Skoda Superb 3 iV: czy jeden kabel w garażu wystarczy na 3,6 kW i 230 V?

szymon189 04 Kwi 2026 10:18 408 10
  • #1 21877232
    szymon189
    Poziom 24  
    Posty: 1978
    Ocena: 90
    Przygotowuję nowy garaż. Obecnie posiadam samochód koda Superb 3 iV. Chciałbym garażu podłączyć to daj znać gazowych. Czy jeden kabel wystarczy do ładowania samochodu oraz podłączenia gniazdek 230V oraz oświetlenia.
    Wiem, że maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC) dla tego modelu wynosi 3,6 kW, dlatego szybsze ładowarki nie skrócą tego czasu bardziej niż w 3,5 godziny.
  • #2 21877243
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15242
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4670
    szymon189 napisał:
    Chciałbym garażu podłączyć to daj znać gazowych

    Coś to niezrozumiałe.
  • #3 21877252
    szymon189
    Poziom 24  
    Posty: 1978
    Ocena: 90
    stanislaw1954 napisał:
    szymon189 napisał:
    Chciałbym garażu podłączyć to daj znać gazowych

    Coś to niezrozumiałe.

    Coś słownik usunął.

    Chciałbym w garażu podłączyć kabel 3 fazowy (siła). Czy ten jeden wystarczy?
  • #4 21877260
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15242
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4670
    Dobór kabla zależy od przekroju(grubości żył), to jest najbardziej istotne,a czy dasz oddzielny na "siłę",a oddzielny na światło i gniazdka, to sprawa drugorzędna. Wprowadzając tylko siłę, można to odpowiednio rozdzielić w rozdzielnicy w garażu.
  • #5 21877345
    szymon189
    Poziom 24  
    Posty: 1978
    Ocena: 90
    Kabel ziemny YKY 5x10mm² 1000V będzie dobry?
    Rozdzielnica budowlana zabezpieczona RSK 1x 32A 5P 2x 230V 32A 3P, 1P ?
  • Pomocny post
    #6 21877347
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15242
    Pomógł: 2013
    Ocena: 4670
    Taki przekrój przewodu zabezpieczy moc potrzebną do ładowarki.
  • #7 21877739
    web69
    Poziom 33  
    Posty: 2148
    Pomógł: 188
    Ocena: 629
    Gniazda 230V i oświetlenie chcesz zabezpieczać 32A? Podziel to jakoś sensownie
  • #8 21877855
    szymon189
    Poziom 24  
    Posty: 1978
    Ocena: 90
    web69 napisał:
    Gniazda 230V i oświetlenie chcesz zabezpieczać 32A? Podziel to jakoś sensownie

    Może jakoś doradzisz?
  • #9 21878846
    web69
    Poziom 33  
    Posty: 2148
    Pomógł: 188
    Ocena: 629
    25A do ładowania, gniazda 230V podzieliłbym na 2 obwody 16A i oświetlenie 6A. Zakładam że ładowanie z 1 fazy, gniazda 230V z 2 pozostałych faz, oświetlenie z dowolnej fazy, to i tak kilkanaście watów...
  • #10 21879015
    Pan.Kropa
    Poziom 35  
    Posty: 4153
    Pomógł: 252
    Ocena: 1178
    szymon189 napisał:
    Kabel ziemny YKY 5x10mm2 1000V będzie dobry?
    A dlaczego miedziany? Ile metrów tego kabla będzie? Przy grubszych przekrojach równie dobry jest kabel aluminiowy, a jest znacznie tańszy. Bo tak de facto to 99% energetyki stosuje aluminium. Może z pominięciem uzwojeń transformatorów.
  • Pomocny post
    #11 21879235
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5361
    Pomógł: 505
    Ocena: 2903
    szymon189 napisał:
    web69 napisał:
    Gniazda 230V i oświetlenie chcesz zabezpieczać 32A? Podziel to jakoś sensownie

    Może jakoś doradzisz?

    A co sądzisz aby tym zajęła się osoba elektryczna? Zabezpieczenia dobierasz z czapy. Osoba elektryczna na miejscu oceni stan instalacji do której chcesz podłączyć się, dobierze odpowiednie zabezpieczenia (nie tylko zabezpieczenia nadprądowe ale taż inne wymagane prawem) odpowiednie do posiadanej instalacji i na koniec pomierzy nową instalację czy spełnia warunki bezpieczeństwa. Umiesz to sam zrobić nawet z pomocą internetu? Masz odpowiednią wiedzę (nie wybiórczą z internetu) i odpowiedni miernik, łącznie z wiedzą jak go obsłużyć i ocenić czy wartości pokazywanie przez niego są prawidłowe?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię instalacji elektrycznej w garażu dla samochodu Skoda Superb 3 iV, który ładuje się prądem przemiennym AC z mocą maksymalną 3,6 kW. Autor planuje użyć jednego kabla trójfazowego (YKY 5x10 mm², 1000V) do zasilania ładowarki, gniazdek 230 V oraz oświetlenia. Zalecenia wskazują, że przekrój kabla 10 mm² jest odpowiedni do zabezpieczenia mocy ładowarki. Sugerowano rozdzielenie obwodów: 25 A dla ładowania, dwa obwody 16 A dla gniazdek 230 V oraz 6 A dla oświetlenia, przy czym ładowanie może być z jednej fazy, a gniazdka i oświetlenie z pozostałych faz. Poruszono też temat wyboru materiału przewodu – miedziany lub aluminiowy, z uwzględnieniem długości kabla i kosztów. Podkreślono konieczność konsultacji z elektrykiem w celu prawidłowego doboru zabezpieczeń, oceny istniejącej instalacji oraz wykonania pomiarów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami.