logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja w piwnicy - prośba o sprawdzenie założeń (3cie podejście)

08 Wrz 2011 19:07 8044 7
  • #1 9907987
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #2 9908020
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Napisał Ci wcześniej Admin, że najpierw chronimy, później zasilamy. Czyli Przewód niebieski (PEN) najpierw na szynę PE z dopiero z niej na zacisk N wyłącznika RCD.
    Ponadto po to producenci dostarczają szyny grzebieniowe by unikać wykonywania mostków z drutu pomiędzy aparatami.
    Są one (mostki) bardzo często źródłem awarii.
    Czy oświetlenie "chronione" przez RCD jest dobrym i przemyślanym pomysłem?
    Osobiście wątpię.
  • #3 9908164
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 9908239
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 9908297
    mrst
    Poziom 18  
    Posty: 262
    Pomógł: 18
    Ocena: 70
    Symmetric napisał:
    Czy dobrze zakładam, że w powyższym przypadku okablowanie do oświetlenia pozostaje 3 żyłowe tylko przy stosowaniu opraw 2 klasy nie podłączam przewodu PE?


    Dobrze zakładasz.
  • #7 9909167
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 9911406
    pit455
    Poziom 14  
    Posty: 77
    Pomógł: 6
    Ocena: 28
    Symmetric napisał:
    Obecnie w pomieszczeniu nie ma żadnej elektryki ale tuż przed wejściem znajduje się puszka, w której zaterminowany jest dwużyłowy przewód obwodu administracyjnego zabezpieczony 25A topikiem tuż za licznikiem.

    I jeszcze sprawa prawna, wypadałoby mieć zgodę administracji na takie użytkowanie energii.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje wykonać prostą instalację elektryczną w piwnicy, obejmującą 4 punkty oświetleniowe oraz 4 podwójne gniazda 230V z uziemieniem. W pomieszczeniu nie ma obecnie elektryki, ale dostępna jest puszka z dwużyłowym przewodem. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ochrony instalacji, w tym zastosowanie RCD oraz klasy ochronności opraw oświetleniowych. Użytkownik rozważa użycie opraw 1. i 2. klasy ochronności, przy czym dla opraw 2. klasy nie jest wymagany przewód PE. Zwrócono również uwagę na konieczność uzyskania zgody administracji na użytkowanie energii w piwnicy.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA