Modernizacja instalacji TN-C na TN-S - dobór zabezpieczeń i różnicówek

dun1 04 Lut 2010 19:44 2437 9
  • #1 7643762
    dun1
    Poziom 10  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Zbliża się mi remont mieszkania i postanowiłem wymienić też instalacje na nową.
    Posiadam w domu instalacje typu TN-C, (30lat). Chce wymienić na TN-S. Moc przyłączeniowa to 5,5KW zabezpieczenie przed licznikowe to 25A. Za licznikiem chce zastosować:
    1. Zabezpieczenie główne C25
    2. Róznicówka 25A/30mA
    3. Gniazdka B16 (kuchnia)
    4. Gniazdka 5 x B10 (pozostałe pomieszczenia)
    5. Oświetlenie 3 x B6 (pozostałe pomieszczenie, dodam że oświetlenie energooszczędne)
    6. Łazienka osobna róznicówka.
    Proszę o komentarze i czy moje propozycje są poprawne.
  • #2 7643814
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 485
    Po co główne za licznikiem?
  • #3 7643853
    zbychmg
    Poziom 31  
    Posty: 1169
    Pomógł: 183
    Ocena: 159
    W zasadzie OK. Ale jeżeli masz jakieś duże odbiory w kuchni typu Czajnik, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, czy kuchnia elektryczna, to może się zdarzyć, że 16A może zadizałać.Wtedy dla mikrofali, piekarnika osobne gniazdo z zabezpieczeniem.
    Pralka automatyczna w łazience tez może potrzebować 16A.
    Grzałka pralki 2000W - > 10A plus suszarka do włosów 1600W 8A........
    No i jeśli chcesz TN-S, musisz mieć pion na klatce do podłączenia uziemienia. Dobrze byłoby sprawdzić jego stan i rezystancję przewodu uziemieniającego+plus złe zabepieczenie u sąsiada, może spowodować, że przy doziemieniu u niego, na twoich uziemionych obudowach urządzeń może pojawić się chwilowo (a nawet na dłużej, o ile u niego nie zadziałąją zabezpieczenia) napięcie niebezpieczne(np.pralka w łazience).
  • #4 7643912
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    Witam!

    Nie piszesz kolego czy mieszkanie jest w bloku, czy jest to domek jednorodzinny (kwestia połączeń wyrównawczych).
    Jest to o tyle istone aby ustalić miejsce podziału PEN.
    W przypadku bloku moim zdaniem należy je umiejscowić w puszce piętrowej na klatce schodowej. Czyli wymienić w.l.z. od puszki do zabezpieczenia przedlicznikowego a następnie do licznika i rozdzielnicy mieszkaniowej.
    Dziś wyłącznik RCD należy stosować we wswzystkich obwodach gniazdowych oraz w obwodach zasilających odbiorniki stacjonarne umieszczone w łazience.
    Daruj sobie C25 jako zabezpieczenie przedlicznikowe. W przypadku zwarcia i tak najprawdopodobniej zadziała razem z zabezpieczeniem obwodu.
    Nieporozumieniem jest zastosowanie 10a zabezpieczenia w obwodach gniazdowych, Należy je wykonać przewodem 3x2,5 a zabezpieczyć wyłącznikem nadprądowym 16A. To się nazywa funkcjonalność.
    Natomiast obwody oświetleniowe wykonać należy przewodem 3x1,15 a zabezpieczyć wyłącznikem nadprądowym o wartości 6-10A.

    Jeśli możesz wyrzuć pralkę z łazienki.
  • #5 7644730
    dun1
    Poziom 10  
    Posty: 35
    Ocena: 2
    Witam
    Dom jest jednorodzinny.
    Zabezpieczenie przed licznikowe w postaci wkładek topikowych jest w gestii rejonu więc jego nie ruszam. Zabezpieczenie główne C25 (za licznikiem dlatego że tu rozdzielam wyjście na tzv "siłę" osobna rozdzielnia dla podwórka). A punk połączenia PE i N będzie w rozdzielni w domu.
  • #6 7644816
    tragi
    Poziom 22  
    Posty: 650
    Pomógł: 19
    Ocena: 51
    Nie wiem jak u ciebie z komputerem i mediami, ale proponuję ci do pokoju "medialnego" podciągnąć osobny przewód 3x2.5 mm2 z rozdzielnicy, zabezpieczony osobnym RCD typu AC i nadprądowym B20. W pokoju zasil tym przewodem oddzielne gniazda do których podłączysz sobie komputer z peryferiami, telewizor, amplituner. Myślę że warto tak zrobić, będziesz miał pewne i niezależne zasilania, zwłaszcza do komputera.
  • #7 7645092
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    Od kiedy to B20A do przewodu 2.5mm2 i po co takie zabezpieczenie dla jednego pokoju?
  • #8 7645144
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4288
    Witam!

    Kolego dun1 skoro jest to domek jednorodzinny to dochodzi kwestia uziemionych połączeń wyrównawczych.
    Po rozdzieleniu PEN musisz przewód PE połączyć z uziemioną GSW do której prezyłączysz również wszystkie części przewodzące obce tego wymagające.
    Jeżeli budynek jest zasilony przyłączem napowietrznym lub posiada instalację odgromową wtedy należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową.

    Całkowitym bezsensem jest stosowanie następnego nic w zasadzie nie wnoszącego zabezpieczenia (które nazywasz głównym) o charakterystyce C. Jakikolwiek obwód zasilony za jego pośrednictwem będzie miał najprawdopodobnie kłopoty ze spełnieniem warunku SWZ dla tej chrakterystyki.

    Również nie jest dobrym pomysłem zastosowanie trójfazowego RCD do ochrony kilku obwodów jednofazowych. Ponadto ponawiam uwagę o usunięciu pralki z łazienki.

    Zaś to co napisał kolega tragi jest ok poza proponowaną wartością zabezpieczenia która jest za duża dla przewodu o przekroju 20A oraz 16A gniazd.
  • #9 7646979
    GBW
    Poziom 31  
    Posty: 1419
    Pomógł: 123
    Ocena: 293
    Wykonanie jednego obwodu do kuchni to błąd.
    Piekarnik, lodówka, czajnik, mikrofalówka, zmywarka, to dużo sprzętu jak na jeden obwód. Proponuje wykonać trzy, osobny do każdego prądożernego sprzętu.
  • #10 7647172
    andreooo
    Poziom 18  
    Posty: 244
    Pomógł: 17
    Ocena: 56
    W pierwszym poście kolega napisał że ma moc przyłączeniową 5,5 kW czyli jednofazowe, potem kolega wspomina o sile na podwórko, czyli jakie w końcu ma kolega przyłącze, mógłby nam to kolega wyjaśnić np. rysunkiem. Najlepiej jakby kolega narysował swoją nową instalację, wtedy będzie dobre odniesienie do dyskusji a kolega będzie miał na przyszłość gotowy schemat.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat modernizacji instalacji elektrycznej z TN-C na TN-S w kontekście remontu mieszkania. Użytkownik zaproponował konkretne zabezpieczenia, w tym główne zabezpieczenie C25, różnicówki 25A/30mA oraz gniazdka o różnych wartościach. Odpowiedzi wskazują na potrzebę rozważenia dodatkowych obwodów w kuchni dla dużych urządzeń, jak piekarnik czy mikrofalówka, oraz na konieczność sprawdzenia stanu uziemienia. Podkreślono również, że w przypadku jednorodzinnego domu ważne jest prawidłowe połączenie przewodów PE i N oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach gniazdowych i oświetleniowych. Wskazano na błędy w doborze zabezpieczeń oraz na potrzebę wizualizacji nowej instalacji dla lepszego zrozumienia.