emilkalka 05 Gru 2007 13:50 5954 3
REKLAMA
  • #1 4553884
    emilkalka
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Mam silnik trzy fazowy 7,5kW i przelacznik tójkąt-gwiazda. Na przelaczniku brak oznaczenia U1 (prawdopodobnie odkleila sie nakleika) do ktorego przycisku podlaczyc kabel ktory na silniku wychodzi z oznaczeniem U1?
    L1, L2, L3, U2, V1, V2 W1, W2, podlaczylem do przełącznika według oznaczeń, ale zostalo kilka podlaczen wolnych i niektore wyglodaja na zmoskowane.
  • REKLAMA
  • #2 4554534
    mieciop
    Poziom 18  
    Posty: 276
    Pomógł: 25
    Ocena: 106
    Jaki to typ wyłącznika?
  • REKLAMA
  • #3 4555488
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    Musiał ci zostać tylko jeden zacisk ze specjalną podkładką do przewodu,taki sam jak w innych zaciskach.Przyjrzyj się dokładnie.
  • #4 4555777
    elektromechanik
    Poziom 27  
    Posty: 1034
    Pomógł: 61
    Ocena: 194
    emilkalka napisał:
    Mam silnik trzy fazowy 7,5kW i przelacznik tójkąt-gwiazda. Na przelaczniku brak oznaczenia U1 (prawdopodobnie odkleila sie nakleika) do ktorego przycisku podlaczyc kabel ktory na silniku wychodzi z oznaczeniem U1?
    L1, L2, L3, U2, V1, V2 W1, W2, podlaczylem do przełącznika według oznaczeń, ale zostalo kilka podlaczen wolnych i niektore wyglodaja na zmoskowane.


    Bardzo prosto sprawdzić. Włącz na 1 raz ( Y ) weź omomierz i sprawdź przejście między L1 A pozostałymi stykami. Ten który ma przejście toU1.