    Witam!

    Chciałbym zrobić układ sterujący wentylatorem (w pokoju). Urządzenie chce wykonac z jakiegoś gotowego projektu (kitu). Myślałem o układzie NE052 lub Jabel 621. Jednak oba układy mają ustawioną pętle histerezy na temperature mniejszą od ustawionej, czyli nadają sie bardziej do podłączenia grzałki. Czy jest jakiś sposób na przerobienie takiego układu tak, abym mógł podłączyć wentylator? Ewentualnie jakiś inny układ (kit). Zamierzam także zbudowac do tego jakiś termometr typu NE45/NE35, da się zastosować wspólny termistor (oszczędność przewodu, którego i tak ma być dosyć sporo 20m :D)?

    Dziękuje i pozdrawiam!
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 4894735
    qazek
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Chodzi Ci o przełączenie styków przekaźnika? Żeby zamiast zamykać obwód, otwierały? Wpadłem na to jak tylko zobaczyłem ten kit ale to chyba nie zadziała bo układ będzie czekał na podwyzszenie temperatury, a wentylator będzie ją obniżał. Jezeli jest inaczej to mi to jakos wytłumacz bo juz sam sie pogubiłem :D A tak poza tym to ktos wie ile stopni Celsiusza wynosi histereza w tych układach i czy mozna ją zmienić? Chodzi mi o to żeby wentylator się nie włączał i wyłączał co chwile.

    Dzięki
    Pzdr!
  • REKLAMA
  • #5 4894895
    qazek
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Ależ lakoniczne wypowiedzi :D
    Dobrze przyjmijmy że zadziała. Pozostało jeszcze pytanie jak połaczyć dwa układy NE045 (termometr) i NE052 tak aby był tylko jeden termistor zastosowany (no chyba że taniej wyjdzie dodatkowy przewód :D). Drugie pytanie: jaką histereze ma układ i czy można ją zmienić. Dla ułatwienia dołaczam schemat:
    Sterowanie wentylatorem pokojowym – przeróbka NE052/Jabel 621, wspólny termistor

    Nurtuje mnie jeszcze, że w kazdym opisie tego kitu jest wzmianka że układ jest do mierzenia temperatury cieczy... jak zachowa sie układ "na powietrzu"? Tutaj jest link do opisu układu : http://www.cyfronika.com.pl/kityN/KIT52.htm


    --EDIT--
    Problem zastosowania jednego termistora juz rozwiązany (nie uda sie bo w NE052 jest termistor a w NE045 jest zwykła dioda 1N4148)
  • Pomocny post
    #6 4894945
    adam7009

    Poziom 41  
    Posty: 5609
    Pomógł: 656
    Ocena: 1631
    zasugerowałem tylko ,że za pomocą przekażnika można zmienic zał.-wył. wentylator -grzałka.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • REKLAMA
  • #7 4902184
    qazek
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Witam!

    Już zmontowałem oba układy (45 i 52) i mam problem. Termometr (NE045) jest "niezdecydowany" (wynik cały czas sie zmienia i wacha sie w obrębie około 5 stopni) po podłączeniu sensora przez kabel. Kabel ma około 15metrów długości i jest to kabel od modemu (cienki, 8-mio żyłowy, sensor podłaczony do dwóch żył). Czy jest konieczna zmiana kabla? A może układ nie będzie dokładniejszy na takiej odległości? Dodam jeszcze że cały kabel (jedna żyła) stawia opór równo około 3Ohm. Poza tym jak zwine kabel temperatura na wyświetlaczu obniza się o około 15stopni.
  • Pomocny post
    #8 4904507
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48931
    Pomógł: 3202
    Ocena: 4215
    Jeśli zrobienie czegoś z kablem (np. zwinięcie go) zmienia odczyt, to najwyraźniej kabel jest przyczyną problemów.
    Opór jednej żyły 3 omy - to by oznaczało przekrój 0.09mm2, i jest to sensowny przekrój dla drutu 0.35mm. Dziwne,
    że ten opór się waha (bo najprawdopodobniej to jest powodem wahań odczytów) - może kabel ma niekontakt?

    Stosowanie termistora jako czujnika temperatury powoduje wrażliwość pomiaru na oporność kabla łączącego
    czujnik ze wzmacniaczem, jeśli robi się to najprościej, używając do połączenia tylko dwu żył - można użyć 4-ch,
    i zrobić układ odporny na oporność kabla. Są też inne czujniki, niewiele droższe, niewrażliwe na opór kabla.

    Najprostsze, co można zrobić, to połączyć po 4 żyły równolegle, żeby zmniejszyć 4X oporność kabla - błędy też
    powinny zmaleć 4X. Można zrobić układ pomiaru oporności termistora z eliminacją oporności kabli, połączony
    4-ma żyłami ze wzmacniaczem (oddzielnie prąd i napięcie); wreszcie można zastosować jako czujnik LM35,
    albo LM334, działający jako źródło prądowe dające prąd zależny od temperatury (a nie oporności przewodu;
    uwaga: LM35 mierzy w stopniach C, LM334 w stopniach K, i odczyty z obu mogą być tylko dodatnie).
  • #9 4905742
    qazek
    Poziom 10  
    Posty: 11
    Witam!

    Znalazłem rozwiązanie :idea: . Było ono dużo prostsze i nie z winy kabla. Włściwie wynikło to z mojego nieoświadczenia :| . Mianowicie założyłem że skoro zwykła woda nie przewodzi prądu to nie będzie tez miało wpływu to czy czujnik zaizoluje :D. Te wachania termometru zaczeły sie zaraz po załozeniu przewodu gdyż odrazu wziąłem sie za kalibracje, której sie dokonuje w wodzie z lodem i z wrzątkiem. Niezaizolowany czujnik włożyłem do wody i sie wachało :cry: . W każdym badz razie termometr juz działa a sensor jest w aluminiowej rurce zalanej silikonem :D

    Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam!!

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy przeróbki układów sterujących temperaturą NE052 i Jabel 621, które mają histerezę ustawioną na temperaturę niższą od zadanej, co jest typowe dla grzałek, a nie dla wentylatorów. Proponowano zastosowanie przekaźnika do odwrócenia działania załączania/wyłączania wentylatora. Poruszono też kwestię histerezy i jej wpływu na częste włączanie i wyłączanie urządzenia. Próbowano połączyć układy NE045 (termometr) i NE052 z jednym wspólnym termistorem, jednak okazało się to niemożliwe, gdyż NE045 wykorzystuje diodę 1N4148 jako czujnik. Autor zbudował oba układy i napotkał problem z niestabilnymi odczytami temperatury przy użyciu długiego (15 m) cienkiego kabla modemowego, co powodowało wahania wskazań nawet o 5°C oraz zmiany temperatury przy zwijaniu kabla. Zidentyfikowano, że opór kabla i brak izolacji czujnika termistora w wodzie podczas kalibracji powodowały błędy pomiarowe. Rozwiązaniem było odpowiednie zabezpieczenie czujnika (zalanie silikonem w aluminiowej rurce). Wskazano również, że stosowanie czujników odpornych na opór kabla (np. LM35) lub wykorzystanie połączenia czteroprzewodowego może poprawić dokładność pomiaru na długich odległościach.