logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja CO - brud i kamień - jak przemyć. przepłukać?

ittmk 28 Wrz 2008 21:49 33792 18
  • #1 5580648
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Witam..
    Jest sobie stara instalacja z miedzi + kaloryfery, zawory, itp...
    Kiedyś chodził w niej piec węglowy - i dlatego jest zakamieniona..

    Pytanie: jak skutecznie rozpuścić i wpłukać tą instalację (ług sodowy?)
  • #2 5580734
    Franc_ms
    Poziom 13  
    Posty: 53
    Pomógł: 1
    Ocena: 20
    Wszystko zależy od ilości zabrudzeń najłatwiej jest kupić gotowy płyn do czyszczenia instalacji /jeżeli jest słabo zabrudzona tylko należy zamontować gdzieś odmulacz, ług sodowy sobie odpuść no chyba że chcesz uszczelniać instalacje wymieniać zawory
  • #3 5583976
    Interno
    Poziom 22  
    Posty: 493
    Pomógł: 49
    Ocena: 52
    ittmk napisał:

    Kiedyś chodził w niej piec węglowy - i dlatego jest zakamieniona..

    Rodzaj paliwa w piecu nie ma wpływu na osadzanie się kamienia w instalacji grzewczej.
    Napisz coś więcej o tej instalacji C.O.
  • #4 5584476
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Coś więcej o instalacji...
    Gość podłączył szeregowo, beż żadnego wymiennika, piec węglowy ziębiec 23 kw z piecem gazowym...
    Przez pierwsze dwa lata było mniej więcej oki, ale potem zaczęło się: zamulanie wymiennika w piecu-kamienień , syf , złogi rdzawe...

    Jego receptą na czyszczenie było zlewanie wody i napełnianie od nowa..
    Oprócz tego parę razy woda na piecu węglowym się zagotowała bo nie było prądu...
    Sama instalacja jest 5 letnia, miedziana fi: 22 i 25 mm i kaloryfery stalowe.
    Tylko ten nieszczęsny piec węglowy......
    Niektóre gałęzie pionowe przestały grzać, jak odkręciłem w sobotę główną rurę o fi=22 , która idzie z poleca węglowego do pieca gazowego to tyle było syfu że prześwit wynosił 3 główki zapałek (na rurze 22 mm)
    Chcę to wszystko przepłukać i rozdzielić obydwa systemy przez zastosowanie dodatkowego wymiennika - tylko wciąż waham się nad płytowym czy płaszczowym...

    Wiem, że są rożne preparaty (np. DS40 i inne) ale nie wiem czy one dadzą radę.. Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie..
    Co proponujecie?
  • #5 5584792
    Interno
    Poziom 22  
    Posty: 493
    Pomógł: 49
    Ocena: 52
    ittmk napisał:

    1. Jego receptą na czyszczenie było zlewanie wody i napełnianie od nowa..
    2. Sama instalacja jest 5 letnia, miedziana fi: 22 i 25 mm i kaloryfery stalowe.
    3. Niektóre gałęzie pionowe przestały grzać

    1. i to jest główny winowajca obecnego stanu.
    2. instalacja na miedzi po takim okresie eksploatacji powinna być czysta, bez kamienia.
    3. bez rozłączenia grzejników, płukania pionów i poziomów się nie obejdzie.
    Podsumowując czeka Cię czasochłonna robota.
  • #7 5586906
    gregor50+
    Poziom 19  
    Posty: 301
    Pomógł: 13
    Ocena: 33
    Mam pytanie:
    czy instalacja jest otwarta czy zamknięta ?
    czy często dolewasz wodę?
  • #8 5589961
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Instalacja jest otwarta - gość bardzo często zmieniał wodę, bo to była jego recepta na zamulanie wymiennika w piecu gazowym..
    Jaką chemię dać? To podstawowe pytanie - jakieś doświadczenia Wasze???
  • #9 5622620
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Nie łam przepisów tylko połącz poprzez wymiennik płytowy lub bufor.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #10 5624408
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3158
    Pomógł: 188
    Ocena: 1260
    Mam nadzieję kolego Gregor50+,że nie stosujesz zalecanej przez ciebie metody na codzień...
  • #11 5624871
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Serwisant73, jako moderator, takie podpowiedzi np Gregora powinieneś chyba wywalać
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #12 5626592
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    mirrzo napisał:
    Nie łam przepisów tylko połącz poprzez wymiennik płytowy lub bufor.


    Co to jest bufor?

    I jeszcze pytanie: czy przez wymiennik płytowy czy płaszczowy?
    Płytowy będzie się zabijał syfem i będzie trzeba go często czyścić..
    Może płaszczowy lepszy?
  • #13 5645430
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Bufor jest to duży zbiornik,w którym wężownicą z kotła stałopalnego podgrzewasz wodę i magazynujesz ciepło, a potem rozsyłasz ją do obiegu grzejnikowego.
    Wada: duże rozmiary
    Wymiennik płytowy, raczej lepsze rozwiązanie i jest niewielki
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #14 5653564
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Wiem o tym buforze - ale czy wymiana ciepła przez płaszczowy nie lepsza - płytowy będzie się zapychał od pieca CO węglowego..
  • #16 5656522
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Piec węglowy, który jest w tej chwili w instalacji jest stary i podczas palenia w nim wydzielają się straszne syfy..
    Woda w kaloryferach jest brunatna a co gorsza, maż która się przy tym robi, właśnie zapycha regularnie wymiennik przepływowy w piecu co gazowym.. Bo jest przez fachowca jakiegoś to wszystko podłączone w "szereg"..
    Dlatego chcę to wszystko przerobić..
  • #17 5656948
    kloszi
    Poziom 21  
    Posty: 547
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Sądzę że to jest problem łączenia miedzi i żelaza że taki syf się tworzy. Ja mam pełni stalową instalację i instalacja ma ok 20 lat i całkiem nieźle funkcjonuje, tylko ostatnio piec został wymieniony bo stary już puszczał (własnej roboty z blachy 3mm) ale miał prawo :)
  • #18 5659259
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Jeżeli taka sytuacja, to przepompuj przez instalację sporo wody pod dobrym ciśnieniem, ale "pod prąd" czyli w drugą stronę niż działa w czasie grzania. zamykaj (szybko) i otwieraj poszczególne zawory. Może coś pomoże. Natomiast jak boisz się zapychania, to tylko bufor. Ma sporej średnicy wężownicę, zatem jest odporny. Poza tym możesz połączyć w nim układy : otwarty i zamknięty.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #19 5671792
    ittmk
    Poziom 13  
    Posty: 71
    Pomógł: 4
    Ocena: 52
    Oki, dzięki panowie..
    Mniej więcej zostało wyjaśnione...

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu silnego zabrudzenia i zakamienienia instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z miedzi i stalowych kaloryferów, eksploatowanej przez 5 lat z użyciem starego pieca węglowego. Zanieczyszczenia powodują zamulanie wymiennika ciepła i zatkanie rur, co skutkuje utratą efektywności grzewczej. Zalecane jest mechaniczne przepłukanie instalacji z odkręceniem grzejników oraz zastosowanie odmulacza i chemii dedykowanej do czyszczenia instalacji miedzianych i stalowych. Użycie ługu sodowego odradza się ze względu na ryzyko uszkodzenia uszczelek i zaworów. W celu rozdzielenia obiegów pieca węglowego i gazowego rekomendowane jest zastosowanie wymiennika ciepła – dyskutowano nad wyborem między wymiennikiem płytowym a płaszczowym. Wymiennik płytowy jest kompaktowy, ale może się szybciej zapychać z powodu zanieczyszczeń z pieca węglowego, natomiast wymiennik płaszczowy jest bardziej odporny na zabrudzenia, lecz większy gabarytowo. Alternatywnie można zastosować bufor ciepła, który magazynuje energię i umożliwia rozdzielenie układów otwartego i zamkniętego. Przepłukiwanie instalacji powinno odbywać się pod ciśnieniem i w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu, z szybkim zamykaniem i otwieraniem zaworów, co może pomóc w usunięciu osadów. Problem pogłębia łączenie miedzi ze stalą, co sprzyja powstawaniu osadów i rdzy. Wymiana pieca na nowy oraz modernizacja instalacji z zastosowaniem wymiennika i bufora jest rekomendowana dla poprawy efektywności i trwałości systemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA