Centrala Satel Ca -10 strefy i alarm

03 Mar 2006 18:43 2034 25
  • Poziom 11  
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłancza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???
  • OptexOptex
  • Poziom 19  
    Nie bardzo rozumiem... Chodzi Ci o to, żeby nie wyła syrena podczas włamania kiedy system jest uzbrojony? Jeśli tak to musisz wyłączyć outa na którym masz syrenę (fabrycznie 1 i 2) i zaprogramować out4 jako aktywny w czasie włamania.
  • Poziom 11  
    nie chodzi mi o to że gdy w nocy jest uzbrojona strefa 2 to nie chce aby budziło w nocy sąsiadów chce tylko aby wewnętrzny czujnik wył a porblem polega na tym że czujniki które należom do strefy 2 nalezom zarazem do strefy wewnętrznej.... PS a można podłączyć manipulator aby zarządzał dwiema strefami tz jeden manipulator led do dwóch wejść stref (czyl do clk 1 i clk2)
  • Poziom 20  
    Mozesz w CA10 zrobic 4 strefy i przypisac do strefy sygnal wewn. ( lub do wejsc).Podlacz przekaznik do np OUT 5 lub 6 i nim steruj syganlizator wewn. (oczywiscie wszystko trzeba dokladnie przemyslec i zaprogramowac!!!) Mozliwosci sa bardzo duze i tylko od logicznego myslenia wszystko zalezy.
  • Poziom 16  
    Witam.
    Jezeli chodzi o manipulator LED to mozna go przypisac do kilku stref.Sluzy do tego funkcja GO TO.Przelanczasz sie miedzy strfami za pomoca przyciskow 1,2,3,4.Przytrzymujesz na chwile i jestes w danej strefie.Nie podlanczasz go do kilku clk tylko w programie zaznaczasz do ilu stref ma nalezec i uaktywniasz funkcje GO tO
    Pozdrawiam
  • OptexOptex
  • Poziom 11  
    albo inaczej ... jak uzbrajac za jednym kodem wszystkie strefy razem ( podchodze do mnaipulatora wpisuje kod i uzbrajam wszystkie strefy ) niechce kożystać z opcji go to
  • Poziom 20  
    strefa 1 musi miec przypisane wszystkie wejscia . ustaw hasło globalne wtedy przechodzac do drugiej strefy funk go to tym samym uzbroisz we wszystkich strefach.Poczytaj dokladnie instrukcje od ca10 tam tak ladnie opisane111
  • Poziom 11  
    Kaz K napisał:
    strefa 1 musi miec przypisane wszystkie wejscia . ustaw hasło globalne wtedy przechodzac do drugiej strefy funk go to tym samym uzbroisz we wszystkich strefach.Poczytaj dokladnie instrukcje od ca10 tam tak ladnie opisane111

    Mam tak ustawione i jak naruszysz strefe 2 to wyje wszystko a ja chce aby wnocy wł tylko wewnątrz
  • Poziom 15  
    Najprościej to zrobić tak, zastosuj przekaźnik który będzie Ci odcinał syreny zewnętrzne po uzbrojeniu wybranej partycji.
  • Poziom 11  
    i chyba tak zrobie tylko jak podpiąci do out 5 i 6 ???
  • Poziom 20  
    powinienes miec taka wtyczke i luzno styki (byla w komplecie z centrala) lub idz do sklepu z alarmami i kup. Na plycie centrali masz opisane takie zlacze ( + 12v;+ 12v;out5; out 6 ; com). Kup tez przekaznik w tym sklepie . Podlacz cewke przekaznika do tego styku +12v a drugi koniec do OUT 5 . Oprogramuj odpowiednio out5 i powinno byc ok.

    PS. Jestes z Chrzanowa o kodzie 32-500?
  • Poziom 14  
    W instrukcji instalatora napisano troszkę na temat sterowania wyjściami. Można je przypisać do konkretnej strefy i wtedy reaguje tylko na nią. wyjścia OUT 5 i OUT 6 są niskoprądowe i najlepiej nimi sterować wejścia sygnalizatora zewnętrznego z własnym zasilaniem. Sygnalizator wewn. podłączyć np.do OUT1
  • Poziom 11  
    Kaz K napisał:
    powinienes miec taka wtyczke i luzno styki (byla w komplecie z centrala) lub idz do sklepu z alarmami i kup. Na plycie centrali masz opisane takie zlacze ( + 12v;+ 12v;out5; out 6 ; com). Kup tez przekaznik w tym sklepie . Podlacz cewke przekaznika do tego styku +12v a drugi koniec do OUT 5 . Oprogramuj odpowiednio out5 i powinno byc ok.

    PS. Jestes z Chrzanowa o kodzie 32-500?


    thx własnie miałe problem bo podłanczałe m przekaznik do com i out 5 i nie dzialal optak z tego chrzanowa :)
  • Specjalista elektryk
    ctxpl napisał:
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłącza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???


    Witam

    Czy masz jakieś wolne wyjscie wysokopądowe OUT1 do OUT4 ? - jeżeli nie, pogrupuj sobie czujki i sygnalizator np ten sposób:

    OUT 1 - wyzwala sygnalizator strefy 1 -
    OUT 2 - wyzwala dowolny sygnalizator załozony przez Ciebie - czyli OUT 2 przypsiujesz tylko do strefy drugiej (w twoim przypadku B ?? )
    OUT 3 - 4 zasilanie czujek.

    Myślę, że ten sposób jest najprostszy i "mało inwazyjny" :)

    Pozdrawiam
  • Poziom 11  
    kasprzyk napisał:
    ctxpl napisał:
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłącza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???


    Witam

    Czy masz jakieś wolne wyjscie wysokopądowe OUT1 do OUT4 ? - jeżeli nie, pogrupuj sobie czujki i sygnalizator np ten sposób:

    OUT 1 - wyzwala sygnalizator strefy 1 -
    OUT 2 - wyzwala dowolny sygnalizator załozony przez Ciebie - czyli OUT 2 przypsiujesz tylko do strefy drugiej (w twoim przypadku B ?? )
    OUT 3 - 4 zasilanie czujek.

    Myślę, że ten sposób jest najprostszy i "mało inwazyjny" :)

    Pozdrawiam


    jest pewien problem wejscia nalezom zarazem do strefy 1 i 2 i jak wzbudze wejscie w nocy to tak czy siak sygnalizator strefy 1 wyje a ztym przekaznikiem(out5) znowu tak jest ze jak sie on wlancza jako wskaznik czuwania strefy 2 to gdy chce uzbrojic cały obiekt to wyłancza wszytkie sygnalizatory :( nie chce kożystać z funkcji timer
  • Specjalista elektryk
    WItaj

    Rozchodzi Ci się o to, żeby rozbrajać i zazbrajać dwie strefy jak najszybciej?

    Nie mógłbyś zrobić jednego systemu z wejściami blokowanymi??
    Jednym kodem zazbrajasz cały alarm, innym kodem zazbrajasz cały z pominięciem kilku neuralgicznych czujek, które mógłbyś naruszyć - a nie są niezbędne.

    Nie wiem jakie dokładnie system ma spełniać zadanie u Ciebie - stąd wybacz, jeżeli nie na temat ;)

    Pzdr
  • Poziom 11  
    W nocy wszyscy są na górze więc system automatycznie sie uzbraja (funkcja timer)koło godziny 24 a rano się wyłancza ale czasami ktoś wnocy z góry na dół i wtedy wlancza sie alarm i chce aby gdy strefa 2 jest włączona i ktoś nią wzbudził ta ma piszczećtylko wewnętrzne piezo które jest przeznaczone tylko do strefy B. Ale czasami też np w dzień chce sobiee włączć tylko strefe B np jak nikogo nie ma na dole a ktoś jest w domu sam i siedzi u góry. Na przeszkodzie stoi tu wspólne wejścia dla strefy 1 i 2
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    ctxpl napisał:
    W nocy wszyscy są na górze więc system automatycznie sie uzbraja (funkcja timer)koło godziny 24 a rano się wyłącza ale czasami ktoś wnocy z góry na dół i wtedy wlancza sie alarm i chce aby gdy strefa 2 jest włączona i ktoś nią wzbudził ta ma piszczećtylko wewnętrzne piezo które jest przeznaczone tylko do strefy B. Ale czasami też np w dzień chce sobiee włączć tylko strefe B np jak nikogo nie ma na dole a ktoś jest w domu sam i siedzi u góry. Na przeszkodzie stoi tu wspólne wejścia dla strefy 1 i 2


    Witam czy nie można tego zrealizować w ten sposób:
    Cały system to jedna strefa, linie na górze automatycznie blokowane przy braku wyjścia z obiektu, sygnalizator zewnętrzny blokowany przekażnikiem pobudzanym z wyjścia - wskażnik bypass.
    Pozdrawiam Robert
  • Poziom 20  
    Zle podlaczales jesli zostawiles out na standartowych ustawieniach - przekaznik musisz podlaczyc jedynym koncem do +12v a dugim do out5 lub 6.
    Standardowo to wyjscie zwiera do masy wiec jak podlaczysz do out i comm to nic nie bedzie dzialac .(musialbys przeprogramowac sposob dzialania)
    Ja tez z tego Chrzanowa wiec jesli sobie nie poradzisz to moge pomoc za drobna oplata :-) (instaluje alarmy od 10 lat i nie jedna kombinacje trzeba bylo zrobic) :D A tak ogolnie czy nie ma mozliwosci zalozenia drugiego manipul LED na gorze - tak powinno byc prawidlowo zrealizowane ze pietro ma drugi manip. lub wylaczac pilotem alarmu . Ale tez da sie zrobic to co chciales poprzez przekaznik badz oprogramowanie odpowiednie centrali !
    Pozdrawiam.

    p.s.
    w razie dalszych problemow musialbys podac dokladnie ustawienia i podlaczenia w centrali.
  • Poziom 11  
    w tej chwil jest tak ze jak ktoś schodzi na dół to albo wyłancza sprytnie ukrytym przyciskiem dół albo z pilota bezprzewodowego a prócz tego jest ustawione tak że na noc timer włancza alarm i włancza out5 które wyłancza tylko syrene zewnętrzną ale nie wyłancza wewnętrznego delikatnego piezo i sygnalizacji swietlnej. ale prosze myśleć jak zrobić aby strefa 2 jak jest uzbrojona niezależnie od pory dnia włanczała tylko sygnalizator zewnętrzny :) za sprawdzony pomysł jakieś punkciki sie podaruje albo może jakiś kod premium sms :)
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Załączasz kodem całość systemu- obie strefy, przekażnik podłączony do wyjścia zaprogramowanego jako wskażnik czuwania całości (typ 32) podpina sterowanie sygnalizatora zewnętrznego do wyjścia alarm włamaniowy, gdy uzbrajasz tylko strefę B wyjście wskażnik czuwania całości nie działa, głośnik zewnętrzny jest odpięty i sygnalizacja jest tylko wewnątrz.
    Pozdrawiam Robert
  • Poziom 11  
    alster1 napisał:
    Załączasz kodem całość systemu- obie strefy, przekażnik podłączony do wyjścia zaprogramowanego jako wskażnik czuwania całości (typ 32) podpina sterowanie sygnalizatora zewnętrznego do wyjścia alarm włamaniowy, gdy uzbrajasz tylko strefę B wyjście wskażnik czuwania całości nie działa, głośnik zewnętrzny jest odpięty i sygnalizacja jest tylko wewnątrz.
    Pozdrawiam Robert
    zrobiłem tak ale jest problem jak włanczam czuwanie całości to wyjscie out 5 sie nie włancza :/ o co biega
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    out 5 jest wyjściem niskoprądowym więc przekażnik musi być o małym poborze prądu, pisałeś że podłączasz przekażnik do out5 i com jest to błąd musisz podłączyć do out5 i +12V, jeżeli spełniasz te warunki to pozostaje tylko oprogramowanie wyjścia w centrali.
    Dlaczego się upierasz na out5 czy wszystkie wyjścia wysokoprądowe masz wykorzystane?
    Pozdrawiam Robert
  • Poziom 11  
    alster1 napisał:
    out 5 jest wyjściem niskoprądowym więc przekażnik musi być o małym poborze prądu, pisałeś że podłączasz przekażnik do out5 i com jest to błąd musisz podłączyć do out5 i +12V, jeżeli spełniasz te warunki to pozostaje tylko oprogramowanie wyjścia w centrali.
    Dlaczego się upierasz na out5 czy wszystkie wyjścia wysokoprądowe masz wykorzystane?
    Pozdrawiam Robert
    jest podpięte juz dobże tylko ze wejscie out5 ma zaprogramowaną 32 i gdy włącze całą strefe to się ono nie włancza :/ przy innych funkcjach sie włancza
  • Pomocny post
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Czy przypisałeś out5 do strefy 2 ? jeżeli nie przypiszesz wyjścia do żadnej ze stref to wyjście uaktywni się dopiero jak uzbroisz wszystkie strefy.
    Ewentualnie do wyjścia out5 spróbuj przypisać wszystkie wejścia strefy B, jeżeli będą uzbrojone to wyjście (typ 32) powinno zadziałać.
  • Poziom 11  
    Ustawiłem funkcję 32 na out5 dla strefy 1 i ziała tak jak ma jest wszystko ok dzięki wszystkim za pomoc