logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

czy przewód 2,5 mm2 wystarczy do podłączen płyty indukcyjnej

Grzegorz_n 14 Kwi 2008 10:46 169551 9
REKLAMA
  • #1 5028748
    Grzegorz_n
    Poziom 15  
    Posty: 329
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Witam :)


    Bardzo proszę o informację :-)


    Mam zamiar kupić płytę indukcyjną, ale w całym mieszkaniu mam instalację na przewodzie 2,5 mm2. Dlatego też zastanawiam się, czy taki przewód wytrzyma moc 6.6 kW lub 7,2 kW.

    Dodatkowo jeżeli jest ktoś zorientowany, to proszę o info jakie zasilanie podłącza się do takiej płyty, tzn. czy 230 V czy 400 V


    Z góry dziękuję za każde info :)



    Pozdrawiam :)
    Grzegorz
  • REKLAMA
  • #2 5028780
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    Maksymalne obciążenie dla przewodu miedzianego 2,5mm² jest ok. 30A (dorywczo - krótkotrwale nawet troche więcej), co przy 230V oznacza 6,9kW.
    Ograniczeniem może być jakość połączeń w puszkach w ścianie, poza tym - jeśli na jakimś odcinku sumują Ci się obciążenia i będziesz miał wiecej, to może być problem.
    Zalecał bym raczej ten odcinek instalacji (od złącza głównego) zrobić przewodem 4mm².
    Jesli jednak główne doprowadzenie do złącza jest tylko 2,5mm², to tam można się spodziewać kłopotliwej awarii:
    wytrzymałość najsilniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszegho ogniwa.
  • REKLAMA
  • #3 5028837
    Grzegorz_n
    Poziom 15  
    Posty: 329
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Dzięki wielkie :)

    Rzuuf napisał:
    Maksymalne obciążenie dla przewodu miedzianego 2,5mm² jest ok. 30A (dorywczo - krótkotrwale nawet troche więcej), co przy 230V oznacza 6,9kW.
    A jak wygląda sytuacja, jeżeli podciągnięta jest tzw. siła???
    Zaglądałem do puszki i widzę 4 x 2,5 mm2 + 1 x żółto-zielony.
    Czy przy takim rozwiązaniu można podłączyć płytę większej mocy???

    :)
  • #4 5028956
    tom.pk
    Poziom 16  
    Posty: 252
    Pomógł: 11
    Ocena: 55
    Oczywiście ,że można moce z trzech faz się sumują.Płyty indukcyjne są przystosowane do podłączenia na 3 Fazy.
  • #5 5029073
    JÓZEKCH
    Poziom 12  
    Posty: 31
    Ocena: 12
    Zależy od płyty. W instrukcji każdej jest podane jakim przekrojem do jakiej instalacji. Najczęściej jest to przy jednofazowej 4^2 lub trójfazowej 2,5^2. Przewód od licznika (rozdzielki centralnej) najlepiej poprowadzić do takiej kuchenki osobny. Przed samym podłączeniem płyty dać odpowiedniej wielkości elektrycznej wyłącznik. Nie prowadzić przez niego przewodu N i PE lub PEN.
  • REKLAMA
  • #6 5029296
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    Przeważnie płyty ceramiczne mają 2 możliwości podłączenia - 1 lub 3 fazy. A indukcyjne to chyba wszystkie mają podłączenie 3-fazowe - mają bardzo dużą moc.
    Jeśli masz podłączenie 3-fazowe, to koniecznie je wykorzystaj.
    Jeśli instalacja była robiona niedawno, np. w ostatnich 5 latach, i jest w kuchni podłączenie "siły" to na 99 % ma ono swoje zabezpieczenie w rozdzielnicy. Natomiast przewody doprowadzające do rozdzielnicy na pewno nie są o przekroju 2.5 mm^2, bo takie doprowadzenie do mieszkań (może masz dom) robiło się 40 lat temu. Teraz zapewne masz 6 mm^2, a najprawdopodobniej 10 mm^2 lub nawet 16 czy też 25 mm^2.
    Podłączaj koniecznie do 3 faz, inaczej powywala ci zabezpieczenia przy próbie ugotowania obiadu (jeśli podłączysz do zwykłego gniazda).
    UWAGA! Nie pomyl się przy podłączaniu płyty - dokładny opis jest w jej instrukcji. Jeśli coś zrobisz źle, to spalisz płytę a gwarancja tego nie uzna.
  • #7 5030559
    Grzegorz_n
    Poziom 15  
    Posty: 329
    Pomógł: 1
    Ocena: 59
    Rzuuf napisał:
    Maksymalne obciążenie dla przewodu miedzianego 2,5mm² jest ok. 30A (dorywczo - krótkotrwale nawet troche więcej), co przy 230V oznacza 6,9kW.

    Rzuuf napisał:
    Oczywiście ,że można moce z trzech faz się sumują.Płyty indukcyjne są przystosowane do podłączenia na 3 Fazy.

    Czy to oznacza, że przy napięciu 3 fazowym, na przekroju 2,5 mm2 mogę podłączyć odbiornik prądu o mocy do ok. 18 kW???


    Wszystkim strasznie dziękuję za informacje :)

    Pozdrawiam :)
    G.
  • #8 5032861
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    A tak na marginesie, to o ile wiem, obciążenie długotrwałe przewodu miedzianego 2.5 mm^2 to jakieś 20 A.
  • REKLAMA
  • #9 5033551
    Rzuuf
    Poziom 43  
    Posty: 8949
    Pomógł: 1355
    Ocena: 1700
    20A stosuje się przy linii napowietrznej, ale wtedy "kłania się" spadek napięcia: 0,14V na metr (lub 0,28V/m dla linii 2-przewodowej). Jesli linia ma 50m, to spadek napięcia jest 14V, czyli 6%, zamiast "normalnego" 220V masz 206V.
  • #10 5034469
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    Wg. moich informacji 20 A to max (a nawet 19), ew. z niewielkimi odchyłkami (ze względu na ułożenie przewodu, temperaturę otoczenia, ilość przewodów w jednym trakcie, sposób ułożenia). Przy tym obciążeniu następuje równowaga cieplna. A powyżej długotrwałego po pewnym czasie temperatura zacznie wzrastać aż stopi izolację.
    Więc dlaczego dla przewodów 2.5 zwykle stosuje się zabezp. 16 A? Dla 1.5 10 A. Zawsze jest niewielki zapas.

    Z resztą nie o to tu chodzi. W każdym razie przewody 5x2.5 wystarczą do kuchni indukcyjnej - to jakieś ~10 A na kabel więc jest OK.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Przewód miedziany o przekroju 2,5 mm² ma maksymalne obciążenie prądowe około 20-30 A, co przy napięciu 230 V odpowiada mocy około 6,9 kW (krótkotrwale nawet nieco więcej). Dla płyty indukcyjnej o mocy 6,6 kW lub 7,2 kW przewód 2,5 mm² może być na granicy wytrzymałości, zwłaszcza jeśli instalacja jest jednofazowa i obciążenia sumują się na odcinku przewodu. Zaleca się stosowanie przewodu o większym przekroju, np. 4 mm², szczególnie na odcinku od głównego złącza. Płyty indukcyjne zwykle są przystosowane do podłączenia trójfazowego (400 V), co pozwala rozłożyć obciążenie na trzy fazy i zwiększyć dopuszczalną moc odbiornika do około 18 kW przy przewodach 2,5 mm² na każdą fazę. W instalacjach zasilanych trójfazowo przewody 5x2,5 mm² są wystarczające, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia i prawidłowego podłączenia zgodnie z instrukcją producenta. Długotrwałe obciążenie przewodu 2,5 mm² powinno być ograniczone do około 20 A, a zabezpieczenia stosowane są zwykle na poziomie 16 A dla tego przekroju. Ważne jest również, aby przewód neutralny i ochronny nie były prowadzone przez wyłącznik. Spadki napięcia i warunki instalacji (temperatura, ułożenie przewodów) wpływają na dopuszczalne obciążenie przewodów.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA