Jak połączyć kabel Al 4-5 mm² z Cu 2,5 mm² pod tynkiem w łazience?

majcher_5 17 Maj 2026 12:47 261 11
  • #1 21904693
    majcher_5
    Poziom 9  
    Posty: 17
    Witam. Szukam sposobu na połączenie kabla Al ok. 4-5 mm² z kablem Cu 2,5 mm². Dodatkowo dodam, że to połączenie będzie pod tynkiem i płytkami w łazience.
  • #2 21904704
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15113
    Pomógł: 1997
    Ocena: 4607
    Bardzo bym się zastanawiał, czy takie połączenie robić. Istnieją przewody o przekroju 4mm², lub 6mmm². Połączenie ze sobą dwóch rożnych przekrojów jest wykonalne i nawet z różnych materiałów. Niemniej jednak schowanie tego za płytkami, może okazać się na dłuższy czas kłopotliwe. A co jest za ścianą łazienki?
  • #3 21904711
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    majcher_5 napisał:
    Witam. Szukam sposobu na połączenie kabla Al ok. 4-5mm² z kablem Cu 2.5mm². Dodatkowo dodam że to połączenie będzie pod tynkiem i płytkami w łazience.

    I przez kolejne 20 lat to aluminium będzie pod płytkami aż ich nie zmienisz? Dramat. Takie rzeczy już od kilkudziesięciu lat się wymienia bo jest z nimi problem a ty chcesz to przedłużyć i położyć na to płytki. Za rok będzie pytanie jak to naprawić, kucie nie wchodzi w grę.
  • #4 21904742
    gklub
    Poziom 34  
    Posty: 1704
    Pomógł: 291
    Ocena: 726
    Generalnie unikałbym umieszczania połączeń pod płytkami, ale rozumiem, że przemyślane i to pozostawienie przewodów aluminiowych też (np. nie do pralki ;) ).
    WAGO od dawna proponuje swoje złączki ze swoją pastą https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-instalacyjne/pasta-alu-plus.
    Może są tu praktycy, którzy to przetestowali przez parę lat?
    Niestety wk... reklamy ale też WAGO https://www.youtube.com/watch?v=buF8dWZcH9k
    Są bimetalowe tuleje zaciskane np. ERKO, ale chyba do aluminium wolę zaciski sprężynujące - też brak doświadczenia.
  • #5 21904767
    majcher_5
    Poziom 9  
    Posty: 17
    >>21904704 Jest to ściana działowa, a za nią jest kuchnia.

    >>21904742 Myślałem o tym WAGO, dodatkowo wszystko zatopić w mufie żywicznej. Natomiast szukałem też tulejek zaciskowych bimetalowych, jednak znajduję tylko na jakieś potężne rozmiary typu 30 mm².
  • #6 21904791
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15113
    Pomógł: 1997
    Ocena: 4607
    >>21904767 To jak bardzo się uparłeś na takie połączenie, to zrób puszkę w ścianie, w kuchni, w miejscu, gdzie później powiesisz szafkę, którą będzie można w razie potrzeby zdjąć i sprawdzić/poprawić połączenie.
  • #7 21904795
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    Ja osobiście bym tak nie robił jak zamierzasz ani nikomu bym u siebie tak nie pozwolił robić. Rób jak chcesz. Jak uważasz że takie połączenie będzie trwałe i przewód aluminiowy wytrzyma obciążenie to rób tak i przykryj płytkami na kolejne kilkadziesiąt lat.
  • #8 21904841
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5071
    Pomógł: 437
    Ocena: 1695
    Witam,
    Ktoś_tam napisał:
    przykryj płytkami na kolejne kilkadziesiąt lat.

    kolega jest chyba optymistą?
    Za rok lub dwa autor już przyjdzie na forum z pytaniami o problemy w instalacji.
    Ale... jak chce zrobić tanio, taniej, najtaniej, to "kto bogatemu zabroni?". Przecież byle anon z jakiegoś forum, nie będzie mu mówił, co i jak ma u siebie robić.
    Czy to prawda autorze?
    Że chcesz to sam zrobić, bez udziału osób trzecich, którzy mają wiedzę i doświadczenie w "skręcaniu kabelków"?
    Bo tak wnioskuję z twojego "pisma".

    Pozdrawiam
  • #9 21904844
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8443
    Pomógł: 382
    Ocena: 1040
    clubber84 napisał:

    Że chcesz to sam zrobić, bez udziału osób trzecich, którzy mają wiedzę i doświadczenie w "skręcaniu kabelków"?

    Nie ma w tym nic złego.
    Złe jest trwałe zakrycie bardzo awaryjnego łączenia (Al-Cu).
  • #10 21904852
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5290
    Pomógł: 504
    Ocena: 2842
    clubber84 napisał:
    Witam,
    Ktoś_tam napisał:
    przykryj płytkami na kolejne kilkadziesiąt lat.

    kolega jest chyba optymistą?

    Raczej realistą, czasem trzeba na własnych błędach się nauczyć i przekonać się o tym co wszyscy wiedzą (albo prawie wszyscy, nawet zwykły szary człowiek wie).
  • #11 21904859
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5071
    Pomógł: 437
    Ocena: 1695
    Chris_W napisał:
    Nie ma w tym nic złego

    Jasne, prawda, oczywiście.
    Pytanie dodatkowe:
    - czy osobnik, który na co dzień nie ma do czynienia ze "skręcaniem kabelków", będzie w stanie zrobić to prawidłowo, przy założeniu, że chce to zrobić tak, aby sam nie mógł tego połączenia skontrolować po jakimś czasie?

    Pozdrawiam

    P.S.
    W zakładzie, w którym pracuję, elektrycy raz w roku sprawdzają wszystkie połączenia, obojętnie jakie by to nie były i gdzie by nie były (rozdzielnice, szafy sterownicze, itp.).
    Do tych połączeń musi być dostęp i nie ma zmiłuj.
  • #12 21905016
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7140
    Pomógł: 355
    Ocena: 1608
    Niestety w Polsce nadal duża część społeczeństwa hołduje zasadzie i dzielnie ją wprowadza w życie ....."na złość babci odmrożę sobie uszy..." i na nic tu mądre rady specjalistów bo ja chociaż się nie znam muzę wprowadzić swoją wizję w czyn.
    Trochę ironiczny ton ale to może coś uzmysłowi autorowi tematu i innym którzy mają za nic mądre rady o które sami przecież proszą.
    Jako że w temacie podano prawidłowe rozwiązania temat zamykam a autor niech podejmie decyzję pamiętając o konsekwencjach w przyszłości swojego wyboru.

Podsumowanie tematu

✨ Pytanie dotyczy bezpiecznego połączenia przewodu aluminiowego Al 4–5 mm² z przewodem miedzianym Cu 2,5 mm² w instalacji ukrytej pod tynkiem i płytkami w łazience. Kluczowy problem stanowi różnica materiałów przewodzących oraz warunki montażu w strefie o podwyższonej wilgotności, wymagające trwałego i pewnego złącza instalacyjnego.