Jak podłączyć włącznik gwiazda-trójkąt 40A do silnika 7,5kW?

stasw147 24 Lut 2007 22:28 15251 6
REKLAMA
  • #1 3613749
    stasw147
    Poziom 15  
    Posty: 236
    Pomógł: 3
    Ocena: 43
    witam mam taki problem niewiem jak podłaczyc włacznik gwiazda-trójkat na 40A do silnika 7,5kw prosze o pomoc pozdr
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 3618553
    stasw147
    Poziom 15  
    Posty: 236
    Pomógł: 3
    Ocena: 43
    tylko ze ja potrzebuje innego schematu, achemat łuku ręcznego gwiazda trójkąt, Tata ma problem a ja sie na tym nie znam,kupił włacznik do silnika gwiazda trojkat a neiwiem jak podłaczyc bo dziwne oznaczenia sa, dokladnie to niewiem o co chodzi:cry: prosze o pomoc
  • REKLAMA
  • #4 3618880
    dasko
    Poziom 20  
    Posty: 316
    Pomógł: 29
    Ocena: 72
    Po pierwsze jak nie wiesz o co chodzi to kto ma wiedziec? A jakie dziwne oznaczenia sa? Nikt tu nie jest jasnowidzem typ, zdjecie, oznaczenia cokolwiek?
  • #5 3620380
    stasw147
    Poziom 15  
    Posty: 236
    Pomógł: 3
    Ocena: 43
    oznaczenia: Z X Y
    U V W

    Dodano po 1 [minuty]:

    jest kupiony włacznik do silnika 7,5kw na gwiazda trojkat i niewiem jak go podłaczyc
  • Pomocny post
    #6 3620504
    krzychupar
    Poziom 43  
    Posty: 6807
    Pomógł: 1490
    Ocena: 633
    Na tablicy zaciskowej są oznaczenia UVW początki uzwojeń XYZ końce uzwojeń, natomiast na przełączniku gwiazda trójkąt są takie same oznaczenia. Wyprowadzasz 6 przewodów z tabliczki zaciskowej i łączysz odpowiednio do zacisków w przełączniku.Natomiast fazy L1,L2,L3 ze skrzynki rozdzielczej łączysz do zacisków UVW przełącznika.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 3621329
    wola
    Poziom 26  
    Posty: 759
    Pomógł: 65
    Ocena: 182
    stasw147 napisał:
    oznaczenia: Z X Y
    U V W

    Dodano po 1 [minuty]:

    jest kupiony włacznik do silnika 7,5kw na gwiazda trojkat i niewiem jak go podłaczyc

    Witam .Gdybyś miał w silniku U1, V1 i W1 oraz W2, U2 i V2 to odpowiada to staremu oznaczeniu U, V,W oraz Z,X,Y.A fazy L1,L2,L3 to przyłącz do oznaczeń R,S,T. W przełączniku γ/Δ musisz przyłączyć 9 przewodów (nie licząc ochronnego)
    W linku http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/DTR.pdf
    pokazane są zaciski silnika

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia włącznika gwiazda-trójkąt o prądzie 40A do silnika o mocy 7,5 kW. Problemem jest nieznajomość oznaczeń zacisków na włączniku i silniku. Silnik posiada oznaczenia uzwojeń: Z, X, Y (końce) oraz U, V, W (początki), które odpowiadają również oznaczeniom na przełączniku gwiazda-trójkąt. Fazy zasilające L1, L2, L3 należy podłączyć do zacisków UVW w przełączniku. W starszych oznaczeniach uzwojeń silnika stosuje się U1, V1, W1 oraz W2, U2, V2, które odpowiadają U, V, W i Z, X, Y. W przełączniku gwiazda-trójkąt podłącza się 9 przewodów (bez przewodu ochronnego). Wskazano również linki do schematów i dokumentacji technicznej, które pomagają w prawidłowym podłączeniu. Kluczowe jest odpowiednie połączenie zacisków silnika z przełącznikiem oraz faz zasilających, aby zapewnić poprawną pracę rozruchu gwiazda-trójkąt.