufitu przewód L do zmostkowanych L, przewód N do przewodów N i uziemienie do uziemienia.

    Nie trolujesz ty przypadkiem, Piotrusiu Panie?
  • #32 21857877
    terminus
    Poziom 21  
    Posty: 423
    Pomógł: 29
    Ocena: 169
    clubber84 napisał:
    terminus napisał:
    Gdzie w moim prostym pytaniu do autora jest nie merytoryczna treść lub szkodliwa porada?

    Nie rozumiesz polskiego.
    clubber84 napisał:
    Nie jesteś elektrykiem,

    Czemu kłamiesz?
    clubber84 napisał:
    temat należy zamknąć z adnotacją, żeby podłączenie lampy sufitowej autor zlecił elektrykowi.

    To idź mu profesjonalnie rozpruj mieszkanie dołóż PE do lampy.
  • #33 21857889
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5210
    Pomógł: 451
    Ocena: 1742
    terminus napisał:
    To idź mu profesjonalnie rozpruj mieszkanie dołóż PE do lampy [...] Nie rozumiesz polskiego.

    A kto pisze o rozpruwaniu mieszkania?
    Sam zaproponowałeś w swoim spreparowanym zdjęciu użycie przewodu PE, jako roboczego, więc skończ już doradzać.
    Autor kupił lampę, która wymaga:
    - czynnego przewodu PE,
    - dwóch przewodów zasilających,
    - przewodu N,
    żeby móc załączać lampę w przedstawiony przez niego sposób - dwoma klawiszami niezależnie.
    Z sufitu wystaje kabel trzyżyłowy, a nie cztero- lub pięcio-, dlatego lampa nie będzie działać, jak on chce, tylko tak, jak pozwala na to instalacja - czyli wszystkie "żarówki" jednocześnie.

    I żadne magiczne sztuczki z przewodami nie wchodzą w grę.

    Pozdrawiam
  • #34 21857945
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12208
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3526
    A może by zrobił zerowanie ochronne, jeżeli ma układ TN na zasilaniu mieszkania?
  • #35 21857950
    piotrstiopa1973
    Poziom 3  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    >>21857533 Tak właśnie zrobię. Dziś wieczorem będzie elektryk i mam nadzieję: dojdzie, co jest nie tak. Dzięki za podpowiedzi.
  • #36 21858358
    terminus
    Poziom 21  
    Posty: 423
    Pomógł: 29
    Ocena: 169
    clubber84 napisał:
    Sam zaproponowałeś w swoim spreparowanym zdjęciu użycie przewodu PE, jako roboczego, więc skończ już doradzać.

    Mam prośbę, mianowicie o nie wciskanie mi czegoś, czego nigdy nie napisałem.
    W starszych instalacjach kolor ż-z nie oznaczał wyłącznie PE. Idzie się do pracy, to nie patrzy się na kolory, tylko co pokazuje próbnik i oględziny, polecam takie podejście.
    clubber84 napisał:
    Z sufitu wystaje kabel trzyżyłowy, a nie cztero- lub pięcio-, dlatego lampa nie będzie działać, jak on chce, tylko tak, jak pozwala na to instalacja - czyli wszystkie "żarówki" jednocześnie.

    I żadne magiczne sztuczki z przewodami nie wchodzą w grę.

    Mało widziałeś. I to nie magia.

    I na koniec. To nie była porada dla autora, tylko pytanie do autora. Odróżniasz? Panimajesz?

    Dodano po 6 [minuty]:

    elpapiotr napisał:
    A może by zrobił zerowanie ochronne, jeżeli ma układ TN na zasilaniu mieszkania?

    Miałem to dorysować, ale wojna by się rozlała na Antarktydę i Księżyc.
    PS. Radom pozdrawia Sosnowiec.
    Moderowany przez krzysiek7:

    W poście #20 kolega ewidentnie zasugerował autorowi wykorzystanie żyły żółto-zielonej jako fazowej. Proszę więc teraz nie pisać, że kolega tylko pytał. Żyła żółto-zielona nie była i nie jest dopuszczona do wykorzystania jako fazowa, a w tym przypadku należało doradzić autorowi bezwzględne sprawdzenie przeznaczenia poszczególnych żył, a dopiero po wykonaniu tego przez autora udzielać dalszych porad.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

  • #37 21858406
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21895
    Pomógł: 2033
    Ocena: 5165
    terminus napisał:
    Mało widziałeś. I to nie magia.

    Oczywiście, ze nie magia. To jest tak, gdy amatorzy doradzają laikowi. Gościowi laikowi nie chce się wziąć najprostszego próbnika z neonówką, a stado amatorów doradza.
    Zbędne usunąłem.[T.M.]
  • #38 21858474
    terminus
    Poziom 21  
    Posty: 423
    Pomógł: 29
    Ocena: 169
    Zrzut ekranu wpisu moderatora z czerwonym tekstem na żółtym tle w ramce

    We wpisie #20:
    Tylko że przepisy przepisami, a robili tak wszyscy. Przepisy weszły później niż kolory w dystrybucji (sprzedaży).
    ...
    Gdybym pokazał film, jak ktoś wjeżdża samochodem pod pociąg, to sugeruję z automatu, żeby wjeżdżać pod pociąg?
    ---
    Neonówka nie nadaje się jako tester instalacji, jest już na emeryturze.
  • #39 21858482
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5210
    Pomógł: 451
    Ocena: 1742
    terminus napisał:
    Gdybym pokazał film, jak ktoś wjeżdża samochodem pod pociąg, to sugeruję z automatu, żeby wjeżdżać pod pociąg?

    Zasugerowałeś swoim zdjęciem podłączenie i wykorzystanie żyły PE do zasilania L1 w lampie, a to oznacza użycie przewodu ochronnego jako roboczego.
    Gdybyś był elektrykiem, nie sugerowałbyś takiego rozwiązania, bo ciągłości przewodu ochronnego w instalacji się nie przerywa!

    Pozdrawiam
  • #40 21858486
    terminus
    Poziom 21  
    Posty: 423
    Pomógł: 29
    Ocena: 169
    clubber84 napisał:
    Zasugerowałeś swoim zdjęciem podłączenie żyły PE do zasilania L1 w lampie, a to oznacza użycie przewodu ochronnego jako roboczego.
    Gdybyś był elektrykiem, nie sugerowałbyś takiego rozwiązania, bo ciągłości przewodu ochronnego w instalacji się nie przerywa!

    Dlaczego nie możemy znaleźć normalnego toku myślenia?
    Jeżeli tam nie było ochronnego od nowości, to nie da się go przerwać.
    ...
    Moje wpisy są wybiórczo usuwane, więc nie mam możliwości opisać wszystkich aspektów. Dziękuję za uwagę.
  • #41 21858501
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5210
    Pomógł: 451
    Ocena: 1742
    terminus napisał:
    Jeżeli tam nie było ochronnego od nowości...

    Wg tego, co widać na jednym ze zdjęć instalacja jest wykonana po 2000 roku (żyły są tylko zawalone tynkiem i farbą), a wtedy już wymagano ciągłości żył PE oraz istnienia ich w każdym punkcie instalacji, więc nie wykręcaj kota ogonem.

    Pozdrawiam
  • #42 21858523
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Posty: 4875
    Pomógł: 678
    Ocena: 1946
    Jeszcze raz przeczytałem temat i stwierdzam:
    terminus napisał:
    Tylko że przepisy przepisami, a robili tak wszyscy.

    Nie wszyscy.
    terminus napisał:
    Neonówka nie nadaje się jako tester instalacji, jest już na emeryturze.

    W żadnym poście kolega nie zasugerował innego sprawdzenia, nawet tą neonówką.
    terminus napisał:
    Jeżeli tam nie było ochronnego od nowości, to nie da się go przerwać.

    Autor nigdzie nie określił, jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolorów żył przewodu, nie da się więc bez sprawdzenia wykluczyć obecności żyły ochronnej.
    Mając powyższe na uwadze oraz wpis autora w poście #35, uważam, że dalsza dyskusja nie ma sensu, temat zamykam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik podłączył lampę 6-ramienną z dwoma wiązkami przewodów fazowych, jednak przy próbie podłączenia do trzech przewodów wychodzących z sufitu (niebieski, żółty, brązowy) wyzwalany jest bezpiecznik. Włącznik ścienny jest dwuklawiszowy. Problem może wynikać z nieprawidłowego rozpoznania funkcji przewodów, zwłaszcza że przewód żółto-zielony mógł być użyty jako przewód fazowy w poprzedniej instalacji. Zaleca się dokładne sprawdzenie, który przewód pełni funkcję fazy, neutralnego i ochronnego za pomocą próbnika lub miernika. W przypadku wątpliwości i braku doświadczenia wskazane jest skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka, który dokona pomiarów i prawidłowo podłączy lampę oraz włącznik.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA