logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zabezpieczyć gniazdo spawarki 3-fazowej? Wybór esek i modernizacja gniazd

invx 21 Maj 2006 17:31 3249 15
  • #1 2649095
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    czym zabezpieczyc gniazdo spawarki transformatorofej 3 fazowej ?
    roznicowka juz w garazu jest, wiec chyba osobnej nie trzeba. Ale co dalej, na ile Amper eske ?, czy potrzebny termik ?, moze cos jeszcze ?

    P.S.
    pewnie mozna tak zrobic, ale chce sie tylko upewnic, zeby zamiast esa trójfazowego zespolonego, dac 3 takie same, ale osobne, i je razem spiac ?

    P.S.
    a jak wyglada sprawa z tymi "nowymi" gniazdami 3-fazowymi, z 5 bolcami ? bo mam wszedzie na 4 bolce, teraz conieco modernizuje, i sie zastanawiam czy jest sens wymieniac wszytsko na 5 ?, przeciez najczesciej i tak N nie jest wykorzystywany.
  • #2 2649188
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    Jeżeli masz różnicówkę ( mam nadzieje że trójfazową) to instalacja musi być piecioprzewodowa. S-ka - jedno fazowe dla odbioru 3 -fazowego - słaby pomysł, jak wyskoczy 1 faza to na pozostałych też moga wylecieć. Jak mogę ci doradzić to oświetlenie garażu wyprowadź na osobny obwód( idealnie by było z własną różnicówką jezeli nie to z przed tej trójfazowej) bo jak spawarka wywali różnicówkę to będzie ciemno. Mam nadzieję że spawarka jest z galwanicznym oddzieleniem strony pierwotnej od wtórnej - bo inny przypadku ( np autotransformatorowej) różnicówka będzie wyłączała przy każdym upływie do ziemi......
    Pozdr.J.
  • #3 2649199
    KJaniczak
    Poziom 25  
    Posty: 728
    Pomógł: 71
    Ocena: 179
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie to nie podałeś jaki pobór mocy ma spawarka ale w ciemno radze dać wylącznik nadprądowy "S" C20 potrójny bo jak bybije tylko jedną faze to może to żle wpłynąć na spawarke. A co do gniazd to ten piąty bolec to jest przewód ochronny PE którego żadko używa sie w maszynach trójfazowych ponieważ na ogół na obudowe podpina sie N.
  • #4 2649302
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    Kol. KJaniczak - jezeli tam już jest różnicówka to podpięcie N na obudowę może ją wyzwalać. A jak pisałem jezeli jednym z zabezpieczeń przeciwporażeniowych jest wyłącznik różnicowo-prądowy to instalacja musi być 5 ( 3 dla jednofazowych) przewodowa. Inaczej nie ma sensu ten układ. Jezeli spawarka to jakiś zabytek i nie ma PE należy ja przebudowac od strony zasilania _ N podac na zacisk trafa ( tylko) a obudowe podłaczyc pod PE.
    Co do łaczenia mechanicznie trzech normalnych s-ek - może to znacząco zmienic parametry takiego zespołu. Nie zalecam......
    Pozdr.J.
  • #5 2649328
    mirek1g
    Poziom 14  
    Posty: 99
    Pomógł: 5
    Ocena: 11
    Moim zdaniem zostań przy gniazdach jakie masz. Jeżeli wymienisz gniazda na 5-bolcowe to powinieneś mieć zasilenie gniazd przewodami pięciożyłowymi. Zmiana samych gniazd i pozostawienie instalacji 4-żyłowej mija się z celem. Będziesz potrzebował gniazda pięciozłączowego to zrobisz sobie przejściówkę.
  • #6 2649332
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    spawarka to zabytek :), robiony na dodatek.

    ale wrocmy do esek, to po co one maja, w "przelaczniku", dziurke ? bylem swiecie przekonany ze po to by je laczyc, przeciez 3 fazowe eski, to wlasnie maja tam taki drut przeciagniety ?
  • #7 2649459
    mirek1g
    Poziom 14  
    Posty: 99
    Pomógł: 5
    Ocena: 11
    Tak te otworki są do spięcia ich w zespół 3-fazowy. Wszystko zależy jak wykorzystujesz fazy. Jeżeli masz urządzenia z silnikami 3~ to bezpieczniki koniecznie zepnij (brak jednej fazy i możesz spalić silnik). Spawarki na ogół wykorzystują dwie fazy i tu brak jednej nie powinno niczemu zaszkodzić (mniejszy prąd spawania). Nie wiem co planujesz w tym garażu pozmieniać, ale najrozsądniejsze będzie chyba puszczenie 3 faz przez bezpiecznik 3fazowy zintegrowany, a jednofazowe gniazda na innych eskach (oczywiście oświetlenie na dedykowanym bezpieczniku) .
  • #8 2650047
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    Mirekg napisał
    Cytat:
    Moim zdaniem zostań przy gniazdach jakie masz. Jeżeli wymienisz gniazda na 5-bolcowe to powinieneś mieć zasilenie gniazd przewodami pięciożyłowymi. Zmiana samych gniazd i pozostawienie instalacji 4-żyłowej mija się z celem. Będziesz potrzebował gniazda pięciozłączowego to zrobisz sobie przejściówkę.

    No to jeszcze napisz że musiałby kolega odłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy. A temat się od tego zaczął ze jest ta wyłacznik róznicowo-prądowy.

    INVX
    Cytat:
    ale wrocmy do esek, to po co one maja, w "przelaczniku", dziurke ? bylem swiecie przekonany ze po to by je laczyc, przeciez 3 fazowe eski, to wlasnie maja tam taki drut przeciagniety ?

    Dźwignie w s-kach są produkowane uniwersalnie, ale "flaki" w środku mogą byc inne, pozostałe człony es-ki trójfazowej nie są opisane to sugeruje że może tam być coś innego.( moze chodzić o siłe wyzwalania)

    Jakby wystarczało spinanie pojedynczych s-ek w grupy to w sprzedaży by były blaszki do łączenia i nikt by sobie nie zawracał głowy produkcją dwutorowych, trzytorowych, a nawet czsem czterotorowych........
    Pozdr.J.
  • #9 2650228
    rysikgo
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 7
    Dżwignie w eskach 3.faz są połączone poto by jednocześnie załączać
    3 fazy.Wyzwalanie następuje przez popychacze znajdujące się w eskach,
    poprzez krótki bolce pomiędzy nimi.Często spotkałem się z przypadkiem
    ,że eska 1faz. wyłączyła,a dżwignia pozostała na pozycji załączonej.
    Przy sprzężeniu tylko dżwigni jest duże ryzyko,że nie zostaną wyłączone
    w takim przypadku 3fazy.
  • #10 2651050
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    Popieram Rysiko właśnie m in dlatego nie powinno się łączyć pojedyńczych s-ek w grupy i liczyć na ich wspólne wyzwolenie.
    ( jak sugerowałem wyżej)
    Pozdr.J.
  • #11 2652388
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    no czyli musze kupic jedna wielka eske 3f. C20. OK
    roznicowki mam 3, kazda na inna faze, wiec jednak na spawarke wezme sprzed nich.

    a sprawa termika jak sie ma ? konieczny ?
    czyjnik zaniku fazy zbedny ? (choc tak sie sklada ze mam go w nieurzytku + pewni jakis stycznik by sie tez znalazl ):D, ale to byl by przerost formy nad trescia mysle ?

    P.S.
    a po co sa dwie dziurki, w obudowach od S-ek, te kolo bolca. Wychodzi to tak ze w polozeniu zarówno 1 jak i 0, mozna by tam przepchac jakis drucik ? (takie glupie pytanie ale mnie nurtuje :P)
  • #12 2652740
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    A jakie masz zabezpieczenie wcześniej ( typ i wartość)
    Szkoda że nie napisaleś na początku że różnicówki są 3 1-fazowe, to by uprościło naszą dyskusję,

    Termik jest potrzebny do silników, w spawarce trudno go wyregulować bo w chwili spawania prąd skacze mocno i mógłby ją wyzwalać.
    Zanik fazy na przacujacej 3 fazowej spawarce na pewno da sie zauważyć a w skrajnym przy padku spowoduje w momencie spawania wyłaczenie dobrze dobranego zabezpieczenia.
    pozdr.J.
  • #13 2653020
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    mam przy liczniku eski C25 (zdarzylo sie pare razy ze spawarka wyzucila któres zabezpieczenie). No i potem mam wew. tablice, z tymi roznicowkami, i potem eski, na gniazda 1f., oświetlenei etc.
    Instalacja 3f. oprocz tych esek przy liczniku jeszce nie jest zabezpieczona.

    i tak przy okazji, jakie parametry powinna miec roznicowka, na normalne gniazdko 1f. do podlaczenia np. wiertarki ?
  • #14 2653189
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7050
    Pomógł: 770
    Ocena: 999
    No to z selektywnością zabezpieczeń słabo. 20% to niewiele, a czy ta spawarka potrzebuje koniecznie c20A, Moze wystarczy C16A, albo chociaż B20A ?
    A róznicówka jednofazowa powinna być 25A/0,03A, jeżeli ma byc samodzielna, lub B16/0,03 w przypadku zespolonej.
    Pozdr.J.
  • #15 2654026
    rysikgo
    Poziom 13  
    Posty: 41
    Pomógł: 4
    Ocena: 7
    Dziurki w eskach przy dżwigni są przeznaczone do plombowania.
    Gdy eska jest wyłączona przepycha się przez nie drut plombowniczy i
    plombuje,uniemożliwia to jej załączenie bez zerwania plomby.ZE stosuje
    tą metodę, gdy np.wyłącza odbiorcy prąd za niezapłacone rachunki.
    Oplombowanie złączonej eski niema sensu ,gdyż po jej zadziałaniu
    dżwignia zostaje w pozycji załączonej ,ale wewnątrz nastepuje jej
    wyłączenie.Drut plombowniczy tylko blokuje możliwość manewrowania
    dżwignią eski.
  • #16 2656518
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    zespolonej znaczy jakiej ?? z wbudowanym nadmiarowym ?

Podsumowanie tematu

✨ Do zabezpieczenia gniazda spawarki transformatorowej 3-fazowej zaleca się stosowanie potrójnego wyłącznika nadprądowego typu "S" o wartości około C20A, aby chronić urządzenie przed skutkami zaniku jednej fazy. Różnicówka powinna być trójfazowa, a instalacja musi być pięcioprzewodowa (3 fazy, neutralny N i przewód ochronny PE). Stosowanie pojedynczych bezpieczników 1-fazowych połączonych mechanicznie nie jest zalecane ze względu na ryzyko braku jednoczesnego wyłączenia wszystkich faz. Termik zwykle nie jest konieczny w spawarce ze względu na zmienny prąd spawania, a czujnik zaniku fazy może być zbędny, choć może poprawić ochronę. Nowe gniazda 3-fazowe z 5 bolcami wymagają instalacji 5-żyłowej; wymiana samych gniazd bez zmiany przewodów jest bezcelowa. Dziurki w obudowach bezpieczników służą do plombowania, uniemożliwiając manipulację dźwignią bez zerwania plomby. Różnicówki jednofazowe do gniazd 1-fazowych powinny mieć parametry 25A/0,03A lub B16/0,03A w przypadku zespolonych. W przypadku spawarki zabytkowej bez przewodu PE należy przebudować zasilanie, podając N tylko na zacisk transformatora, a obudowę podłączyć do PE.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA