logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Inwerter sieciowy a zasilanie domu z UPS przy awarii sieci publicznej

HERMES56 02 Cze 2014 11:19 11193 61
Najlepsze odpowiedzi

Czy po odłączeniu domu od sieci można podłączyć UPS tak, aby inwerter sieciowy zsynchronizował się z tym napięciem i zasilał instalację domową przy awarii sieci?

Nie, zwykłego inwertera sieciowego nie da się „oszukać” UPS-em; przy zaniku sieci pozostają akumulatory z przetwornicą/UPS, a próba pracy z agregatem w praktyce nie dała synchronizacji [#13656714][#15070939] Niektórzy użytkownicy wskazali, że część falowników ma tryb offline, ale zwykle wymaga to akumulatorów albo konstrukcji hybrydowej, a nie klasycznego on-grid [#15073243][#15080492] Jako działające obejście opisano inwertery hybrydowe/off-grid, np. Voltronic/InfiniSolar, które pracują z akumulatorami lub bez, mogą mieć wejście AC od generatora i przełączać dom na wyjście off-grid po zaniku sieci [#15081547][#15082621] Padła też propozycja rozwiązania typu SMA Sunny Island lub podobnych systemów, ale koszt takiego backupu jest wysoki [#15087804]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 13656655
    HERMES56
    Poziom 9  
    Posty: 12
    Spoiler:
    MAM PYTANIE DOTYCZĄCE INWERTERA SIECIOWEGO.
    PRZY ZANIKU NAPIĘCIA W SIECI PUBLICZNEJ (NP.AWARIA, ZERWANIE LINI),
    INWERTER SIĘ WYŁĄCZA (ZABEZPIECZENIE).CZY PO ODCIĘCIU INSTALACJI DOMOWEJ OD SIECI WYŁACZNIKIEM GŁÓWNYM MOŻNA "OSZUKAĆ" INWERTER SIECIOWY PODŁĄCZAJĄC DO INSTALACJI PRZETWORNICĘ UPS?.
    CZY INWERTER ZSYNCHRONIZUJE SIĘ Z PRZETWORNICĄ I BĘDZIE PODAWAŁ NAPIĘCIE DO INSTALACJI DOMOWEJ?
    WAŻNE PYTANIE W SYTUACJI KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.
    MOŻE JEST JAKIŚ INNY SPOSÓB NA POZYSKANIE ZASILANIA DOMU Z WŁASNEJ INSTALACJI PV?. zapis oryginalny


    Mam pytanie dotyczące inwertera sieciowego. Przy zaniku napięcia w sieci publicznej (np. awaria, zerwanie linii), inwerter się wyłącza (zabezpieczenie). Czy po odcięciu instalacji domowej od sieci wyłącznikiem głównym można "oszukać" inwerter sieciowy podłączając do instalacji przetwornicę UPS?. Czy inwerter zsynchronizuje się z przetwornicą i będzie podawał napięcie do instalacji domowej?
    Ważne pytanie w sytuacji klęski żywiołowej.
    Może jest jakiś inny sposób na pozyskanie zasilania domu z własnej instalacji PV?.

    Poprawiono post.
    ANUBIS
  • #2 13656714
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Witam Tylko akumulatory i przetwornica lub UPS w tej sytuacji,inwertera sieciowego nie oszukasz upesem .
  • #3 15070784
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    To może małym agregatem spalinowym ze stabilizacją napięcia... Oczywiście sens ekonomiczny może tu być wątpliwy (jak agregat mały, a inwerter=potrzeby duże to może miec to sens). Zaznaczam, że nie jestem pewien, czy inwerter zsynchronizuje się z zasilaniem z agregatu, ale może...
  • #4 15070939
    Tech132
    Poziom 29  
    Posty: 1085
    Pomógł: 96
    Ocena: 390
    Ja testowałem z agregatem i się inwerter nie synchronizował ,czyli pozostaje przetwornica i akumulatory .
  • #5 15072289
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Obawiam się, że tak też nie ruszy. W instrukcji pewnego inwertera znalazłem, że próbkuje on, czy ma sieć nie tylko poprzez sprawdzanie częstotliwości, ale też co kilka minut wysyła skokowo większą energię. Jeśli nie zauważy wzrostu napięcia to znaczy, że rozeszła się ona do sieci (w zamkniętej instalacji powstałoby chwilowo wyższe napięcie). Ale jeśli agregat byłby dobry (stabillizacja napięcia i częstotliwości) oraz duży (by przyjąć ten skok energi z inwertera poprzez zmniejszenie własnego "pchania") to może by to ruszyło...
  • #6 15072438
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Ruszy ale agregat misi być podłączony przez transformator 230 V na 230 V stabilne 50 Hz i napięcie, moc agregatu musi większa od inwertera , ale jaki to ma sens?
  • #7 15072465
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Hmm... jeśli agregat musi mieć moc większą, niż inwerter to faktycznie sens tego może być mały, choć jeśli już mamy panele solarne np. 9kW (a dom normalnie ciągnie 40kW) to dodanie agregatu 10kW zapewniłoby zasilanie choćby ogrzewania.

    Oczywiście optymalnie byłoby znaleźć rozwiązanie bez wymogu, by agregat miał moc większą, niż inwerter. Wtedy sama moc paneli by awaryjnie wystarczyła.
  • #8 15072488
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Lepszy sposób to podłączasz panele Pv pod zwykły falownik do silników pod układ prostowniczy do modułu i masz swoją sieć ale tylko jak słonko świeci, niedobór falownik pobiera z sieci coś na zasadzie wattroutera . nie testowałem ale możliwe.
  • #9 15072544
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Ten wattrouter to bardzo ciekawe urządzenie. Dzięki za sugestię, wykorzystam do magazynowania nadwyżek, jakich przy mikroinstalacjach >10kW nie opłaca się kierować do ZE.

    Co do sposobu, jaki opisałeś rozumiem, że proponujesz zamiast inwertera sieciowego użyć falownika do silników. Ok, da nam on 3 fazy z paneli. Ale jak pobrać niedobór z sieci? Pewnie kryje się to w Twoim fragmencie "pod układ prostowniczy do modułu", ale tego nie rozumiem. Do jakiego modułu?
  • #10 15072609
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Zasilasz falownik z sieci normalnie i do układu prostowniczego IGBT podłączasz wyższym napięciem Pv przez dodatkowy mostek prostowniczy, brak napięcia z Pv korzystasz z sieci. Inwerter sieciowy a zasilanie domu z UPS przy awarii sieci publicznej Moduł IGBT falownika .Niektóre układ prostowniczy mają oddzielnie .

    Dodano po 7 [minuty]:

    Moduł falownika IGBT Inwerter sieciowy a zasilanie domu z UPS przy awarii sieci publicznej

    Dodano po 2 [minuty]:

    Będę testował na razie brak czasu.
  • #11 15072649
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Ok, tylko czy w tym wypadku możliwy jest łączny pobór - wszystko, co da PV, a niedobór z sieci? Jeśli tak, to by to miało sens - eliminujemy inwerter sieciowy, nie sprzedajemy nic do ZE, nadwyżki z PV kierujemy do bojlerów, akwarium, basenu itd, a niedobór pobieramy z sieci - dokładnie tak to powinno wyglądać...
  • #12 15072661
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Jak przekroczysz pobór z produkcji Pv to resztę pociągniesz z sieci razem z mocą Pv.
  • #13 15072673
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Czyli wtedy będzie pobór łącznie i z FV i z sieci? To byłby ideał. Jest jeszcze kwestia sprawności takiego układu. Inwertery sieciowe mają nawet 98%, a jak jest z falownikiem z układem IGBT, jaki opisałeś? I jaką może on dać maksymalnie moc - czy możliwe jest np. 100kW?
  • #14 15072684
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Wszystko zależy od mocy folownika raczej jego modułu, te same moduły są stosowane w nowych SMA inwerterach.
  • #15 15072704
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    No bardzo ciekawe rozwiązanie, czuję, że kolejną noc będę grzebał w sieci obmyślając, jak to zrobić na te 100kW :-)

    Rozumiem, że będzie jeszcze potrzebny Wattrouter, by wykryć, gdy z PV są nadwyżki i skierować je w grzałki, bo bez tego nieużyta energia z PV nie będzie miała gdzie ujść i coś nam spali, prawda?
  • #16 15072710
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    Jak wykorzystasz te 100 kW to jest możliwe jak nie to pójdzie w powietrze nie wykorzystasz pełnej mocy Pv .

    Dodano po 7 [minuty]:

    Wattroutr jest nie potrzebny z Pv do sieci nic nie pójdzie .Jedynie mierniki z kąd pobierasz z ZE czy z Pv.
  • #17 15072750
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Może niezrozumiale napisałem. Z PV będzie max 40kW, ale dom w szczycie (zwłaszcza zimą) pobierze 100kW, więc na taką moc musiałbym zbudować ten układ.
  • #18 15072781
    prose
    Poziom 36  
    Posty: 3031
    Pomógł: 172
    Ocena: 849
    To jest coś podobnego jak pod aku podłączysz prostownik i podłączysz żarówkę prostownik ma wyższe napięcie i pobór będzie brany z prostownika gdy zwiększysz moc poboru i będzie większy nisz ma prostownik to w tedy dodatkowo zacznie pobierać z akumulatora prostownik w naszym przypadku to Pv aku to ZE.
  • #19 15072795
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Tak, to rozumiem. To, o czym napisałem to sytuacja, gdy dom pobiera np. 10kW, a z PV jest dostępne 20kW. System musi wiedzieć, że jest nadwyżka, bo ona nie pójdzie "w powietrze" - panele solarne będą ją podawać i gdzieś musi ujść, by nie spalić czegoś, tak przynajmniej to rozumiem, stąd koniecznym widzę ten Wattrouter by wiedzieć o nadwyżce i bezpiecznie ja skierować "do wody".

    Dodano po 21 [minuty]:

    Znalazłem też bardzo ciekawe urządzenia - Falowniki z funkcją zwrotu energii do sieci. Opisane w tekście http://automatykaonline.pl/Artykuly/Technika-...a/falowniki-z-funkcja-zwrotu-energii-do-sieci

    To by nam rozwiązało problem nadwyżek z PV, zwyczajnie możnaby ją sprzedawać do ZE. Wydaje mi się, że inwertery sieciowe to dokładnie takie urządzenia, tylko na potrzeby domowe mają wprowadzoną funkcję wyłączania się przy braku prądu z sieci.

    Tylko jeszcze nie rozumiem jak złączyć dwa zasilania - z sieci i z fv. Czytam o mostkach prostowniczych, ale nie widzę takich, które miałyby dwa wejścia zasilania...
  • #20 15073243
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Można też użyć inwertera, który może pracować w trybie offline. Moje SMA SB3300 wg instrukcji tak potrafią, ale nie testowałem.
  • #21 15073244
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Tak, to prawda co do zasady. Ale w praktyce inwerter zawsze dajemy mniejszy, niż potrzebna moc dla domu (dzięki temu, że zasilanie nie "przechodzi" przez niego, tylko "cofa się" do instalacji). Dlatego w przypadku zasilania awaryjnego znacznie wygodniej byłoby odłączyć po prostu główny wyłącznik i nadal używać inwertera sieciowego na wlasne potrzeby. Pomysł prose wydaje mi się właściwy tylko jeszcze go nie do końca rozumiem, jak napisałem, nie wiem, jak "złączyć dwa zasilania 3-fazowe" (z sieci i drugie z falownika zasilanego PV), w jakie konkretnie urządzenie je wprowadzić.
  • #22 15076281
    grzegorz dob.
    Poziom 20  
    Posty: 577
    Pomógł: 9
    Ocena: 126
    Można podłączyć inwerter silnikowy pod PV i pod sieć ale jaki to ma sens. Inwertery o wyjściu 3x230 mają moce do 3kW i wtedy pod kondensatory inwertera podłączasz 320 v DC z paneli i będzie pracował. wykorzystujesz tylko 2 fazy i masz 230V, ale inwerter wykorzystujesz tylko 2/3 mocy. Awaryjnie tak robiłem. Wykorzystanie inwertera o mocy 10kW to na kondensatorach masz 500V na wyjściu 3x400 silnik możesz sobie podłączyć ale domu nie. potrzebujesz transformator 400v/400v podłączony na pierwotnym w trójkąt a wtórne w gwiazdę 3x230 z wyprowadzeniem neutrała i dopiero mażesz podłączyć pod instalacją domową.
  • #23 15078737
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Można użyć takiego inwertera dla max 10kW http://www.growatt.hu/en/growatt-10000hyp-inverter/

    Znalazłem stronę opisującą takie urządzenia, które przepuszczają moc większą, niż generują i jeszcze mają funkcje załączania agregatu, więc jak komuś wystarczy do 35kW to ma gotowe rozwiązania http://www.cleanenergyreviews.info/blog/2015/...id-interactive-and-solar-inverter-combination

    Ja muszę mieć 40kW, ale łączna moc pobierana przez budynek będzie nawet 120kW, więc takie rozwiązanie odpada.
  • #24 15079218
    januszss
    Poziom 16  
    Posty: 200
    Pomógł: 4
    Ocena: 61
    To załóż 3 takie ustrojstwa, przecież się zsynchronizują.
  • #25 15079387
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Ale już ich wyjść nie połączę...
  • #26 15079538
    januszss
    Poziom 16  
    Posty: 200
    Pomógł: 4
    Ocena: 61
    Jesteś tego pewien?
  • #27 15079626
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Nie jestem, nie wiem, jak połączyć dwa-trzy generatory prądu 3-fazowego - chyba nie zwierając wyjścia zwyczajnie...
  • #28 15080385
    januszss
    Poziom 16  
    Posty: 200
    Pomógł: 4
    Ocena: 61
    Ja też na 100% pewien nie jestem, ale z zasady działania wynika, że się synchronizują. Możliwe, że najpierw trzeba odpalić 1, a później następne, aby miały do czego się synchronizować. Wydaje mi się to logiczne, jednak przed zakupem telefon do producenta mocno wskazany.
  • #29 15080480
    smartech
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Ocena: 3
    Tak, ale one się synchronizują z siecią, a nie między sobą na wyjściach (inne styki wyjściowe od wejścia z sieci).

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu zasilania domu z instalacji fotowoltaicznej (PV) w przypadku awarii sieci publicznej. Użytkownicy podnoszą, że inwertery sieciowe wyłączają się przy braku napięcia w sieci, co uniemożliwia ich użycie w sytuacjach kryzysowych. Proponowane rozwiązania obejmują użycie akumulatorów i przetwornic UPS, jednak niektórzy użytkownicy wskazują, że inwertery nie synchronizują się z zasilaniem z agregatów. Wskazano na możliwość zastosowania inwerterów hybrydowych, które mogą pracować w trybie offline oraz na wykorzystanie falowników do silników. Dyskusja porusza również kwestie kosztów i efektywności różnych rozwiązań, w tym agregatów prądotwórczych oraz systemów z akumulatorami. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami inwerterów, podkreślając znaczenie synchronizacji i odpowiednich parametrów zasilania.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA