logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Obniżenie temperatury powrotu do kotła kondensacyjnego

jotbe-63 24 Mar 2013 16:57 12837 27
  • #1 12105667
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Witam serdecznie! Podjąłem decyzję o modernizacji ogrzewania w moim domu z węglowego na gazowe.Najprawdopodobniej zakupię kocioł kondensacyjny
    nie wiem jeszcze jakiej firmy. Dom ma powierzchnię 162m2 z czego do ogrzewania na "teraz"jest 102m2[76m2 na piętrze,14m2 klatka ,12m2pom na parterze].
    Bryła to tradycyjne pudełko ,sciany 40 cm pustak pianowy+8cm styropian, strop na strychu ocieplony, okna pvc.Zainstalowane obecnie grzejniki to :
    pokój 26m2-26szt alu[docelowo 34szt]
    pokój14m2 -20szt alu[docelowo 24szt]
    pokoj 10m2-14szt alu[docelowo 14szt]
    kuchnia 14m2-16szt alu
    łazienka 6m2 ręcznikowiec 1200 W +3m2 podłogówki
    przedpokój 6m2 płytowy 22 900x400
    klatka 14m2-płytowy 22 600x800 na górze i płytowy 33 900x1200 na dole obok wejścia
    pokój na parterze 14m2-24szt alu.
    Pozostałe 50m2 to pomieszczenia zajmowene przez sklep spożywczy i 10m2 to obecna kotłownia.Czytając o kotłach kondensacyjnych dowiedziałem się że powinny
    mieć na powrocie niską temperaturę .I stąd moje pytanie: czy jeżeli przy tych grzejnikach nie uzyskam odpowiednio niskiej temperatury to czy mogę w kotłowni która jest
    nieogrzewana puścić powrót z instalacji przez dodatkowy grzejnik który wychłodzi powrót a ogrzeje kotłownie i przewód zasysający powietrze do kotła?
    Do jakiej temperatury powrotu mozna zejść aby nie "przeholować"?Czy można to zrobić jako bay pas z zaworem mieszającym termostatycznym?

    Co do kotłów to zastanawiam się nad :
    termetem crystal 20
    imergas victrix X2
    Czy będą dobre aby sprostać za założeniom? Instalacja bedzie miedziana a kocioł 1F jeżeli 2F to tylko do umywalki i prysznica gospodarczego w kotłowni.
  • Pomocny post
    #2 12105705
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Po co ogrzewać przewód powietrzny? nie lepiej go ocieplić? a co do niskiej temperatury powrotu to nie będzie ona większa od zadanej na zasileniu. Więc po co przerywać powrót grzejnikiem? grzejniki nie są specjalnie małe dlatego kocioł kondensacyjny powinien ogrzać pomieszczenie łącząc to z ekonomiką na temperaturze około 55 stopni C . Kotły sprostają.
  • Pomocny post
    #3 12106190
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    Nie zawracaj sobie głowy dodatkowym schładzaniem powrotu. Tu chodzi o tzw temperatury obliczeniowe. W skrócie albo kocioł będzie kondensował zawsze albo od jakiejś temperatury zewnętrznej. Jeśli wyjdzie, że od -10 to pracuje optymalnie przez większą część sezonu grzewczego. A powietrze do spalania najlepiej pobierać z systemu współśrodkowego. Wówczas spaliny je dogrzewają odzyskując resztki ciepła. Docieplanie takiego komina nie ma sensu. Jest konieczne tylko przy konwencjonalnych kotłach.
    Jeśli masz instalację miedzianą z grzejnikami alu to koniecznie starannie ją wyczyść i zabezpiecz odpowiednim inhibitorem.
    Jeśli masz tak małe, sporadyczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę, to nie zwiększaj kosztów kotłem 2f, tylko zrób elektryczne.
  • #4 12106243
    rogera
    Poziom 16  
    Posty: 157
    Pomógł: 6
    Ocena: 61
    Niedawno w sprawie odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego pisałeś:
    "Izolacja przewodu powietrznego biegnącego przez pomieszczenie ogrzewane ma spore znaczenie, choć nie dla pracy kotła. Na zimnych będzie się wykraplała para wodna. Dobrze zwilżone szybko zarosną grzybkami"
    Skąd takie zmiany na przestrzenie kilku dni ?
  • #5 12106296
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    rogera. Ty chyba nie potrafisz czytać. przecież Piotr pisze o wkładzie 2 w 1. Skoro Ty takie chcesz ocieplać to życzę ci powodzenia:):)
  • #6 12106349
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Nie chcę specjalnie ocieplać przewodu powietrznego,ale w momencie gdy usunę kocioł węglowy to kotłownia będzie zimna i nie wiem czy nie bedę jej musiał jakoś dogrzać.Wtedy przewód powietrzny i tak będzie ogrzewany. Małe zapotrzebowanie na CWU wynika z tego że mam ją z termy gazowej w łazience. Patrząc po cenach kotłów 1F czy 2F to różnica między nimi jest ok 100 zł[ chyba że się mylę] więc może dołożyć i mieć CWU na parterze i tam zmywać brudy gospodarcze. Do komina chcę włożyć przewód spalinowy a zasysanie raczej odpada bo był on kiedyś wykorzystywany jako spalinowy i jest zanieczyszczony a do ściany zewnętrznej jest 2-2,5mb
  • #7 12106372
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Wystarczy ofoliować komin specjalnym wkładem. A nawet jak wybierzesz układ rozdzielczy to nie musisz go ocieplać jeśli nie przeszkadz Ci kapanie z rury zaciągu. A co do CWU to nie myślałeś o kondensacie z wbudowanym bojlerem? grzanie wody będzie wtedy tańsze.
  • #8 12106436
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    A co wyjdzie taniej: ofoliować czy kupic 2mb rury kratkę i 1kg kiełbasy w celu uzyskania siły potrzebnej do operowania młotkiem? Ciepłą wodę to będę tam użytkował 1-2 razy w tygodniu a ceny kotłów z zasobnikiem są chyba zdecydowanie wyższe
  • #9 12106449
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Taniej wyjdzie 2 m rury. A zamiast kratki stosuje się specjalne zakończenie "koszyk". Skoro tak rzadko używasz wody użytkowej to kup piec 1f. :)
  • #10 12106539
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Wodę używam często ale w łazience. W kotłowni mam tylko zimną a czasem zdarza się ze człek musi gdzieś ręce umyć bo je upaprał zakładając np. łańcuch przy rowerze. Idziesz do łazienki, łapiesz brudnymi łapkami czyste klamki denerwujesz kochaną żonę a przecież jej nerwy to " rzecz bezcenna" a tak to wilk syty i owca spokojna. :D
  • #11 12106578
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Dobrze że Ja nie mam Żony:D hehe. a wracając do tematu to kocioł wybierasz co do dostępnosci serwisu i awaryjności?
  • #12 12106720
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Mieszkam w Krakowie więc z serwisem raczej nie ma problemu. Co do awaryjności to każdy chwali swoje a narzeka na inne. Rozmawiałem z serwisantem termeta i vailanta i powiedział że dla niego lepszy w naprawie i serwisowaniu jest vailant ale części są drogie, a dla mnie jako użytkownika to chyba termet bo części w 90% są od ręki w Krakowie i dużo tańsze. Dla przykładu naprawa termy vailanta to koszt 400zl [295 jakieś tam serwo do zespołu gazowego +100 usługa]. Nie wiem jak jest pod tym względem z imergasem. Masz jakieś sugestie?
  • #13 12106805
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    immergas to bardzo dobry kotły. W sumie reprezentuje Włoskie piece więc za razem je bronie.. Ale nie rozczarujesz się Kotłem immergas.
  • Pomocny post
    #14 12107260
    serwo66
    Poziom 25  
    Posty: 654
    Pomógł: 61
    Ocena: 292
    Wymiennik w kondensacie Termeta jest taki sam ( tej samej firmy ) jak w Vaillancie tylko do polskiego koszt 1500 a do niemca 4000. Płyta główna ok. 400 do innych marek ok.1000 zł.
    Kupując polski wyrób wspierasz nasz kraj. Zwróć uwagę że Termet nie należy do tanich kotłów, a to dlatego że ma dobrą jakość coraz częściej potwierdzaną przez instalatorów i serwisantów innych marek - potwierdzenie znajdziesz na elektrodzie.
  • #15 12107290
    rogera
    Poziom 16  
    Posty: 157
    Pomógł: 6
    Ocena: 61
    W0jtek92 napisał:
    rogera. Ty chyba nie potrafisz czytać. przecież Piotr pisze o wkładzie 2 w 1. Skoro Ty takie chcesz ocieplać to życzę ci powodzenia:):)

    W0jtek92 z tym czytaniem ze zrozumieniem(i obiektywizmem oczywiście) coś u Ciebie nie tak
  • #16 12107334
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Ahh.. Opowiadasz rogera;) przeczytaj sam Siebie (swoje posty) i sam zauważ kto ma coś nie tak:p
  • Pomocny post
    #17 12107760
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    rogera napisał:
    Niedawno w sprawie odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego pisałeś:
    "Izolacja przewodu powietrznego biegnącego przez pomieszczenie ogrzewane ma spore znaczenie, choć nie dla pracy kotła. Na zimnych będzie się wykraplała para wodna. Dobrze zwilżone szybko zarosną grzybkami"
    Skąd takie zmiany na przestrzenie kilku dni ?

    Powietrznego, a nie powietrzno spalinowego. Różnica polega na tym, że w powietrzno spalinowym powietrze jest ciepłe (ogrzane od spalin) a w powietrznym (przy rozdzielonym) zimne. I na zimnym wykrapla się para wodna. Powoduje często zawilgocenie ścian w okolicy i inne szkody. Np grzybki :)

    jotbe-63 napisał:
    Nie chcę specjalnie ocieplać przewodu powietrznego,ale w momencie gdy usunę kocioł węglowy to kotłownia będzie zimna i nie wiem czy nie bedę jej musiał jakoś dogrzać.

    Współczesne kotły słabo grzeją pomieszczenie. W kotłowni zrobi się cieplej, bo będziesz mógł zlikwidować nawiew, ale i tak zawsze zalecam montaż małego grzejnika.
  • #18 12109703
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    I tutaj jest właśnie pole do ewentualnego wychłodzenia powrotu do kotła.
    Co do kotła to na 90% jestem zdecydowany na termeta głównie za sprawą ewentualnych kosztów napraw choć nie wiem jakie są one w immergasie. Immergas kusi natomiast niską mocą minimalną dwukrotnie niższą od termeta. Czy jest prawdopodobne, że w moim domu który nie jest przecież termosem te 6kW będzie za duże tzn. znacząco podniesie zużycie gazu? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że sterownik CAR może pracować jako pokojowy lub pogodowy? A jak jest z pogodówką termeta
  • #19 12110125
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    Nie dochładzaj powrotu. Podłącz grzejnik jak każdy inny, żeby nie zakłócać całego obiegu. Kocioł, przy ustalonej mocy podniesie temperaturę obiegu o stałą wartość. Czyli jak schłodzisz powrót do 25 to dodasz na przykład 15 i na wyjściu będzie 40' A to zdecydowanie za mało na standardowe grzejniki. Normalnie pracując będziesz miał 45-50 na powrocie, co zapewni kondensację a zasilanie 60-65. I tylko przy większych mrozach będziesz potrzebował więcej i wyjdziesz z zakresu kondensacji. Zajrzyj w tabelki producenta. Sprawdź jaką masz sumaryczną moc grzejników, oczywiście przy jakichś temperaturach. Potem popatrz na ile stopni musisz ustawić zasilanie na istniejącym kotle i wyjdzie Ci orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło. Gdy dołożysz żeberek, to moc się zwiększy czyli będziesz mógł grzać wodę w obiegu do niższych temperatur osiągając kondensację przez większą część sezonu.
  • #20 12112343
    serwo66
    Poziom 25  
    Posty: 654
    Pomógł: 61
    Ocena: 292
    Termet ma pogodówkę wbudowaną w kocioł, trzeba tylko dokupić czujnik zewnętrzny ok.80zł. Polecam dokupić czujnik Termetu OpenTerm, który przejmuje całe sterowanie kotłem oraz posiada dokładniejszą podziałkę regulacji krzywej grzewczej w pogodówce.
  • #21 12112722
    rogera
    Poziom 16  
    Posty: 157
    Pomógł: 6
    Ocena: 61
    Kocioł GB072 też w standardzie ma pogodówkę a czujnik zewnętrzny kosztuje pare złotych.
  • #22 13029734
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Witam serdecznie po przerwie!
    Instalację co zrobiłem przetestowałem i działa. Jestem zadowolony, wszystko jak narazie działa bez problemów. Kocioł kupiłem termeta crystal 20 2f. Miałem na początku kilka minimalnych wycieków i musiałem uzupełniać troszkę wody (kapanie na śrubunkach).Po ich usunięciu po kilku tygodniach zebrało się trochę powietrza w jednym grzejniku i spadło trochę ciśnienie z 1,6 do 1,1bara. I tutaj mam pytanie: czy można dobić ciśnienia dobijając wody z sieci (tak zrobiłem) czy trzeba dopompować naczynie przeponowe. Jak to zrobić? Kocioł był powieszony na ścianie i serwisant otworzył zawory co i napełnił kocioł. Nie zauważyłem aby pompował powietrze do naczynia.
    Mam założony sterownik open term. Podczas pracy kotła nie zawsze pokazuje procentowe obciążenie palnika. Czasem jest to 20%(rzadko najczęściej przy załączeniu), czasem 7%, czesto 0%.Czy 0% oznacza ,że płomień jest tak mały ,że nie jest w stanie go określić? Przy temp zewn -2 do +4 C* zużycie gazu jest na poziomie 8-8,5 m3/dobę . Temp wew 16-23 22C*, 23-7 20C*, 7-8 21C*. Zużycie gazu obejmuje termę i kuchenkę -1m3/dobę.
  • #23 13029760
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2608
    Ciśnienie w naczyniu kotła jest minimalne, a instalator powinien go uzupełnić do warunków instalacji. Serwisant nie miał obowiązku tego robić chyba, że był jednocześnie instalatorem.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #24 13029765
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    Witam. Nie dobijaj naczynia, poprostu dopuść wody do układu C.O a jeśli na ciśnieniu 1.1 bar kocioł pracuje i nie pokazuje kodu błędu to nawet dopuszczać wody nie musisz;)
  • #25 13029784
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2608
    W0jtek92 napisał:
    Nie dobijaj naczynia,...

    A dlaczego ?
    W naczyniach kotłów z reguły jest ustawione nadciśnienie ok 0,5 bar Czy uważasz, że jest to prawidłowe? Sprawdzenie nie kosztuje, ale przed zalaniem układu wodą.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #26 13029798
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1253
    A to w takim razie przepraszam, bo myślałem że osoba montująca kocioł uregulowała ciśnienie w naczyniu i dostosowała je do danego zładu instalacji. Nie wiem jak teraz ale jeszcze 2 lata temu w kotłach Beretta było fabrycznie nabite 0,9 bara, a w kotłach Radiant jest 1,2 bar.
  • #27 13029802
    jotbe-63
    Poziom 9  
    Posty: 24
    Nic złego się nie dzieje (poza tym ,że licznik się kreci) :cry: :|
    A co ze sterownikiem?
  • #28 13030548
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3610
    Pomógł: 394
    Ocena: 1535
    Po co zwiększanie powierzchni grzejników, skoro już są zbyt duże. Nadmierne przewymiarowanie może spowodować to, że w mieszkaniu będzie zbyt gorąco nawet wtedy, gdy grzejniki będą miały temperaturę nie wyższą niż ... plecy mojej dawnej dziewczyny (i to w pełni zimy) - ta dziewczyna ma nieco podniesioną temperaturę ciała: 37,1. A co np. w marcu. Może być tak, że na wyłaczenie ogrzewania jest zbyt zimno, natomiast przy ledwo rozgrzanych grzejnikach będzie zbyt gorąco (dużo żeberek). Nawet, gdy nie ma "przewymiarowania" to przez większą część sezonu grzewczego wystarcza temperatura czynnika grzewczego gwarantująca kondensację (przykładowo, gdy obliczono na zasilanie 70 stopni, to i tak przez większą część sezonu nie będzie przekraczało 50 stopni, gdyż 20-stopniowe mrozy zdarzają się naprawdę rzadko). Jeśli na powrocie ma być np. 45 stopni (dobra kondensacja), to na zasilaniu będzie powiedzmy 65 stopni a to - przy braku przewymiarowania - jest opowiednie dla temperatury zewnętrznej ok. minus 10 stopni (takie temperatury w ciągu sezonu wystepują tydzień, góra 2 tygodnie).

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje modernizację systemu grzewczego w swoim domu, przechodząc z kotła węglowego na gazowy kocioł kondensacyjny. Zastanawia się nad optymalną temperaturą powrotu do kotła, aby zapewnić efektywność kondensacji. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące izolacji przewodów, konieczności czyszczenia instalacji, a także wyboru odpowiedniego kotła. Użytkownicy sugerują, aby nie schładzać powrotu, a zamiast tego podłączyć grzejniki w standardowy sposób, co pozwoli na osiągnięcie odpowiednich temperatur dla kondensacji. Wspomniano o różnych markach kotłów, takich jak Termet i Vaillant, oraz o ich dostępności części zamiennych i serwisie. Użytkownik wybrał kocioł Termet Crystal 20 2F, a także zainstalował sterownik OpenTerm.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA