Centrala Satel Ca -10 strefy i alarm

ctxpl 03 Mar 2006 18:43 2358 25
  • #1 2370291
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłancza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???
  • #2 2370419
    yvv
    Poziom 21  
    Posty: 388
    Pomógł: 43
    Ocena: 62
    Nie bardzo rozumiem... Chodzi Ci o to, żeby nie wyła syrena podczas włamania kiedy system jest uzbrojony? Jeśli tak to musisz wyłączyć outa na którym masz syrenę (fabrycznie 1 i 2) i zaprogramować out4 jako aktywny w czasie włamania.
  • #3 2370537
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    nie chodzi mi o to że gdy w nocy jest uzbrojona strefa 2 to nie chce aby budziło w nocy sąsiadów chce tylko aby wewnętrzny czujnik wył a porblem polega na tym że czujniki które należom do strefy 2 nalezom zarazem do strefy wewnętrznej.... PS a można podłączyć manipulator aby zarządzał dwiema strefami tz jeden manipulator led do dwóch wejść stref (czyl do clk 1 i clk2)
  • #4 2370571
    Kaz K
    Poziom 20  
    Posty: 535
    Pomógł: 25
    Ocena: 149
    Mozesz w CA10 zrobic 4 strefy i przypisac do strefy sygnal wewn. ( lub do wejsc).Podlacz przekaznik do np OUT 5 lub 6 i nim steruj syganlizator wewn. (oczywiscie wszystko trzeba dokladnie przemyslec i zaprogramowac!!!) Mozliwosci sa bardzo duze i tylko od logicznego myslenia wszystko zalezy.
  • #5 2370742
    nomad22
    Poziom 16  
    Posty: 263
    Pomógł: 3
    Ocena: 18
    Witam.
    Jezeli chodzi o manipulator LED to mozna go przypisac do kilku stref.Sluzy do tego funkcja GO TO.Przelanczasz sie miedzy strfami za pomoca przyciskow 1,2,3,4.Przytrzymujesz na chwile i jestes w danej strefie.Nie podlanczasz go do kilku clk tylko w programie zaznaczasz do ilu stref ma nalezec i uaktywniasz funkcje GO tO
    Pozdrawiam
  • #6 2371180
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    albo inaczej ... jak uzbrajac za jednym kodem wszystkie strefy razem ( podchodze do mnaipulatora wpisuje kod i uzbrajam wszystkie strefy ) niechce kożystać z opcji go to
  • #7 2371684
    Kaz K
    Poziom 20  
    Posty: 535
    Pomógł: 25
    Ocena: 149
    strefa 1 musi miec przypisane wszystkie wejscia . ustaw hasło globalne wtedy przechodzac do drugiej strefy funk go to tym samym uzbroisz we wszystkich strefach.Poczytaj dokladnie instrukcje od ca10 tam tak ladnie opisane111
  • #8 2372742
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    Kaz K napisał:
    strefa 1 musi miec przypisane wszystkie wejscia . ustaw hasło globalne wtedy przechodzac do drugiej strefy funk go to tym samym uzbroisz we wszystkich strefach.Poczytaj dokladnie instrukcje od ca10 tam tak ladnie opisane111

    Mam tak ustawione i jak naruszysz strefe 2 to wyje wszystko a ja chce aby wnocy wł tylko wewnątrz
  • #9 2372775
    marcin4642
    Poziom 15  
    Posty: 77
    Pomógł: 16
    Ocena: 8
    Najprościej to zrobić tak, zastosuj przekaźnik który będzie Ci odcinał syreny zewnętrzne po uzbrojeniu wybranej partycji.
  • #10 2372798
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    i chyba tak zrobie tylko jak podpiąci do out 5 i 6 ???
  • #11 2372909
    Kaz K
    Poziom 20  
    Posty: 535
    Pomógł: 25
    Ocena: 149
    powinienes miec taka wtyczke i luzno styki (byla w komplecie z centrala) lub idz do sklepu z alarmami i kup. Na plycie centrali masz opisane takie zlacze ( + 12v;+ 12v;out5; out 6 ; com). Kup tez przekaznik w tym sklepie . Podlacz cewke przekaznika do tego styku +12v a drugi koniec do OUT 5 . Oprogramuj odpowiednio out5 i powinno byc ok.

    PS. Jestes z Chrzanowa o kodzie 32-500?
  • #12 2372960
    kemir
    Poziom 14  
    Posty: 78
    Pomógł: 11
    Ocena: 22
    W instrukcji instalatora napisano troszkę na temat sterowania wyjściami. Można je przypisać do konkretnej strefy i wtedy reaguje tylko na nią. wyjścia OUT 5 i OUT 6 są niskoprądowe i najlepiej nimi sterować wejścia sygnalizatora zewnętrznego z własnym zasilaniem. Sygnalizator wewn. podłączyć np.do OUT1
  • #13 2372986
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    Kaz K napisał:
    powinienes miec taka wtyczke i luzno styki (byla w komplecie z centrala) lub idz do sklepu z alarmami i kup. Na plycie centrali masz opisane takie zlacze ( + 12v;+ 12v;out5; out 6 ; com). Kup tez przekaznik w tym sklepie . Podlacz cewke przekaznika do tego styku +12v a drugi koniec do OUT 5 . Oprogramuj odpowiednio out5 i powinno byc ok.

    PS. Jestes z Chrzanowa o kodzie 32-500?


    thx własnie miałe problem bo podłanczałe m przekaznik do com i out 5 i nie dzialal optak z tego chrzanowa :)
  • #14 2373066
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 670
    ctxpl napisał:
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłącza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???


    Witam

    Czy masz jakieś wolne wyjscie wysokopądowe OUT1 do OUT4 ? - jeżeli nie, pogrupuj sobie czujki i sygnalizator np ten sposób:

    OUT 1 - wyzwala sygnalizator strefy 1 -
    OUT 2 - wyzwala dowolny sygnalizator załozony przez Ciebie - czyli OUT 2 przypsiujesz tylko do strefy drugiej (w twoim przypadku B ?? )
    OUT 3 - 4 zasilanie czujek.

    Myślę, że ten sposób jest najprostszy i "mało inwazyjny" :)

    Pozdrawiam
  • #15 2373109
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    kasprzyk napisał:
    ctxpl napisał:
    witam centralka jest tak skonfigurowana ze po godzinie 24 prechodzi w stan czuania strefa B i wyłącza sie rano. czujniki ze strefy b są zarazem czujnikami ze strefy a(tlatego ze jak wlanczam alarm to chce odrazu uzbrojic obydwie strefy a nie kazda z osobna). moje pytanie brzmi jak ustalićsygnalizacje że jaki narusze w nocy czujnik to nie wyje głowna sygnalizacja tylko np wyjsice out 4 ???


    Witam

    Czy masz jakieś wolne wyjscie wysokopądowe OUT1 do OUT4 ? - jeżeli nie, pogrupuj sobie czujki i sygnalizator np ten sposób:

    OUT 1 - wyzwala sygnalizator strefy 1 -
    OUT 2 - wyzwala dowolny sygnalizator załozony przez Ciebie - czyli OUT 2 przypsiujesz tylko do strefy drugiej (w twoim przypadku B ?? )
    OUT 3 - 4 zasilanie czujek.

    Myślę, że ten sposób jest najprostszy i "mało inwazyjny" :)

    Pozdrawiam


    jest pewien problem wejscia nalezom zarazem do strefy 1 i 2 i jak wzbudze wejscie w nocy to tak czy siak sygnalizator strefy 1 wyje a ztym przekaznikiem(out5) znowu tak jest ze jak sie on wlancza jako wskaznik czuwania strefy 2 to gdy chce uzbrojic cały obiekt to wyłancza wszytkie sygnalizatory :( nie chce kożystać z funkcji timer
  • #16 2373284
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 670
    WItaj

    Rozchodzi Ci się o to, żeby rozbrajać i zazbrajać dwie strefy jak najszybciej?

    Nie mógłbyś zrobić jednego systemu z wejściami blokowanymi??
    Jednym kodem zazbrajasz cały alarm, innym kodem zazbrajasz cały z pominięciem kilku neuralgicznych czujek, które mógłbyś naruszyć - a nie są niezbędne.

    Nie wiem jakie dokładnie system ma spełniać zadanie u Ciebie - stąd wybacz, jeżeli nie na temat ;)

    Pzdr
  • #17 2373309
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    W nocy wszyscy są na górze więc system automatycznie sie uzbraja (funkcja timer)koło godziny 24 a rano się wyłancza ale czasami ktoś wnocy z góry na dół i wtedy wlancza sie alarm i chce aby gdy strefa 2 jest włączona i ktoś nią wzbudził ta ma piszczećtylko wewnętrzne piezo które jest przeznaczone tylko do strefy B. Ale czasami też np w dzień chce sobiee włączć tylko strefe B np jak nikogo nie ma na dole a ktoś jest w domu sam i siedzi u góry. Na przeszkodzie stoi tu wspólne wejścia dla strefy 1 i 2
  • #18 2374159
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2103
    Pomógł: 352
    Ocena: 540
    ctxpl napisał:
    W nocy wszyscy są na górze więc system automatycznie sie uzbraja (funkcja timer)koło godziny 24 a rano się wyłącza ale czasami ktoś wnocy z góry na dół i wtedy wlancza sie alarm i chce aby gdy strefa 2 jest włączona i ktoś nią wzbudził ta ma piszczećtylko wewnętrzne piezo które jest przeznaczone tylko do strefy B. Ale czasami też np w dzień chce sobiee włączć tylko strefe B np jak nikogo nie ma na dole a ktoś jest w domu sam i siedzi u góry. Na przeszkodzie stoi tu wspólne wejścia dla strefy 1 i 2


    Witam czy nie można tego zrealizować w ten sposób:
    Cały system to jedna strefa, linie na górze automatycznie blokowane przy braku wyjścia z obiektu, sygnalizator zewnętrzny blokowany przekażnikiem pobudzanym z wyjścia - wskażnik bypass.
    Pozdrawiam Robert
  • #19 2376886
    Kaz K
    Poziom 20  
    Posty: 535
    Pomógł: 25
    Ocena: 149
    Zle podlaczales jesli zostawiles out na standartowych ustawieniach - przekaznik musisz podlaczyc jedynym koncem do +12v a dugim do out5 lub 6.
    Standardowo to wyjscie zwiera do masy wiec jak podlaczysz do out i comm to nic nie bedzie dzialac .(musialbys przeprogramowac sposob dzialania)
    Ja tez z tego Chrzanowa wiec jesli sobie nie poradzisz to moge pomoc za drobna oplata :-) (instaluje alarmy od 10 lat i nie jedna kombinacje trzeba bylo zrobic) :D A tak ogolnie czy nie ma mozliwosci zalozenia drugiego manipul LED na gorze - tak powinno byc prawidlowo zrealizowane ze pietro ma drugi manip. lub wylaczac pilotem alarmu . Ale tez da sie zrobic to co chciales poprzez przekaznik badz oprogramowanie odpowiednie centrali !
    Pozdrawiam.

    p.s.
    w razie dalszych problemow musialbys podac dokladnie ustawienia i podlaczenia w centrali.
  • #20 2382588
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    w tej chwil jest tak ze jak ktoś schodzi na dół to albo wyłancza sprytnie ukrytym przyciskiem dół albo z pilota bezprzewodowego a prócz tego jest ustawione tak że na noc timer włancza alarm i włancza out5 które wyłancza tylko syrene zewnętrzną ale nie wyłancza wewnętrznego delikatnego piezo i sygnalizacji swietlnej. ale prosze myśleć jak zrobić aby strefa 2 jak jest uzbrojona niezależnie od pory dnia włanczała tylko sygnalizator zewnętrzny :) za sprawdzony pomysł jakieś punkciki sie podaruje albo może jakiś kod premium sms :)
  • #21 2382990
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2103
    Pomógł: 352
    Ocena: 540
    Załączasz kodem całość systemu- obie strefy, przekażnik podłączony do wyjścia zaprogramowanego jako wskażnik czuwania całości (typ 32) podpina sterowanie sygnalizatora zewnętrznego do wyjścia alarm włamaniowy, gdy uzbrajasz tylko strefę B wyjście wskażnik czuwania całości nie działa, głośnik zewnętrzny jest odpięty i sygnalizacja jest tylko wewnątrz.
    Pozdrawiam Robert
  • #22 2384580
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    alster1 napisał:
    Załączasz kodem całość systemu- obie strefy, przekażnik podłączony do wyjścia zaprogramowanego jako wskażnik czuwania całości (typ 32) podpina sterowanie sygnalizatora zewnętrznego do wyjścia alarm włamaniowy, gdy uzbrajasz tylko strefę B wyjście wskażnik czuwania całości nie działa, głośnik zewnętrzny jest odpięty i sygnalizacja jest tylko wewnątrz.
    Pozdrawiam Robert
    zrobiłem tak ale jest problem jak włanczam czuwanie całości to wyjscie out 5 sie nie włancza :/ o co biega
  • #23 2384691
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2103
    Pomógł: 352
    Ocena: 540
    out 5 jest wyjściem niskoprądowym więc przekażnik musi być o małym poborze prądu, pisałeś że podłączasz przekażnik do out5 i com jest to błąd musisz podłączyć do out5 i +12V, jeżeli spełniasz te warunki to pozostaje tylko oprogramowanie wyjścia w centrali.
    Dlaczego się upierasz na out5 czy wszystkie wyjścia wysokoprądowe masz wykorzystane?
    Pozdrawiam Robert
  • #24 2386018
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    alster1 napisał:
    out 5 jest wyjściem niskoprądowym więc przekażnik musi być o małym poborze prądu, pisałeś że podłączasz przekażnik do out5 i com jest to błąd musisz podłączyć do out5 i +12V, jeżeli spełniasz te warunki to pozostaje tylko oprogramowanie wyjścia w centrali.
    Dlaczego się upierasz na out5 czy wszystkie wyjścia wysokoprądowe masz wykorzystane?
    Pozdrawiam Robert
    jest podpięte juz dobże tylko ze wejscie out5 ma zaprogramowaną 32 i gdy włącze całą strefe to się ono nie włancza :/ przy innych funkcjach sie włancza
  • Pomocny post
    #25 2386250
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Posty: 2103
    Pomógł: 352
    Ocena: 540
    Czy przypisałeś out5 do strefy 2 ? jeżeli nie przypiszesz wyjścia do żadnej ze stref to wyjście uaktywni się dopiero jak uzbroisz wszystkie strefy.
    Ewentualnie do wyjścia out5 spróbuj przypisać wszystkie wejścia strefy B, jeżeli będą uzbrojone to wyjście (typ 32) powinno zadziałać.
  • #26 2386469
    ctxpl
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    Ustawiłem funkcję 32 na out5 dla strefy 1 i ziała tak jak ma jest wszystko ok dzięki wszystkim za pomoc

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji centrali alarmowej Satel CA-10 z podziałem na dwie strefy (A i B), gdzie strefa B jest automatycznie uzbrajana nocą (po godzinie 24) i wyłączana rano. Problem polega na tym, że czujniki strefy B są jednocześnie przypisane do strefy A, co powoduje, że przy naruszeniu czujnika w nocy uruchamia się główna sygnalizacja alarmowa (syrena zewnętrzna), a użytkownik chce, aby w takim przypadku aktywowało się tylko wyjście OUT4 lub inny sygnalizator wewnętrzny, nie budząc sąsiadów. Rozwiązania obejmują programowanie wyjść (OUT5, OUT6) jako wskaźników czuwania stref, stosowanie przekaźników do odcinania syren zewnętrznych, przypisywanie wyjść do konkretnych stref oraz wykorzystanie funkcji GO TO w manipulatorze LED do zarządzania wieloma strefami. Kluczowe jest prawidłowe podłączenie przekaźników do wyjść niskoprądowych (OUT5, OUT6) zasilanych z +12V oraz odpowiednie przypisanie wyjść do stref, aby sygnalizacja działała zgodnie z oczekiwaniami. Użytkownik ostatecznie ustawił funkcję typu 32 na wyjściu OUT5 przypisanym do strefy 1, co rozwiązało problem niepożądanego uruchamiania syreny zewnętrznej przy uzbrojeniu całego systemu. Wskazano także możliwość stosowania drugiego manipulatora LED na piętrze lub pilotów do sterowania strefami niezależnie.