karol321 19 Sie 2007 09:07 3989 10
REKLAMA
  • #1 4192206
    karol321
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Mam pytanko odnośnie sterowania pompą głębinową, a mianowicie mam pompę głębinową oraz trzy baseny.
    1. Pierwszy duży- napełniany 1-2 razy w tygodniu
    2. Drugi mały- napełniany kilka razy dziennie
    3. Trzeci średni- napełniany od czasu do czasu
    Mianowicie chcę zrobić taki sterownik, który by mierzył ilość wody w 2 basenie i gdy osiągnie wybrany poziom minimum to by załączał pompę głębinową oraz gdy osiągnie wybrany poziom maksimum to by ją wyłączał.
    Gdy napełniam basen 1 to basen nr 2 musi być dalej kontrolowany, tak żeby nie zabrakło w nim wody. Do basenu nr 1 powinien byś jakiś elektrozawór który by odcinał wodę, wtedy gdy w basenie nr 2 poziom wody osiągnie minimum, po czym po osiągnięciu w basenie nr 2 maksimum dalej by się napełniał basen nr. 1. Gdy się by napełnił basen nr. 1 do maksimum, to elektrozawór przed basenem 1 by się zamykał.
    Jeszcze jedną rzecz bym potrzebował- gdy w basenie nr 2 poziom wody osiągnie poniżej minimum włączałby się alarm.
    Basen nr 3 mogę napełniać już "ręcznie".
    Jeszcze jedna informacja gdy do basenu nr 2 i nr 1 jest otwarty zawór to woda leci tylko do basenu nr 1, ponieważ wlot do basenu nr 2 jest wyżej.


    Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedzi (jeżeli ktoś ma linki do urządzeń potrzebnych do zbudowania takiego czegoś to także poproszę.
  • REKLAMA
  • #2 4193072
    Andrzej-65
    Poziom 14  
    Posty: 89
    Pomógł: 8
    Ocena: 31
    Witam.
    Myślę, że spokojnie można to zrobić na mikrosterownikach tj; Logo!,czy Easy. Mają one naprawde duże możliwości, no i sprawa opomiarowania tych zbiorników( pływaki,elektrody lub przetworniki analogowe).
  • #3 4194511
    karol321
    Poziom 10  
    Posty: 36
    A czy można to jakoś zrobić na płytce oraz zaprogramować jakiś układ?
  • REKLAMA
  • #4 4195540
    Adam1988
    Poziom 26  
    Posty: 916
    Pomógł: 49
    Ocena: 161
    Easy czy logo do takiego czegos ?... Tu wystarcza 2,3 przekazniki...
  • #5 4196835
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    karol321 napisał:
    A czy można to jakoś zrobić na płytce oraz zaprogramować jakiś układ?

    nie ma potrzeby to jest prymitywny układ , mam podobne zdanie co Adam1988
    Adam1988 napisał:
    Easy czy logo do takiego czegos ?... Tu wystarcza 2,3 przekazniki...


    to co jest potrzebne to zbudowania tego układu to 2 szt czujników poziomu, 3 przekaźniki R15 (11pinów) z podstawkami ,2 zawory elektromagnetyczne NC , lampka sygnalizacyjna , syrenka alarmowa oraz trafo 230/24 ,
    nie podales żadnych danych odnosnie pompy głebinowej czy 1f czy 3f wiec nie narysowalem żadnego układu zasilania silnika ,

    co do materiałow przekaźniki i podstawki dostaniesz w każdym sklepie elektrycznym to samo lampke i syrenke sygnalizacyjną oraz trafo bezpieczeństwa co do czyjników poziomu to proponuje poszukać jakiś pływakowych np na stronie http://www.metalchem.pl/?id=280

    jeśli fotka jest nieczytelna to skopiuj ja sobie i możesz powiekszyć 1024x768 pikseli (orginalny rozmiar)
    Załączniki:
    • Sterowanie pompą głębinową i elektrozaworami dla trzech basenów - jak to zrobić? schemat ideowy sterowania.jpg (78.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #6 4197565
    karol321
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Dziękuje za odpowiedz. Ta pompa pompuje wodę z ok 100m (jest ona na "siłę"). Wydaje mi się, że wystarczy 1 elektrozawór (przy basenie nr1), ponieważ gdy elektrozawór przy basenie nr1 będzie otwarty to woda będzie tylko leciała do basenu nr1 (ten basen jest najniżej), zaś gdy go zamkniemy to woda będzie leciała do basenu nr2.
    Elektrozawór NC (czyli normalnie zamknięty?)
    Czy taki elektrozawór może "pracować" i być otwarty ciągle przez ok 15h?
    Czy możesz jeszcze raz wrzucić zdjęcie, ponieważ gdy powiększam niestety opisy są nieczytelne.
    trafo 230/24 - to transformator?
    nie rozumiem oznaczeń /P1, /P2...
    o co chodzi w prawej części rysunku z tymi strzałkami?
    Przepraszam za pytam dla was "tak oczywiste" rzeczy, ale jestem dopiero początkujący.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #7 4198687
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    podaj maila to wyśle fotke w normalnej rozdzielczosci.
    P1,P2 to przekazniki R15, co do czasu pracy zaworu to należałoby spytać się u producenta, ale z tego co wiem to raczej powinna wytrzymać
    trafo 230/24 to transformator bezpieczeństwa
  • #8 4198871
    karol321
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Wielkie dzięki
    Mój mail to:
    karol.r(_at_)op.pl
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #9 4200636
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    karol321 napisał:
    ... Ta pompa pompuje wodę z ok 100m (jest ona na "siłę")...o co chodzi w prawej części rysunku z tymi strzałkami?

    jeśli silnik pompy jest 3 fazowy to proponuje by zamiast przekażnika R15 (oznaczenie P3) zamontować stycznik a przed cewką stycznika podłączyć styki termika albo wyłacznika silnikowego typ M250 i to jest odpowiedź na twoje pytanie odnośnie o co chodzi z tym dodatkiem ze strzałkami, stycznik i termik musisz dobrać odpowiednio do prądu znamionowego silnika
    karol321 napisał:
    ... Wydaje mi się, że wystarczy 1 elektrozawór (przy basenie nr1), ponieważ gdy elektrozawór przy basenie nr1 będzie otwarty to woda będzie tylko leciała do basenu nr1 (ten basen jest najniżej), zaś gdy go zamkniemy to woda będzie leciała do basenu nr2.

    ok. narysowałem drugi zawór bo taką miałem wizję , ale nie chcę mieszać ci w głowie , wieć zrobisz jak uważasz

    karol321 napisał:
    ... Przepraszam za pytam dla was "tak oczywiste" rzeczy, ale jestem dopiero początkujący.
    Dziękuje i pozdrawiam

    nie ma za co przepraszać i wstydzić sie swej niewiedzy , bo od tego jest to forum by pomóc i wytłumaczyć

    czy masz już zawór czy planujesz go kupić ??
  • #10 4201402
    karol321
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Dopiero planuje kupić...
    Patrzyłem to wydatek mw 200 zł.
    Znasz może jakieś miejsca gdzie można kupić taniej?

    Dodano po 58 [minuty]:

    Czyli będę potrzebował
    1x http://elbiz.pl/product_info.php?products_id=2374
    1x http://elbiz.pl/product_info.php?products_id=2378
    1x http://www.alejahandlowa.pl/index.php?t=p,1296519
    1x http://www.sil.pl/index.php?cPath=36
    1x http://www.cyfronika.com.pl/trafabreve.htm
    plus bezpieczniki i żarówke/syrene 24v
    no i oczywiście czujniki poziomu wody....
    http://www.metalchem.pl/index.php?id=280

    Czy coś pominąłem, bądź pomyliłem się w ilości?
  • Pomocny post
    #11 4204514
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 246
    karol321 napisał:
    ...
    Czyli będę potrzebował
    1x http://elbiz.pl/product_info.php?products_id=2374
    1x http://elbiz.pl/product_info.php?products_id=2378
    1x http://www.alejahandlowa.pl/index.php?t=p,1296519
    1x http://www.sil.pl/index.php?cPath=36
    1x http://www.cyfronika.com.pl/trafabreve.htm
    plus bezpieczniki i żarówke/syrene 24v
    no i oczywiście czujniki poziomu wody....
    http://www.metalchem.pl/index.php?id=280

    Czy coś pominąłem, bądź pomyliłem się w ilości?

    nie chcę ingerować w materiał ktory masz zakupić ale proponuje byś zapoznał się z moją propozycją
    przekaźniki P1 i P2 to moga być typowe przekaxniki elektromagnetyczne typ R15 znajdziesz je tu: http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?START=5&PID=2
    podstawki do nich gniazda/ podstawki do nich są tu http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=17
    stycznik P3 znajdziesz tu http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=83
    termik/ wyłącznik silnikowy znajduje się w tym katalogu http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?START=5&PID=83
    co do zaworów to znajdziesz je tu http://www.introl.pl/katalog/armatura/zawory_elektromagnetyczne/queen/ma10_ma15.html
    lub tu (nalezy pobrać katalog w pdf) http://www.regada.com.pl/index_pneu.htm
    co do trafa to wybiez TMM160A24 z tego sklepu co masz linka , aha , przyszło mi do głowy że lampkisygnalizacyjne powinny być dwie , jedna informująca o niskim stanie wody w basenie 2 druga mówiąca o pracy pompy zasilona przez styki pomocnicze NO stycznika P3
    jeszcze jedno zapomnieliśmy:D o wyłączniku głównym i szafce sterowniczej w ktorej schowasz te wszystkie akcesoria
    narysowałem schemat połączenia obwodu 3 fazowego


    porównaj ceny ze sklepu Relpola z cenami które sam znalazłeś , http://www.relpol.com.pl/sklep.jsp
    Załączniki:
    • Sterowanie pompą głębinową i elektrozaworami dla trzech basenów - jak to zrobić? schemat 3 fazowy.jpg (33.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy sterowania pompą głębinową i elektrozaworami do napełniania trzech basenów o różnych częstotliwościach napełniania. Proponowane rozwiązanie obejmuje układ sterujący monitorujący poziom wody w basenie nr 2 za pomocą czujników poziomu (pływakowych lub elektrodowych) i sterujący pracą pompy głębinowej oraz elektrozaworów. Pompa ma być włączana przy minimalnym poziomie wody w basenie nr 2 i wyłączana przy poziomie maksymalnym. Elektrozawór przy basenie nr 1 ma odcinać dopływ wody, gdy poziom w basenie nr 2 spadnie poniżej minimum, a po osiągnięciu maksimum w basenie nr 2 ma się ponownie otwierać, umożliwiając napełnianie basenu nr 1. Dodatkowo przewidziano alarm sygnalizujący niski poziom wody w basenie nr 2.

Do realizacji układu proponowano użycie mikrosterowników typu Logo! lub Easy, jednak większość uczestników sugeruje prostsze rozwiązanie z wykorzystaniem przekaźników elektromagnetycznych R15, elektrozaworów NC (normalnie zamkniętych), lampki sygnalizacyjnej, syreny alarmowej oraz transformatora bezpieczeństwa 230/24 V. W przypadku pompy trójfazowej zalecane jest zastosowanie stycznika z wyłącznikiem silnikowym (termikiem) dobranym do prądu znamionowego silnika.

Wskazano konkretne źródła i katalogi do zakupu elementów takich jak przekaźniki Relpol, elektrozawory Queen lub Regada, transformator TMM160A24 oraz czujniki poziomu z Metalchem. Zwrócono uwagę na konieczność dwóch lamp sygnalizacyjnych: jednej dla alarmu niskiego poziomu wody i drugiej sygnalizującej pracę pompy. Omówiono też kwestie trwałości elektrozaworów przy długotrwałej pracy oraz podstawowe oznaczenia elementów układu (P1, P2 - przekaźniki R15, P3 - stycznik).

Podsumowując, do sterowania pompą i elektrozaworami wystarczy prosty układ z czujnikami poziomu, przekaźnikami, elektrozaworami NC, sygnalizacją i zasilaniem transformatorowym, bez konieczności stosowania zaawansowanych mikrosterowników, choć takie rozwiązania również są możliwe.