logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy różne położenie fazy w podwójnym gnieździe z bolcem jest bezpieczne?

18 Mar 2006 13:02 8009 54
Najlepsze odpowiedzi

Czy w podwójnym gnieździe z bolcem bez „krosowania” faza może być po jednej stronie w jednym gnieździe, a po drugiej stronie w drugim, i czy jest to bezpieczne w starych oraz nowych instalacjach?

Samo takie różne położenie fazy w podwójnym gnieździe nie stanowi problemu bezpieczeństwa, o ile każde gniazdo jest poprawnie podłączone; nie ma przepisu nakazującego fazę z lewej albo z prawej strony, a poprawnie wykonany odbiornik powinien działać bezpiecznie niezależnie od polaryzacji [#2883264][#2429178] W praktyce warto jednak zachować jednakowe podłączenie w całym mieszkaniu, bo tak jest czytelniej i zgodniej z przyzwyczajeniem użytkowników [#2447928][#2450695] W starej instalacji TN-C „zerowanie” robi się przez podłączenie przewodu PEN do bolca ochronnego [#2433395] W TN-C-S i TN-S samo położenie L/N w gnieździe nie jest problemem, jeśli instalacja jest wykonana prawidłowo, a wyłącznik różnicowoprądowy stosuje się dopiero po rozdzieleniu PEN na PE i N, nie w czystym TN-C [#2428444][#2881012]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 2428342
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #2 2428444
    dgaleza
    Poziom 20  
    Posty: 474
    Pomógł: 34
    Ocena: 46
    Z tego co się orientuję, to w gniazdach podwójnych jest wspólna szyna fazy i zera. Dlatego jeżeli chcesz dokonać krosowania, to musiałbyś przecinać szyny, co wydaje mi sie nie ma sensu. Zerowanie wykonujesz normalnie. Do bolca podłączasz zero i gotowe.

    W instalacjach TN-C-S i TN-S musi być trzeci przewód PEN. Co prawda takie gniazdo nie stanowi problemu, lecz nie powinno byc uzywane w wyzej wyminionych modelach instalacji.
  • #3 2428533
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 2428622
    Georges
    Poziom 15  
    Posty: 118
    Pomógł: 7
    Ocena: 27
    Nie rób wszystkich gniazdek z bolcem bo będzie kłopot z wtyczkami.Nie wszystkie będa pasować (te które nie maja dziurki na bolec).W gniazdku jest obojetne z której strony jest faza.We wtyczkach uziemienie będzie zawsze na masie (N) zwarte z zerem gniazdka,inaczej ich się nie da włożyć do gniazdka.
  • #6 2428650
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Witam.
    Cytat:
    We wtyczkach uziemienie będzie zawsze na masie (N) zwarte z zerem gniazdka,inaczej ich się nie da włożyć do gniazdka.

    NIGDY we wtyczkach się nie zwiera przewodów N i PE
    Cytat:
    Wtedy wyłącznik róznicopradowy moze bez przyczyny się wylaczac.

    Różnicówka nie wyłącza się bez przyczyny - musi być za duża upływność ( powyżej prądu różnicowego - najczęściej 30mA)
  • #7 2428753
    Georges
    Poziom 15  
    Posty: 118
    Pomógł: 7
    Ocena: 27
    A zkąd w starej instalacji wziąć trzecią żyłe PE ?.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Ponadto w starej instalacji nie da się założyć różnicówki-ze względu na połączenie N-z bolcem uziemniającym.
  • #8 2428849
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Jak napisaL autor postu , że chce zrobić zerowanie czyli układ sieciowy TN-C.Zgodnie z przepisami bolec ochronny ma być u góry gniazda i faza po lewej stronie.Gniazda wtykowe podtynkowe tego warunku nie spełniają bo w gnieździe podwójnym górne ma bolec u dołu i fazę, jesli podłączona jest po lewej to w przyłączonej do gniazda wtyczce ze stykiem ochronnym,faza znajduje się w żyle oznaczonej barwą jasnoniebieską(N) przewodu zasilającego urządzenie elektrycznenp.bojler ,pralkę ,kocioł c.o.itd.Zgodnie z przepisami przewody zasilające 3-żyłowe(z żyłami L,Ni i PE) urządzeń elektrycznych 1-faz. musżą mieć żyłę fazową np.czarną lub brązową) przyłączoną do bolca fazowego lewego wtyczki.A to dlatego że wszystkie łączniki sterujące,termostaty itd. połączone są z tym z przewodem fazowym.Odwrotne podłączenie lub włożenie wtyczki do gónego gniazda powójnego może spowodować nieprawidłowe działanie lub w przpadku np.przebicia grzałki do masy w bojlerze,rozerwanie jego zbiornika.To parę przykładów.Dodam że gniazda pt.podwójne produkcji czeskiej mają bolce ochronne umieszczone prawidłowo,czyli u góry.Pozdrawiam
  • #9 2428922
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 2429178
    goldwinger
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6929
    Pomógł: 534
    Ocena: 2100
    zgadzam się z kolegą z góry bo połowy tych postów nie rozumiem a wracając do pytania autora to nie ma żadnego problemu aby podłączyć takie gniazdo nie stanowi to żadnego problemu
    Pozdarwiam.
  • #11 2429694
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Cytat:
    tompy napisał:

    Różnicówka nie wyłącza się bez przyczyny - musi być za duża upływność ( powyżej prądu różnicowego - najczęściej 30mA)

    Bzdura.

    gęguś nie bij - wytłumacz
  • #12 2429845
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6216
    Pomógł: 312
    Ocena: 1006
    Witam.
    Kolego geguś proszę, wytłumacz zasadę działania wyłącznika różnicowoprądowego. Może nie wszystko wiem o jego działaniu.
    Pozdrawiam.
  • #13 2432092
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.Niewłaściwe podłączenie przewodu fazowego np.po prawej stronie lub przykręcenie go bolcem do dołu dyskwalifikuje tak wykonaną instalaqcję elektryczna.To jeden z podstawowych warunków aby mogła byc odebrana i przyłączena do sieci.Nowoczesne mierniki cyfrowe do pomiaru pętli zwarcia oraz wyłączników różnicowo-prądowych maja funkcję rozpoznawania podłączenia przewodu fazowego.Wymóg podłączenia przewodu fazowego do zacisku po lewej stronie gniazda obowiązuje we wszystkich układach siecii: TN-C,TN-C-S,
    TN-S- i TT.Ten temat był poruszany na forum www.ise.pl.Można tam poszukać więcej informacji.Ten wymóg dot.gniazd wtykowych obowiązuje również w Wielkiej Brytanii.Ponadto we wtyczkach (większych niż polskie)do lewego styku podłączony bezpiecznik topikowy dobrany odpowiednio do przyłączonego urządzenia elektrycznego.Pozdrawiam
  • #14 2432821
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Witam
    janhen napisał:
    Cytat:
    Wymóg podłączenia przewodu fazowego do zacisku po lewej stronie gniazda obowiązuje we wszystkich układach siecii: TN-C,TN-C-S

    Wymóg-rozumuję że odowiązek. Byłbym wdzięczny janhen za podanie podstawy prawnej.
  • #15 2432880
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6216
    Pomógł: 312
    Ocena: 1006
    Witam.
    Kolega janhen napisał:
    Cytat:
    Niewłaściwe podłączenie przewodu fazowego np.po prawej stronie lub przykręcenie go bolcem do dołu dyskwalifikuje tak wykonaną instalaqcję elektryczna.

    Mam pytanie, jak to się ma do gniazda podwójnego gdzie jeden bolec jest na dole a drugi u góry?.
  • #16 2433191
    Arnold_S.
    Poziom 26  
    Posty: 883
    Pomógł: 49
    Ocena: 86
    Z tą różnicówką, to chodziło o to, że RCD ma prawo działać już od połowy różnicowego prądu znamionowego(czyli w tym przykładzie od 15mA do 30mA, a nie powyżej!).
  • #17 2433324
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Cytat:
    Z tą różnicówką, to chodziło o to, że RCD ma prawo działać już od połowy różnicowego prądu znamionowego(czyli w tym przykładzie od 15mA do 30mA, a nie powyżej!).

    Powyżej 30mA nie ma prawa działać????
    Pozatym pisałem o prądzie różnicowym nie o znamionowym i chodziło o powód zadziałania a nie analizę labolatoryjną czułości różnicówki.
    Nigdzie nie jest podany typ różnicówki - to tylko przykład poglądowy !
  • #18 2433347
    Arnold_S.
    Poziom 26  
    Posty: 883
    Pomógł: 49
    Ocena: 86
    O co Ci chodzi?
    Sprawna ma działać wcześniej(a nie dopiero po przekroczeniu znamionowych 30mA)!

    P.S.
    Cytujesz, a nie patrzysz co!
    Napisałem wyraźnie o różnicowym prądzie znamionowym.
    To jest najciekawszy parametr znamionowy różnicówki.

    P.S.2.
    Mój przykład też jest tylko poglądowy, i co?
  • #19 2433358
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Chodzi tylko o to że różnicówka nie wyłącza się bez przyczyny
  • #20 2433380
    Arnold_S.
    Poziom 26  
    Posty: 883
    Pomógł: 49
    Ocena: 86
    To wszyscy(mam nadzieję) wiedzą. :-)
  • #21 2433384
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    tompy napisał:
    Cytat:
    Z tą różnicówką, to chodziło o to, że RCD ma prawo działać już od połowy różnicowego prądu znamionowego(czyli w tym przykładzie od 15mA do 30mA, a nie powyżej!).

    Powyżej 30mA nie ma prawa działać????
    Pozatym pisałem o prądzie różnicowym nie o znamionowym i chodziło o powód zadziałania a nie analizę labolatoryjną czułości różnicówki



    Witaj - całe te zamieszanie dlatego, że użyłeś słowa "powyżej" - dlatego można to błędnie odbierać, że tylko wtedy zadziała różnicówka i stąd odpowiedź kolegi "geguś".

    Co do wątku samego postu - trochę ironiczne jest to, że chyba średnio co kilka dni powstaje tego typu pytanie i nie było jeszcze takiego postu w którym by nie nastąpiła kłótnia.

    poczytaj ten wątek:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic260851.html

    Pozdrawiam
  • #22 2433395
    bogdand
    Poziom 17  
    Posty: 277
    Pomógł: 18
    Ocena: 72
    Witam. Autor tematu nie wspomina że ma zastosowany wyłącznik różnicowo prądowy. Jego ukłąd sieciowy to to TNC bo ma tylko dwa przewody.Poza tym w ukłądzie TN wyłącznikróżnicowy może byść stosowany pod wqarunkiem że sieć odbiorcza za wyłącznikiem będzie zbudowana w ukłądzie TN-S, nie wolno ich stosować w TNC.
    Jeśli chodzi o podłączenie przewodu PEN do bolca uziemiającego w gniazdku to niema o czym nawet pisać, musi być podłączony. Wybrażmy sobie pralkę która jest zawilgocona, może się pojawić jakieś napięcie na jej obudowie, które nie wywoła przepłynięcia prądu, który spowoduje zadziałanie bezpiecznika, bolec jest nie podłączony do PEN pralka także. Dotknięcie obudowy może wywołać przepływ przez człowieka kilkdziesięciu miliamperów, a to może być bardzo groźne w skutkach. Podczas gdy było by to połączenie z PEN to dotykowe napięcie wynosiło by zero i do porażenia by nie doszło.
    zresztą jak pisze Władysłw Orlik w Egzamin kwalifikacyjny na elektryka.... :"przewód ochronnoneutralny sieci TNC przyłączony do odbiornika stałego(gniazdka)powinien być doprowadzony do zacisku ochronnego odbiornika, a następnie połączony z zaciskiem neutralnym odbiornika".
    Teraz co do podłączania przewodów w gniazdkach. Orlik pisze: w gniazdkach wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, patrząc od przodu przewód fazowy powinien być przyłączony z lewej strony, a styk ochronny powinien znajdować się u góry(dotyczy to styku ochronnego gniazd stosowanych w Polsce)
  • #23 2433412
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Arnold_S. spojrzyj na czwarty post tego wątku - nie wszyscy :D
    A za prąd różnicowy uważam różnicę prądów L i N.
    Nie kłócę sie ote 30mA bo nie sprawdzałem:D

    Ale się podgrzała atmosfera - nie nadążam czytać i pisać :D
  • #24 2433600
    goldwinger
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6929
    Pomógł: 534
    Ocena: 2100
    tompy napisał:
    Arnold_S. spojrzyj na czwarty post tego wątku - nie wszyscy :D
    A za prąd różnicowy uważam różnicę prądów L i N.
    Nie kłócę sie ote 30mA bo nie sprawdzałem:D

    Ale się podgrzała atmosfera - nie nadążam czytać i pisać :D

    Witam kieruje tą wypowiedź do kolegi z góry. Prąd różnicowy jest to prąd płynący w przewodzie ochronnym PE
  • #25 2433606
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #26 2433613
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    goldwinger napisał:
    Witam kieruje tą wypowiedź do kolegi z góry. Prąd różnicowy jest to prąd płynący w przewodzie ochronnym PE

    Chyba że popłynie przez człowieka do ziemi przez rurkę z wodą :D
  • #27 2434018
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #28 2439220
    tprzemko
    Poziom 22  
    Posty: 413
    Pomógł: 54
    Ocena: 21
    Witam
    Nic strasznego się nie będzie dziać jak przewód fazowy połączysz tak jak mówisz. Normy powstały pewno po to aby była jakaś zgodność z odbiornikami różnych producentów. Padło tutaj że są bezpieczniki we wtyczkach. I pewno właśnie po to ktoś wymyślił że od tej pory fazowy dajemy z tej a nie z tamtej. Tak mi się przynajmniej wydaje :-)
    Pozdrawiam
  • #29 2440728
    yater1
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Ocena: 1
    [quote="maryousz] Poniewaz robie obecnie generalny remont kuchni i swojego pokoju, wymieniam w tych pomieszczeniach okablowanie na nowe, jednak narazie do tablicy mieszkaniowej nie dojade bo wiazalo by sie to z rozpier... przedpokoju, ktory jest w drewnie a tam oczywiscie znajduje sie tablica mieszkaniowa. .[/quote]

    Hmm a od tablicy do pokoju i kuchni będziesz miał starą instalację. Ciekawe, w ten sposób jakoś nie widzę sensu tej modernizacji. W połowie instalacji "skręcisz" nową ze starą i zrobisz potencjalny punkt awarii.
  • #30 2441021
    Garcia24
    Poziom 16  
    Posty: 153
    Pomógł: 7
    Ocena: 25
    A mnie ciekawi podstawa prawna obowiązku stosowania styku fazowego z lewej strony styku ochronnego. Podstawą prawną jest odpowiednia Polska Norma(obowiązująca), tu prosiłbym o podanie jej numeru, lub Dyrektywa unijna - i tu także prośba o podanie numeru.
    Elektromontera obowiązuje przestrzeganie norm, a jeśli takowych nie ma to jego wiedza techniczna.
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa i zasad podłączania fazy oraz przewodu neutralnego (zera) w podwójnych gniazdach z bolcem ochronnym, zwłaszcza w kontekście różnych układów sieciowych TN-C, TN-C-S i TN-S oraz modernizacji instalacji elektrycznych. W gniazdach podwójnych często stosowana jest wspólna szyna fazy i zera, a zmiana ich położenia wymaga ingerencji w szyny, co jest niezalecane. W instalacjach TN-C-S i TN-S konieczne jest stosowanie trzeciego przewodu ochronnego PE, który musi być podłączony do bolca. Podłączanie fazy po prawej lub lewej stronie bolca nie jest formalnie regulowane przepisami prawa, lecz jest traktowane jako zalecenie wynikające z wiedzy technicznej i praktyki monterskiej, mające na celu zapewnienie zgodności z odbiornikami i poprawne działanie urządzeń, zwłaszcza tych z elektroniką i zabezpieczeniami (np. wyłącznik różnicowoprądowy). Nieprawidłowe podłączenie może powodować problemy, takie jak nieprawidłowe działanie urządzeń, ryzyko uszkodzenia sprzętu (np. bojlera) lub nieprawidłowe działanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. W starych instalacjach TN-C zerowanie jest stosowane, ale nie pozwala na montaż wyłączników różnicowoprądowych bez modernizacji do TN-C-S. Wymiana instalacji etapami (nowa i stara instalacja połączone) jest możliwa, ale wymaga staranności, aby uniknąć punktów awarii. Normy i przepisy (np. PN-90E-01242) nie nakładają obowiązku montażu fazy po konkretnej stronie, jednak praktyka i literatura techniczna (np. książka Władysława Orlika) wskazują na preferowane rozwiązania. Podsumowując, różne położenie fazy w podwójnym gnieździe z bolcem nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale zaleca się jednolite i zgodne z praktyką techniczną podłączenie fazy po lewej stronie względem bolca, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie instalacji oraz urządzeń.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA