Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Instalacja w piwnicy - prośba o sprawdzenie założeń (3cie podejście)

08 Wrz 2011 19:07 5863 7
  • #1 08 Wrz 2011 19:07
    1823765
    Usunięty  
  • #2 08 Wrz 2011 19:13
    kkas12
    Poziom 40  

    Napisał Ci wcześniej Admin, że najpierw chronimy, później zasilamy. Czyli Przewód niebieski (PEN) najpierw na szynę PE z dopiero z niej na zacisk N wyłącznika RCD.
    Ponadto po to producenci dostarczają szyny grzebieniowe by unikać wykonywania mostków z drutu pomiędzy aparatami.
    Są one (mostki) bardzo często źródłem awarii.
    Czy oświetlenie "chronione" przez RCD jest dobrym i przemyślanym pomysłem?
    Osobiście wątpię.

    0
  • #3 08 Wrz 2011 19:44
    1823765
    Usunięty  
  • #5 08 Wrz 2011 20:02
    1823765
    Usunięty  
  • #6 08 Wrz 2011 20:15
    mrst
    Poziom 18  

    Symmetric napisał:
    Czy dobrze zakładam, że w powyższym przypadku okablowanie do oświetlenia pozostaje 3 żyłowe tylko przy stosowaniu opraw 2 klasy nie podłączam przewodu PE?


    Dobrze zakładasz.

    0
  • #7 08 Wrz 2011 23:26
    1044571
    Usunięty  
  • #8 09 Wrz 2011 20:08
    pit455
    Poziom 13  

    Symmetric napisał:
    Obecnie w pomieszczeniu nie ma żadnej elektryki ale tuż przed wejściem znajduje się puszka, w której zaterminowany jest dwużyłowy przewód obwodu administracyjnego zabezpieczony 25A topikiem tuż za licznikiem.

    I jeszcze sprawa prawna, wypadałoby mieć zgodę administracji na takie użytkowanie energii.

    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo