Podział PEN w garażu blaszanym – jak poprawnie uziemić rozdzielnicę i konstrukcję?

Marsal20 13 Cze 2011 15:53 6275 10
REKLAMA
  • #1 9606903
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Witam!
    W niedługim czasie będzie montowana instalacja w garażu-blaszaku. Zasilanie będzie doprowadzone kablem ziemnym 4x4 do tablicy rozdzielczej wewnątrz. Ostatnio padł pomysł włożenia w wykopie razem z kablem bednarki 40x4 i połączenia jej z metalowym szkieletem blaszaka. Teraz pytanie czy wykorzystać fakt ułożenia bednarki do dodatkowego uziemienia punktu rozdziału PEN -> PE-N w rozdzienicy?
    Jeśli tak, to widzę to w ten sposób, aby od punktu śrubowego połączenia bednarki z kosntrukcją garażu położyć przewód LGY 16 mm2 do szyny w rozdzielnicy na którą podłączony będzie przewód PEN z kabla zasilającego.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 9607498
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    Marsal20 napisał:
    Witam!
    W niedługim czasie będzie montowana instalacja w garażu-blaszaku. Zasilanie będzie doprowadzone kablem ziemnym 4x4 do tablicy rozdzielczej wewnątrz.
    Pozdrawiam


    Zacznijmy od tego, że jeżeli układ sieci TN-C, to nie możesz użyć takiego kabla.
  • REKLAMA
  • #3 9613599
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7917
    Pomógł: 852
    Ocena: 2598
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli chcesz robić podział PEN na PE i N w garażu to kabel musi mieć żyły o przekroju minimum 10mm2 w przypadku miedzi lub 16mm2 w przypadku aluminium. Takim kablem musi też być doprowadzone zasilanie od przyłącza do domu i warunkiem jest, żeby od przyłącza do rozdzielni w domu także dochodził kabel o minimalnych przekrojach jak wyżej i była to sieć ochronna TN-C.
    Jeżeli od przyłącza do rozdzielni w domu dochodzi sieć ochronna TN-S to nie wolno Ci do takiej sieci podłączyć kolejnej sieci w układzie TN-C. Możesz podłączyć tylko i wyłącznie w układzie TN-S.

    Jezeli do rozdzielni w domu dochodzi sieć TN-C, a minimalne przekroje żył kabla nie są mniejsze jak ww to zapewne masz w rozdzielni podział PEN na PE i N i wtedy tym kablem 4x4mm2 możesz doprowadzić tylko 2 fazy + N + PE jako sieć ochronna TN-S.

    Wyjaśnienia: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli chcesz robić podział PEN na PE i N w garażu to kabel musi mieć żyły o przekroju minimum 10mm2 " oraz "sieci ochronne TN-C i TN-S" - są nieprawdziwe.
    [Akrzy]
  • REKLAMA
  • #4 9613634
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Witam.
    Cytat:
    żeby od przyłącza do rozdzielni w domu także dochodził kabel o minimalnych przekrojach jak wyżej i była to sieć ochronna TN-C.
    Jeżeli od przyłącza do rozdzielni w domu dochodzi sieć ochronna TN-S to nie wolno Ci do takiej sieci podłączyć kolejnej sieci

    Co to jest sieć ochronna TN-C lub TN-S ?
    Znam siatki ochronne, ale to chyba nie to :cry:
  • #5 9613843
    TanTan
    Poziom 13  
    Posty: 56
    Pomógł: 3
    Ocena: 7
    Cytat:

    Co to jest sieć ochronna TN-C lub TN-S ?
    Znam siatki ochronne, ale to chyba nie to :cry:


    Krótko: TN-C to instalacja, gdzie nie ma podziału na zero ochronne i zero robocze (obydwa zera realizowane jedną żyłą), natomiast TN-S to zero robocze osobna żyła i zero ochronne osobna. Jeszcze krócej: TN-C czterożyłowa instalacja, TN-S pięciożyłowa (przy zasilaniu 3-fazowym).

    Proponuję zamienić kabel zasilający na co najmniej YKY 5x4, bednarkę ułożyć w wykopie, podłączyć do konstrukcji garażu i do PEN w rozdzielni linką LgY co najmniej o przekroju 10mm^2. Uziemienia nigdy za wiele.

    PS: jaka jest odległość garażu od domu (długość kabla zasilającego garaż)?

    Masz duże szanse na nagrodę w dorocznym konkursie pt "Bzdura roku"
    [Akrzy]
  • #6 9613860
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    TanTan napisał:
    Cytat:

    Co to jest sieć ochronna TN-C lub TN-S ?
    Znam siatki ochronne, ale to chyba nie to :cry:


    Krótko: TN-C to instalacja, gdzie nie ma podziału na zero ochronne i zero robocze (obydwa zera realizowane jedną żyłą), natomiast TN-S to zero robocze osobna żyła i zero ochronne osobna. Jeszcze krócej: TN-C czterożyłowa instalacja, TN-S pięciożyłowa (przy zasilaniu 3-fazowym).

    Proponuję zamienić kabel zasilający na co najmniej YKY 5x4, bednarkę ułożyć w wykopie, podłączyć do konstrukcji garażu i do PEN w rozdzielni linką LgY co najmniej o przekroju 10mm^2. Uziemienia nigdy za wiele.


    Kolego, czy Ty na pewno wiesz co piszesz? Na jakiej podstawie dajesz swoje propozycje? Skąd wziął się przekrój 5 x 4 dla kabla YKY? A potem znowu jest PEN w rozdzielni, do którego chcesz podłączać linkę...?
    I proszę, nie tłumacz elektrykom, że "obydwa zera realizowane jedną żyłą". Bo dwa zera, to kiedyś stosowano do oznaczania toalety. W elektrotechnice nigdy dwóch zer nie było, to nie szambo!
  • #7 9615466
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Kabel 4x4mm2 to była propozycja elektryka, gdyż sieć zasilająca i układ w złączu jest TN-C. Przekrój dobrany do obecengo zabezpieczenia. Damy YKY 4x10mm2. Odległość garażu od złącza to około 10m w linii. Po długośći kabla to będzie pewnie z 15m. Jak wygląda opisana przezemnie kwestia wykorzystania bednarki ułozonej w wykopie? Czy jest sens uziemniać konstrukcję tego garażu w taki sposób, dodam że jest to narazie otwarte pole, na którym gdzie niegdzie ruszają prace nad fundamentami domków.
  • #8 9625160
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Czy jest sens układania tej bednarki w wykopie? Czy można ją wykorzystać do uzimienia punktu podziału? Czy łączyć ją z konstrukcją garażu?
  • REKLAMA
  • #9 9625441
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5408
    Pomógł: 557
    Ocena: 1242
    Skoro zasilasz garaż w TN-C ( 4 żyły L1-L2-L3-PEN ) to jak dokonasz rozdziału PEN w rozdzielni garażowej na PE i N to szynę PE należało by uziemić a skoro masz na to duże szanse by zrobić to tak należy. Jak jest wykop pod kabel to go bym pogłębił i na sam spód dał bednarkę potem przysypał i położył kabel i tyle. Bednarkę wprowadzić do garażu i tam zrobić szynę wyrównawczą (cena to ok 16zł ) i podpiąć pod nią linkę 16mm2 i do rozdzielni i konstrukcję garażu jak blaszak.
    Linkę dać w rurce całą instalację w rurkach. Nie wiem jak masz, ale wejście kabla do garażu bym zrobił w rurce by nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne i tym podobne.
    Zawsze jak jest możliwość to należy wykonać uziemienie by uziemić szynę PE, ale czasem to jest niemożliwe blok nowa instalacja w mieszkaniu w TN-S a zasilanie w TN-C podział PEN zrobiony ale nijak zrobić uziemienie dla PE a jak jest szansa możliwość to należy z tego korzystać. A jak jest wykopany rów na kabel to aż się prosi by to wykorzystać. Kabel zakopujemy na 70cm więc co szkodzi o jeden sztych pogłębić i wrzucić bednarkę dwie roboty w jednej.Pamiętaj by oznaczyć zakopany kabel w ziemi taśmą tak na przyszłość by nie uszkodzić sobie go.
  • #10 9625645
    Marsal20
    Poziom 13  
    Posty: 141
    Pomógł: 4
    Ocena: 43
    Czy konieczne jest montowanie szyny jak w poście wyżej? Czy można zrobic tak, że w miejscu śrubowego połączenia bednarki z konstrukcją blaszaka podłączyć linkę LGY 16mm2 z koncówką oczkową i dalej do rozdzielni?
  • #11 9626078
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7917
    Pomógł: 852
    Ocena: 2598
    Marsal20 napisał:
    Czy konieczne jest montowanie szyny jak w poście wyżej? Czy można zrobic tak, że w miejscu śrubowego połączenia bednarki z konstrukcją blaszaka podłączyć linkę LGY 16mm2 z koncówką oczkową i dalej do rozdzielni?


    Szyna to nic innego jak kawałek płaskownika/bednarki zamocowanej poprzecznie lub pionowo z wywierconymi otworami i kilkoma śrubami do podłączenia obwodów wyrównawczych i ochronnych, pomalowanej w paski żółto-zielone. W takim garażu zapewne podłaczysz tylko jeden przewód linkowy do listwy PE, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Twoją szyną wyrównawczą był koniec bednarki wystającej z ziemii w garażu. Po prostu wyprowadź tę bednarkę z ziemii wygnij ją w ten sposób:
    __x_/--o--o--o--\_x_ i przymocuj dwiema śrubami do konstrukcji blaszaka
    x - to śruby mocujące do konstrukcji blaszaka
    o - to otwory pod śruby mocujące obwody
    , a następnie pomaluj w paski zielono-zółte, żeby każdy wiedział co to jest i do czego służy.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją elektryczną w blaszanym garażu, w tym podział PEN na PE i N. Użytkownik zapytał o możliwość wykorzystania bednarki 40x4 jako dodatkowego uziemienia w kontekście przepisów dotyczących instalacji TN-C i TN-S. Odpowiedzi wskazują, że przy podziale PEN w garażu, kabel musi mieć odpowiednie przekroje (minimum 10mm² dla miedzi lub 16mm² dla aluminium). Uczestnicy sugerują, aby bednarkę umieścić w wykopie, podłączyć do konstrukcji garażu oraz do szyny PE w rozdzielni. Wskazano również na możliwość użycia bednarki jako szyny wyrównawczej, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.